Rubriky:
Návrhy otopných a jiných soustav a zařízení,vyžadujících elektronické či hydraulické řízení jsou většinou závislé na skladbě,použitém materiálu a hlavně na finančních možnostech investorů nebo provozovatelů.
Pokud prováděcí projekt neobsahuje toto řešení řízení,uživateli se zdá navržený způsob pro něho nevhodný,nebo většinu prací si dělá sám svépomocí-bez projektu-,Má každý možnost se na mne obrátit o radu,případnou konzultaci u mne na provozovně v Havířově-Šumbarku.Adresa a tel.spojení je na portálu TZB-info Bartel Etrans-Energoservis.
Doporučené řešení může vyústit i v realizaci u odběratele.Návrh se bude odvíjet kromě jiného i od finančních možností odběratele a skladby obvodů,v neposlední řadě i od přání odběratele a tech.dokonalosti řízení.
Toto platí pro různá technologická a technická zařízení, elektrokotle a výrobky Protherm,Dakon,automatické regulace a měření v průmyslu,terciální sféře,vzduchotechnik,klimatizací a pod.
Dobrý den. Pane Křemínský, jedna věc je jistá, Podlahovka je nízkoteplotní systém. Takže u funglovky to napájet…
před 12 roky
Přesně tak: Pro podlahovku v kombimaci s plynovým (a zvláště kondenzačním) kotlem je nejvhodnějí držet teplotu topné…
před 12 roky
Pokud budete provozovat v ostatních větvích provozovat výše uvedený teplotní spád tak ano ,ale pokud budete používat…
před 12 roky
175 odpovědí
Zobrazit všechny reakceDobrý den,
Budu si dělat vytápění s hlavním zdrojem tepla bude plynový kotel s teplotním spádem 75/65 a chci zapojit podlahové vytápění přes rozdělovač. Můžu na rozdělovači nastavit teplotní spád např 40/30? Děkuji za odpověď
PK Petr Křemínský @petr.kreminskyPokud budete provozovat v ostatních větvích provozovat výše uvedený teplotní spád tak ano ,ale pokud budete používat jen podlahové topení tak vám to nedoporučuji a zvolte kotel který moduluje výkon a je schopen v zadaném teplotním spádu pracovat.Nejspíše kondenzační.
S pozdravem Kaucký Ota
Dobrý den, ptal jsem na toto sice již v samostatném vláknu, ale nikdo mi neodpověděl, tak se zkusím zeptat vás.
Mám v RD plynový kotel Protherm 30 KLZ ZP (první spuštění listpad 1999, rok výroby bude tedy asi také 1999), rozvod částečně v mědi, částečně v "černých", plechové radiátory, 7 z nich osazeno termostatickými hlavicemi Heimeier, zbytek (6) jen obyčejnými ventily. Kotel je řízen pokojovým termostatem s "proporcionální" regulací - výrobce ani typ nevím.
Celý systém je poněkud bastl, který vznikl postupnými upgrady původního - kotel na tuhá paliva a samotíž.
Poslední dvě rekonstrukce dělaly (dvě různé) topenářské firmy, ale mám pocit že nějakými výpočty, optimalizací atd. se moc nezdržovaly a spíš to nějak "splácaly".
Nyní bych to v rámci možností chtěl vylepšit.
Uvažuji o nahrazení stávajícího termostatu a hlavic systémem Honeywell CM67z, info na www.cm-zone.com - pomůžu si tím (ve smyslu lepší regulace a úspornějšího provozu)? Máte s tím zkušenosti?
Dále jsem chtěl nahradit oběhové čerpadlo kotle Grundfos UPS 15-60 130 "EKO" čerpadlem Grundfos ALPHA2 15-60 130, ale bylo mi to více méně rozmluveno. Co si o tom myslíte? Máte s tím nějaké zkušenosti?
A poslední a nejdůležitější - potřeboval bych poradit nějakého skutečného odborníka/firmu který by mi systém topení zkontroloval a dobře seřídil, pro vás to asi bude daleko.
K místním firmám, se kterými mám zkušenost, už nemám moc důvěru, styl provádění servisních prohlídek mě moc nepřesvědčil. Poradíte mi někoho - bydlím v K. Varech?
Pokud jsou potřeba nějaké další informace, napište, pokusím se dodat.
