Dobrý den,
Nejdříve sestava kotel - kouřovod - komín (soupouch):
Benekov B16 ekonomix - výkon snížen na cca 11Kw (ventilátor na 40%, podavač v útlumu 15min, v provozu 28 sekund). Topení předepsaným palivem Ořech 2 Ledvice (Ridepal, pytlované, tříděné).
Kouřovod: z kotle 25cm horizontální 120mm -> redukce ze 120mm na 130mm do vymetacího kolene -> další vymetací koleno a vstup do komína přes nerez redukci 130mm na 160mm. Vzdálenost kotle od těla komínu 550mm, výška sestavy od spodní hrany vývodu kotle k horní hraně při vstupu do komínu 300mm.
Počasí až na mírné kolísání tlaku téměř stabilní: -5 až -2°C
Sopouch komína 11,7m vysoký, nerez AL tl 1mm, 160mm průměr, účinná výška 10,6m
Dotazy:
1) první měsíc jel krásně - pravidelně vybírán popelník a čištěn prostor ekonomizeru. Pak jednoho dne mi vytekl kondenzat do nadoby v pate kominu a kapalo i z kourovodu. Vycisteno, ale od te doby se mi docela dost zanáší mourem. V nádobce v patě komínu je občas hromádka napadaného mouru. Nesetkal jste se s tím už někdo?
2) 25cm kouřovodu je teplých, že na tom jen tak tak v útlumu udržíte ruku, ale hned za redukcí na kolenech by jste si mohli nechat chladit pivo. Zjistil jsem, že kouřovod netěsností přisával vzduch. Napraveno, ale dělá pořád to samé. Je to normální a já si toho všimnul až teď nebo je něco špatně?
Jen upřesním že demontáži turbulátoru se zvýší teplota spalin což tazatel potřebuje .. a zároven se bude kotel…
před 3 roky
Na jednu stranu tu padají rady na vyndání turbulátoru tím se zvýší tah v kotli a zároveň se píše že tah je velký a…
před 3 roky
Čištění prostoru hořáku myšleno kompletní vyčištění celého prostoru kolem hořáku a samozřejmě i vnitřek hořáku s 100%…
před 3 roky
37 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.