Ahoj,
chtěl bych se zeptat zkušenějších - nechal nainstalovat tepelné čerpadlo Vzduch - Voda. Při výběru jsem se koukal do specifikací jednotlivých čerpadel, abych udělal odhad potřebných nákladů na provoz. Skutečný výkon tepelného čerpadla nemám jak přesně změřit, ale v průběhu topné sezóny jsem zjistil, že příkon čerpadla je o 30-40% vyšší, než je udáván výrobcem v technické dokumentaci což je samozřejmě velmi nemilé.
V příloze specifikace a realita, kde je v grafu takové "průměrné odpoledne". Venkovní teplota 7C, cílová teplota topné vody nastavena na 50C. Z uvedeného grafu a tabulek výrobce bych očekával, že za těchto podmínek si čerpadlo bud brát rozhodně méně jak 4kW (tabulková hodnota příkonu pro 7C a teplotu vody 55C je 3.65 kW), ale v realitě jde spotřeba až přes 5kW. Podobně se čerpadlo chová i v delším provozu - skutečná spotřeba je výrazně vyšší než tabulková.
Ještě dodám, že čerpadlo řídím v "jednoduchém" režimu 0-10V, tj. žádné sofistikované programy, nějaké "turbo", čidla po domě, AI či kdovíco. Zadám vstup 5V, tj. ohřej vodu na 50C a udržuj. Ono to sice udělá, ale bere si o 1/3 víc el. energie než sliboval výrobce.
Mě někdo podobné zkušenosti? Řešil někdo takovouto reklamaci s dodavatelem?
Díky
Celý problém je v tom, že tazatel nechápe uvedenou křivku. Podle něj je příkon určen jen křivkou, externí a topnou…
Ono stačí použít selský rozum. To jste si fakt myslel, že nezáleží na TZ domu ? Jak jsem již psal, u TČ velice rychle…
Křivky jsou uváděny v hodnotách podle normy. Podle toho jak vytápíte nechápu proč jste si pořídil TČ
18 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.
Vyberte způsob sdílení