Zdravím,potřeboval bych poradit ohledně přípravy TUV. Nemáme žádný kotel, krb, prostě nic. Vše včetně vytápění je řešeno elektrikou (pasivní dům). Budeme mít FVE o výkonu 5kW a potřebujeme přebytečnou vyrobenou elektřinu "uskladňovat"do vody pro přímou spotřebu. Dle dodavatele FVE bychom měli mít bojler o objemu min 400l. Potřeboval bych poradit jestli je vhodnější řešení:
1)Bojler o objemu 400l
nevýhody:
-takovéto množství vody budeme spotřebovávat (tipuju) několik dní
-cena
2)Aku nádoba s vnitřní nádrží pro ohřev TUV např. NADO 500/200 v1
nevýhody:
-co když nestihnu (např.přes zimu) nahřát aku! Potom budu muset
nahřát prvně aku vodu, která mi až následně ohřeje vodu pro
spotřebu
výhody:
-cena
- "pouze" 200l užitkové vody
- větší vrstva izolace
Případně jestli Vás nenapadají nějaká lepší řešení?
Předem díky za odpovědi.
Ten výměník ohřívá TUV při trvalém průtoku na teplotu zhruba o 2C nižší, než je teplota v AN. Množství vody je dané…