RS Roman Sajfert @roman.sajfertPane dovolím si udělat návrh na seřízení který můžete udělat sám. V prvním kole v místnosti kde je pokojový termostat nejsou osazeny termostatické ventily. Již jsem to mnohokrát zdůrazňoval tak promiňte že se opakuji. Zásadně Vám musí kotel vypínat pokojový termostat. Pokud vypíná kotlový termostat je nutno zvýšit zadanou teplotu za kotlem. Pokud je v některých místnostech nižší teplota než požadovaná je nutno opatrně přivřít radiátorový ventil v místnosti kde je pokojový termostat. Touto manipulací zajistíte takové provozní podmínky pro kotel že bude pracovat v optimálním provozu. Pokud stále vypíná kotel kotlový termostat musíte zadat vyšší otevření termostatických ventilů a zároveň ještě přivřít ventil v místnosti kde je pokojový termostat. Termostatické hlavice nejsou samospasitelné. Je třeba seřídit celý topný systém. Termostatické hlavice pouze dolaďují tepelnou pohodu.
Dobrý deň, uvažujem o výmene rozvodov kúrenia v cca 30r. dome. Minulý rok sme menili starý stacionárny kotol za nový kondenzačný. Rozvody kúrenia sú robené ešte pre samotiažny systém v neizolovaných podlahách a podľa všetkého sú rúry minimálne izolované - predpokladám cez ne veľké úniky. Chceme preto vymeniť rozvody kúrenia, rádiatory (liatinové) chceme nechať. Myslíte, že by mi skúsený kúrenár vedel rúry vymeniť aj bez projektu? Existuje nejaký spôsob ako si aj sám viem vypočítať potrebné priemery rúr v rozvodoch (teplotný spád, výkony rádiatorov a zodpovedajúce potrebné prietoky mám)? Ďakujem.
Uvažuji o IRC regulaci a chtěl bych, pokud se pro ní rozhodnu, aby mi jí namontovala a zprovoznila vaše firma pane Bartel. Bylo by to možné? Jsem z Hlučína. Na kolik peněz by asi vyšla pro rodiný domek s 12 ti radiátory,v každém pokoji-je jich šest- PRJK,nebo PRJ, ovládání kotelny,ovládání z PC a jiné. Prostě komplet s montáží. Zřejmě bych chtěl Ekonomik z Vigantic. Děkuji.
PB Peláň Bořivoj @pelan.borivoj480Ano. Lze to udělat. Do začátku topné sezóny mám ještě několik oprav,revizí a montáží na VS a kotelnách, ale nějakých 5-6 dní by se ještě našlo. Zavolejte mi na mobil 603253697 nebo 599507567 a domluvíme se. Musím to vidět, udělat projekt a objednat. O částce nechci zde se zmiňovat, ale orientačně zhruba jeden radiátor a jeho regulace se vším všudy včetně přenosu na PC, ovládání kotelny a zaregulování soustavy vyjde asi na částku od 3500 až 8000kč + DPH,/záleží na výrobci/ pokud myslíte kompletní systém pro 6 pokojů, kotelnu a řízení z každé místnosti vč.okeních kontaktů.
Napište mi podrobnosti na email: etrans at mailcity.cz
Dobrý deň.
CHcem sa Vám poďakovať všetkým zúčastneným na riešení mojho problému ohľadom poruchy číslo5 na kotli Dakon KSB 24.
Na základe vašich príspevkov bol prizvaný technik z výrobného závodu Krnov distribútorom týchto kotlov na Slovensku.
Závadu odstránil, bolo to tesnenie pod horákom pravdepodobne bolo prasknuté pri montáži.
Kotol funguje bez poruchy .
Ešte raz Vám veľmi pekne ďakujem.
Dobrý den, p. Bartel potřeboval bych poradit s topením. Máme RD se samotížným topením, které je v pořádku, ale dělám rekonstrukci 1.patra a potřebuji se připojit plastovým potrubím PPR na stávající topení. Budu dávat čerpadlo, ale zároveň chci zachovat samotížný systém, aby spodní patro při výpadku elektřiny bylo funkční. Někdo říkal, že mě nebude vrch topit, protože je potrubí o hodně užší a čerpadlo bude honit vodu s menším odporem tudíž ve spodním patře. Děkuji
Můžete mi prosím poradit, kdy při vytápění kondenzačním kotlem navrhnout radiátorový topný okruh směšovací a kdy přímý? Má smysl při navrhování vytápění rozsáhlejší budovy kromě dvou okruhů podle světových stran (severní sekce a jižní sekce) navrhnou také vnitřní sekci?
Děkuji.
