Plné znění článku: Blackout a ostrovní provozy
E.ON při vytvoření ostrova pomocí záložního zdroje nepožaduje odpojovat celé OM při přechodu záložního zdroje do…
před 4 roky
Malým zdrojem (dokonce to nemusí být ani aktuálně zdroj ale může být zrovna v kvadrantu spotřeby) lze řídit zdroje…
před 4 roky
Jedna nemocnice v mém okolí má i spalovací turbínu z MiGu ještě z 80 let provozovanou na naftu, úžasný a spolehlivý a…
před 4 roky
10 odpovědí
Zobrazit všechny reakceE.ON při vytvoření ostrova pomocí záložního zdroje nepožaduje odpojovat celé OM při přechodu záložního zdroje do ostrovu, viz obrázek 2 na straně 43.
https://www.eon-distribuce.cz/sites/defa…
Podobně i příloha 12 na straně 28 u ČEZ:
https://www.cezdistribuce.cz/edee/conten…
Takže to zas platí jen pro někoho? Jen pro toho, kdo má záložní zdroj nabíjen solárním panelem?
Mne by zajímalo kdo ty nesmysly u distributorů poslední dobou vymýšlí a proč stále více škodí svým zákazníkům a hlavně distribuční síti?
Např. když jsem požádal o vyjádření distributora k instalaci záložního zdroje na jeden elektrický přístroj v průmyslovém areálu s několika trafostanicemi, tak distributor přišel s tím že je nutné vypínat všechny VN přípojky v areálu a odpojit tedy všechny firmy od distribuční sítě. Podobně jako na obrázku č.5 jen s více trafostanicemi. Tedy když v nějaké kanceláři vypadne jistič u nějakého počítače a naběhne vedle něj nainstalovaná UPSka tak je podle distributora nutné odpojit celý areál a i firmami od distribuční sítě. No ještě že tento nesmysl není ani v žádné nemocnici.
Vážený inženýre Burdeku, jak je možné že vaše firma na základě těchto vašich pravidel nejde příkladem a dělá dokonce úplný opak? Například když testujete záložní zdroj (nebo naběhne v nějaké kanceláři UPSka) v JE Temelín tak neodpojíte všechny linky do areálu a nepřejde tedy s celým areálem JE Temelín do ostrovního režimu tak jak to požadujete po ostatních a hlavně po vaší konkurenci? Jak je možné že v rozporu s energetickým zákonem a PPDS si tento záložní zdroj nadrzo a bez licence přifázujete k energetické síti a dodáváte do ní energii kterou následně vykazujte jako v ČR takzvaně "bezemisní" jadernou a ještě se s tím chlubíte na webu:
https://oenergetice.cz/elektrarny-cr/zal…
A povinnosti vlastnit na tento záložní zdroj licenci se nezbavíte ani tím že, jste si nově vložili do vlastních PPDS výjimku:
"V souladu s čl. 3 RfG se tato pravidla nevztahují na VM, které byly instalovány za účelem poskytování záložní elektřiny a jsou provozovány paralelně se soustavou po dobu kratší než pět minut v každém kalendářním měsíci, když je soustava v normálním stavu; Paralelní provoz daného výrobního modulu během údržby nebo zkoušek před uvedením do provozu se do pětiminutového limitu nezapočítává. Rovněž se nevztahují na VM, které nemají trvalé místo připojení a které provozovatelé soustav používají k dočasným dodávkám elektřiny v situacích, kdy běžná kapacita soustavy není vůbec nebo částečně k dispozici"
Někdy v roce tuším 2011 zde ministr Drobil pořádal hony na nějaké solární barony kteří si prý v noci svítí Dieselem na panely a nebylo daleko o veřejného lynčování a upalování. A Vy se s tím ještě chlubíte že v JE Temelín vyrábíte Dieslem a nic se neděje, ERÚ i SEI v klidu spí nebo maximálně "nezávisle" otravují lidi kteří si dali na střechu nějaký ten solární panel.
Tedy podle těchto vašich nových upravených pravidel je možné provozovat záložní zdroj paralelně se sítí po omezenou dobu aniž by se na něj vztahovali vaše pravidla PPDS. A tedy ten váš požadavek na oddělovací podle obrázků 4 a 5 je nesmysl.
