Ahoj,

chtěl bych se zeptat zkušenějších - nechal nainstalovat tepelné čerpadlo Vzduch - Voda. Při výběru jsem se koukal do specifikací jednotlivých čerpadel, abych udělal odhad potřebných nákladů na provoz. Skutečný výkon tepelného čerpadla nemám jak přesně změřit, ale v průběhu topné sezóny jsem zjistil, že příkon čerpadla je o 30-40% vyšší, než je udáván výrobcem v technické dokumentaci což je samozřejmě velmi nemilé.

V příloze specifikace a realita, kde je v grafu takové "průměrné odpoledne". Venkovní teplota 7C, cílová teplota topné vody nastavena na 50C. Z uvedeného grafu a tabulek výrobce bych očekával, že za těchto podmínek si čerpadlo bud brát rozhodně méně jak 4kW (tabulková hodnota příkonu pro 7C a teplotu vody 55C je 3.65 kW), ale v realitě jde spotřeba až přes 5kW. Podobně se čerpadlo chová i v delším provozu - skutečná spotřeba je výrazně vyšší než tabulková.

Ještě dodám, že čerpadlo řídím v "jednoduchém" režimu 0-10V, tj. žádné sofistikované programy, nějaké "turbo", čidla po domě, AI či kdovíco. Zadám vstup 5V, tj. ohřej vodu na 50C a udržuj. Ono to sice udělá, ale bere si o 1/3 víc el. energie než sliboval výrobce.

Mě někdo podobné zkušenosti? Řešil někdo takovouto reklamaci s dodavatelem?

Díky

Vkládání nových příspěvků je dostupné pouze pro přihlášené uživatele

Nejlépe hodnocené

Nejnovější příspěvky

18 odpovědí

Zobrazit všechny reakce
Reklama

Přihlášení

nebo se přihlaste emailem


Nemáte účet?

Vypadá to, že nejste přihlášen

Registrací a přihlášením získáte mnoho výhod. Neunikne vám žádný nový příspěvek u oblíbených témat, můžete se ptát i odpovídat.

Technická podpora

Máte potíže s přihlášením, vkládáním příspěvků, nebo se správou vašeho profilu? Napište nám! Uvítáme také připomínky, podněty a nápady k vylepšení diskuzního fóra. Děkujeme.