JH Jana Horká @jana.horkaZřejmě jste paní Horká projektantka. Tady bych bez toho, abych viděl topenářský projekt nemohu říct nic. Je pár zásad, které při návrhu se musí ctít. Při směšovaných se průtok nemění, při přímých dochází ke změnám průtoku.A ty se musí ošetřit. Jak, je věcí projektu a výpočtu. Co se týče druhého dotazu, tak dva okruhy podle světových stran úplně stačí. Ve vnitřní sekci se stejně ohřáté vzduchy smíchají, tomu automatika nezabrání.
Dobrý deń
Napetie je stále nekolíše 230V.
Kondenzát odteká.Asi to bude v tom nesprávnom spalovaní.
Priezor do spaĺovacej komory je hodne začmudený skoro nevidno plameň.Pôjdem na firmu ktorá kotol spustila do prevádzky nech s tým niečo robí.Tvrdenie,že sa to upraví ked sa bude vykurovať aj podkrovie neobstojí, ved kotol musí fungovať aj ked ostane otvorený jeden radiator trebars v kúpelni bez TH.
Ďakujem,že ste si na náš problém našli čas.
MG Miroslav Guoth @miroslav.guothNejvíce mne udivuje, že jste v úvodu napsal "Bol prizvaný aj technik z výrobného závodu Krnov". To opravdu nikdo neprováděl kontrolu pomocí analyzátoru CO? Pokud nechali i neprůhledné sklíčko průzoru, kde ve většině případů lze poměrně snadno zjistit co se děje (připomínám, že ztráta ionizace = ztráta plamene), neboť někdy je i vidět na elektrodu čidla ionizace, pak Vám nezávidím ty problémy. (Opticky by jste třeba už věděl jestli se např. plamen odtrhává od hořáku, nebo hoří trhavě, věděl by jste barvu plamene atd. a možná by i tato diskuze byla jednodušší.)
Práve som sa vrátil od syna vysekali sme dymovod prekontrólovali spoje,poistili silikónom do 350c.Prezrel som všetky spoje konektorov na kotly,vyčistil zapal.elektródu,dotiahol víko horáka.No je to ako predtým,kotol samostatne nevypína.Pri vyššej nastavenej vykurovacej teplote ho vypne Pt.Ako náhle nastavím ekviterm alebo navolím WW aby kotol kondenzoval ide do poruchy č.5 Kotol vypne ale ihned znovu zapaluje ,teplota na displey poskočí o dva stupne nato ho vypne a znova ho zapáli.Opakuje sa to 3až 4 krát nato nabehne porucha č5.Už som z toho magor.Asi zoberem ten kotol na prívesný vozík a zaveziem ho do Krnova nebudem počúvať večne od manželky čo som to kúpil za šmejd za také peniaze ked u nás doma funguje kotol za polovičnú cenu.
MG Miroslav Guoth @miroslav.guothTeraz som z toho magor už aj ja.
Chyba 5 - je jasne definovaná. Je to zablokovanie po strate ionizácie, teda po strate plameňa za prevádzky. Meracie napatie je striedavých 48V medzi elektrodou zapalovania a horákom. Kedy to može nastať?
Pripadajú do úvahy 2 príčiny:
1. Nasávanie spalín do komory - čo ste asi vylúčili.
2. Netesnosť horáka. A teda je nutné ešte skontrolovať horák a tesnenie pod ním. To je ale práca pre odborníka!
(V podstate by možno prichádzala do úvahy aj porucha plynového ventilu. Že po nejakom čase by začal dodávať nedostatočné množstvo zmesy, ale to sa mi nezdá. Alebo by mohol byť zle nastavený a dodával by nevhodnú zmes pri nižších výkonoch. Teoreticky. Asi by sa to prejavilo inou chybou. Toto by vedeli zodpovedať Dakoňáci. Predpokladám, že ventil je nastavený/prekontrolované tlaky - správne.)
Skutočne mi nenapadá žiaden iný prípad, kedy by mohlo nastať strata ionizačného prúdu.
Jedine asi ešte ten horák a jeho tesnenie. Fakt neviem.
Nikto nič? Pán Bartel?
Prajem dobrý deň
Kotol KS 124B ide do poruchy od nova.
Vymenil som dva PT,myslel som,že je to tým.Na kotli sa menilo čo sa dalo.Myslím,že aj riadiaca automatika(nebol som pri tom)ale v príručke nastavenia v servis.móde nie sú písmená d,f,mám tam o neviem čo tam treba nastaviť.Menil sa aj spalinový ventilátor.
Závada asi bude podľa Vašej prognózy v dymovode,robil som to sám.