Nevěřím tomu že v těch vašich kancelářích v tom vašem sídle Duhová 2/1444 nemáte UPSky a že máte do každé UPSky vyvedený signál na hlavní "oddělovač budovy" a jakmile naběhne nějaký záložní zdroj tak odpojujete celou budovu. Proč takový nesmysl selektivně po některých vybraných zákaznících požadujete když jej nikde sami nemáte?
A další body které svědčí o tom že tam v té distribuci někteří z vás tomu co se snažíte dělat vůbec nerozumí a že škodíte energetické síti a zvláště selektivně vybraným zdrojům a investorům/zákazníkům.
1. u zdroje který má funkci UPS požadujete podporu distribuční sítě formou Low voltage ride through - LVRT a zároveň i ten nesmysl s oddělovačem ve formě stykače a HRN-55N. Vy si tam jako opravdu myslíte že ten stykač při tom poklesu napětí (skoro až k 0V) tedy bez energie zůstane tak dlouho sepnutý a přenese vám do sítě vámi požadovanou funkci LVRT? A také si myslíte že by takový zdroj byl schopen po tom co vám poskytl LVRT ještě udržet v ostrovu spotřebu na něj připojenou a poskytnout tak investorovi bezvýpadkový provoz když už ten výpadek ve vaší síti stáhl napětí až skoro na nulu. Jaký má význam chtít po takových zdrojích funkci LVRT a jaký má význam u zdroje s funkcí LVRT požadavek na oddělovač který není schopen být sepnutý po dobu poskytování funkce LVRT?
2. A co říkáte na to, že když podáte žádost o připojení zdroje který má funkci UPS např. GoodWe GW10K-ET tak váš technik odpoví že tento zdroj umí ostrovní provoz (což je nesmysl, protože nemá frekvenční posuv) a je nutné instalovat ty vaše nesmyslné oddělovače.
A když naopak požádáte vašeho technika o vyjádření (ne o připojení, ale o vyjádření pro stavební úřad který to požaduje) na skutečný ostrovní zdroji který není nikdy sfázován s distribuční sítí. Tak technik odpoví že, tento zdroj ostrovní provoz neumí a aby to byl ostrovní zdroj tak je nutné odevzdat všechny elektroměry v areálu a zrušit přípojky jinak nebude souhlasit ze stavbou toho zdroje. Vyjádření:
http://forum.mypower.cz/download/file.ph…
Mne by zajímalo jak můžu nouzovým zdrojem který je logicky ostrovní zdrojem (občas je i není, podle toho jak se vám zrovna hodí) dodávat po dobu 5 minut nebo po dobu zkoušek do sítě energii, jak povolujete v PPDS, když mi odeberte elektroměr?
Jakým právem vy zakazujete ostatním instalovat si vlastní ostrovní zdroje, záložní zdroje a UPSky a vydávat takové nesmyslné stanoviska v rozporu se zákonem? Mám vyjádření od MPO že § 28 odstavec (4) a § 90 odstavec (1) v energetickému zákonu č. 458/2000 Sb se týká pouze náhradních zdrojů které jsou schopny paralelní funkce s distribuční sítí, tedy to co vy v rozporu s energetickým zákonem děláte v JE Temelín a nikoliv nouzových zdrojů které nepracují paralelně s distribuční sítí.
Pro ostatní:
V současné době distributoři těm ostrovním a nouzovým zdrojům moc nerozumí a vymýšlejí nesmyslné hlouposti a vzájemně kontraproduktivní požadavky.
ERÚ i komise PPDS uznala chybu v PPDS příloze č. 4 strana 16 část 5 PŘIPOJENÍ K SÍTI a věta: "V případě, že výrobna umožňuje ostrovní provoz OM, musí být zajištěno, že v případě ztráty napětí v distribuční soustavě dojde k odpojení celého OM." bude v nových PPDS doplněna o „ …… dojde k odpojení celého OM nebo části OM s ostrovním provozem.“ A vše bude zase v pořádku tak jako do nedávna než přišil distributoři s tím nesmyslem na oddělovač celého OM a jak je zde chybně uvedeno na obrázcích 4 a 5.
Než to ale bude praveno, tak doporučuji ostrovní nebo UPS funkci u zdrojů distributorům v dokumentaci neuvádět, ti jejich technici jsou z toho evidentně zmatení a nerozumí tomu a mají nesmyslné požadavky.