Je horizontálne s predĺžením 1.5m popod schodište do kotolne,s vonkajším vyústením 1.2m nad terénom bez vonkajších prekážok odťahu.Mohlo sa stať,že nejaká tesniaca manžeta skĺzla pri montáži dymovodu.Uložený je správne spádom do kotla.Len mi nie je jasné,prečo kotol nevypadne hneď ale až po 2až 3 hodinách činosti ako som uviedol v predchádzajúcom dotaze.V pondelok to vysekám a rozoberiem.Skúsim to utesniť aj nejakým silikónom.
O výsledku dám vedieť.
Ďakujem za Vami prejavenú ochotu.
MG Miroslav Guoth @miroslav.guothAk to ale začne robiť po 2-3 hodinách - to skôr poukazuje na to, že komín by mal byť v poriadku. Ak by nebol, tak by pravdepodobne chyba nabiehala skôr.
Tuto to vypadá, že chyba sa objavuje až po nejakom čase - keď už je zakúrené - a kotol ide s nízkym výkonom, resp. blízko minima, apod. To by poukazovalo práve na tú druhú možnosť - netesnosti okolo horáku a horákovej dosky. Ak pri nizkom pretlaku zmesy už neprúdi plyn dostaočne cez horák, može unikať okolo. Tým vytvorí "mrak", ktorý horí inde, než by mal. A tým sa stratí ionizácia. Práve pri vyšších výkonoch by sa to nemuselo prejaviť. Pri nižších to je pravdepodobnejšie.
Namiesto komínu by som začal od horáku a tesnení okolo horáku. Komín by som vysekával nakoniec.
Vážený pán Bartel
Pred štyrmi rokmi som pre syna kúpil kondenzačný kotol Dakon 24KSB.Vtom čase bol na trhu cenovo najprijatelnejší.No je s nim stále problém.
Včom je problém:pri prevádzke kotla po určito čase kotol vypne pre poruchu č.5-strata plameńa za provozu.
Servis u koho som kotol kúpil si nevie stým poradiť.Bol prizvaný aj technik z výrobného závodu Krnov.Konštatoval zapalovacia elektroda robí skrat po zahriati vymenil ju za novú.Nahodil kotol odišiel asi 50km kotol bol znova v poruche keďže mali naň telefón vrátil sa,pomocou noteboku niečo nastavil na riadiacej automatike,že to bude dobre.No nie je.Závada č.5 nabehla znovu no už sa nevrátil.Servisný technici mi už ani telefón neberú.Bol som za majitelom firmy,ktorá kotol montovala a dodala,bol sa na kotol pozrieť že s tým niečo budeme robiť že mám hladať chybu v systéme kúrenia.V systéme chyba nieje.
Dva okruhy kúrenia prízemie podlahové a radiatory.
Podlahové-s mix Honyvell nastavené na 40c
4 okruhy čerpadlo Villo pracuje súčasne s kotlovým čerpadlom
poistný termostat proti vyššej teplote.
Radiatory samostatne na kotlové čerpadlo,v podkroví len radiatory na tep.spád 70c/50c systém funguje.
Naradiatoroch sú term.ventíle okrem referenčnej miestnosti,kde je umiestnený PT Honyvell CM67,+vonkajšie čidlo pre ekviterm.
Sledoval som kotol aby som zistil kedy nastane porucha.
Po reset poruchy kotol nabehne kúri navolenou teplotou podľa ekvitermu tebars 48c po určitom čase, ke´d sa spiatočka skoro vyrovná topnej vode,kotol vypne ale ho znovu zapaľuje to sa opakuje aj trikrát po sebe až nastane porucha číslo 5.
Skúsil som aj bez ekvitermu na 50c je to to isté.
Ale ak zvýšim vykurovaciu vodu na 60c a vyššie kotol vypne no vypne ho PT.Z toho mi je jasné,že kotol nevypína sám ale len PT.
Ak neni dosiahnutá teplota v referenčnej miestonosti kotol by mal sám vypnúť po určitom ochladnutí znovu zapnuť to je moj názor Prosím Vás kde hladať závadu Ďakujem za radu.
MG Miroslav Guoth @miroslav.guothTo je ale docela zvláštna chyba. Mám 24R piaty rok, zatial sa E5 neobjavilo. Stáva sa to často? Bolo to aj predtým, pri novom kotli? Alebo až teraz?
Kotol sa do Error5 zablokuje v prípade:
"Ak dojde behom prevádzky k strate plameňa, kotol sa reštartuje. Sú povolené 4 pokusy behom jedného požiadavku na ohrev. Ak dojde k strate častejšie, prejde kotol do stavu blokovania Error5."