Jediné velké město v ČR nemá podmínky pro ostrovní provoz je Praha všechny výrobny dalo EPH do šrotu je závislá na energii jen zvenku. Podle dispečerského řádu ČEPS je až na 3. místě v obnově napětí. V případě blackoutu je Praha bez elektřiny, tepla, plynu, vody a někde i bez odvodu odpadních vod. Poslední kdo se o to zajímal byl primátor Hudeček, plánoval záložního zdroje na biolíh od Agrofertu.
V bodě 2.2 se píše:
Druhým omezením, respektive zásadním požadavkem je zajistit, aby nedošlo ani ke krátkodobému paralelnímu chodu náhradního zdroje s elektrizační soustavou.
To podle mě není pravda. Většinou se připouští krátkodobý paralelní provoz do 100ms v aplikacích, které nejsou pro paralelní provoz schváleny. Je však třeba zajistit jisté podmínky takového přechodu.
Přechodu na náhradní zdroj v případě problémů s veřejnou sítí se to většinou netýká neboť málokdy je záložní zdroj připraven. Zde je většinou výpadek v desítkách sekund.
Při návratu pět, tedy na veřejnou síť je buď s krátkodobým výpadkem nebo úplně bez výpadku kdy se záložní zdroj jistou dobu provozuje v paralelu se sítí.
JŠ Jakub Šafanda @jakub.safanda304To si každý vykládá po svém, hlavně distributoři jak se jim to zrovna hodí. Někteří si provozují paralelně bez omezení i bez licence:
https://oenergetice.cz/elektrarny-cr/zal…
A jiným chtějí odebrat všechny elektroměry v areálu a okolí (hranice okolí ale není nikde stanovena, takže je to na zlovůli distributora komu v areálu vezme elektroměr a komu ne) za to, že tam je ostrovní zdroj který nikdy není s distribuční sítí sfázován a nepracuje s ní nikdy paralelně:
http://forum.mypower.cz/download/file.ph…
Dobrý den
V budovách vlastněných obcemi - městy jsou náhradní zdroje instalovány jen výjimečně. A pokud nejsou nové, tak ve většině případů nemají vnitřní okruhy dělené na zálohované a nezálohované. Tzn, že v objektech jako jsou domovy pro seniory je sice náhradní zdroj, ale protože je pro "krytí " potřeb celého domova, vydrží s pohonnými hmotami jen 24hod.
Řešení komplexní rekonstrukce v tomto duchu je extrémně finančně náročné
Dalibor Karásek
specialista pro energetiku
investiční odbor
Magistrát města Ostravy
KD Karásek Dalibor @karasek.daliborV Praze a blízkém okolí nemá záložní zdroje žádný domov důchodců. Jen nemocnice a ty je mají ve stavu že 3 dny rozhodně provoz nevydrží.
Každý může mít svůj zdroj a spotřebič ale měl by být vybaven přepěťovou ochranou a frekvenční ochranou. Jeden zdroj a spotřebič je možné připojit k nadřazené sítí pokud malý zdroj pracuje na stejné frekvenci jako síť. Pokud bude mít malý zdroj drobnou odchylku frekvence od velké sítě tak se tako nic moc neděje. Když bude spojeno více zdrojů do malé sítě (nutno definovat do jakého výkonu se jedná o malou síť) budou všechny zdroje pracovat a nebude zde fungovat společná regulace frekvence všech malých sítí bude problematické malou sít připojit. Další problém nastává při opravách malé sítě. Co brání malým (domovním)sítím se připojit když jsou příhodné výrobní podmínky a zároveň se pracuje na blíže neurčeném místě místní sítě?
Nevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.
Vyberte způsob sdílení
Přihlášení
nebo se přihlaste emailem
Nemáte účet?
Vypadá to, že nejste přihlášen
Registrací a přihlášením získáte mnoho výhod. Neunikne vám žádný nový příspěvek u oblíbených témat, můžete se ptát i odpovídat.
Technická podpora
Máte potíže s přihlášením, vkládáním příspěvků, nebo se správou vašeho profilu? Napište nám! Uvítáme také připomínky, podněty a nápady k vylepšení diskuzního fóra. Děkujeme.