Teda 4x strata ionizácie, a to počas jednej požiadavky od termostatu PT.
To znamená "len v tomto prípade" a nie v inom. So systémom by to nemalo súvisieť.
A nie je to ako dosledok neúspešného zapalovania, pretože to by bola "chyba 4" - po 4. neúspešnom pokuse o zapálenie a teda "nezistenie prítomnosti plameňa" po zapalovaní.
Ja by som to tipoval tiež na tú zapalovaciu elektródu. Možno nejaká kontaktová chyba, pretože ten konenktor/káblik (pripojený na zapalovaciu elektródu) je tepelne namáhaný. Asi to nie je pravdepodobné, ale je to možné. Skúste vylúčiť aj takéto "mechanické" príčiny, prestrieknúť to kontoxom, prípadne nejako napružiť kontakty. Takisto by to možno mohlo byť aj zvýšením prechodného odporu medzi horákom a doskou horáku. Čo by mohlo nastať po nejakom čase užívania, nakoľko horák je nerez a doska je MgSiAl - sa mi zdá alebo niečo podobné. Tam všade možu postupne narastať nejaké oxidačné vrstvy a robiť neplechu.
Nenapadá mi teraz nič iné (nie som Dakon). Možno pán Bartel na niečo príde.
Stavím a plánuji IRC regulaci i na podlahu a radiátory. Podlahovka ve dvou místnostech a 12 radiátorů, pět místností,chodba a WC. Kotel bude elektro Protherm 15 komplet Aqa. Dva směšovací okruhy. Mohl bych Vás poprosit pane Bartel o předběžnou kaukulaci nákladů se vším co k tomu patří. Horní Suchá. Dík.
Mame v rodinnem dome udelanou IRC regulaci Etatherm (namontovano na ventily Heimeier s regulaci). Loni jsme rekonstruovali rozvody topeni (davali jsme vsude medene trubky), litinove radiatory jsme nechali a na vyvodech do zpatecky jsou regulacni sroubeni). Zatim pouzivame stary plynovy kotel Destila DPL 25 a uvazujeme o novem kotli. Chtel bych se zeptat, jaky kotel nejlepe pouzit, aby si s IRC regulaci rozumel (kondenzacni, nizkoteplotni) a na co si dat pri zapojovani pozor (z diskuzi jsem nabyl dojem, ze by asi bylo dobre nainstalovat nejaky regulator tlaku v potrubi)? Pripadne jestli nevite o nejake firme na stredni Morave (neni podminkou), ktera by s timto mela zkusenosti?
JJ Jaroslav Jedelsky @jaroslav.jedelskyZdravím
Při záměně kotle nevidím problém. Pokud u starého kotle není použit koncový modul vypínání kotle, je možné tento doplnit, a nebo také ne, a nechat vypínat kotlový termostat. Relé modulu se připojí na svorky pokojového termostatu. S regulátorem diferenciálního tlaku to je složitější. Některé kotle ho mají už v sobě a u některých se musí doplnit. Jedná se např. o „Hydrolux“ a ten se samozřejmě doplní při připojování kotle nového. Cena asi 900,- Systém www.etatherm.cz je však systém regulace na zdroji tepla nezávislý. Onen koncový modul je jen vylepšením systému pro hladší pohyb. Pokud není volná adresa, tak bez vypínání kotle a na kotlový termostat.
Harry Brendl
www.sweb.cz/breindl
Otazka k regulacii podlahoveho kurenia,
Popis: Stupacka podlahoveho kurenia napojena cez 3-cestny servozmiesavac s obehovym cerpadlom.Odboceny rozvadzac na 1.podlazi a dalej stupacka pokracuje k rozvadzacu na 2.podlazi. (poznamka -cely system je identicky s technologickou schemou Siemens RVA Albatros cislo 25)
Ciel: Teplota rozvadzaca 2.podlazia trvale vyssia o cca 3 stupne celzia oproti 1.podlaziu.
Zisteny stav: Rozdiel teploty 1./2. o 3 stupne pri teplote vody v stupacke cca 30 st.
Problem: Pri znizeni teploty a tlaku v systeme na dosiahnutie rozdielu teplot musim zvysit otacky cerpadla a naopak pri zvyseni teploty napr na 35stupnov musim znizit otacky.
Otazka:
Mam si namontovat automaticku regulaciu otacok obehoveho
cerpadla a cim ju riadit teplotou alebo tlakom ? Alebo sa to
da nejako hydraulicky vyvazit, len neviem ci by potom nemuselo ist cerpadlo na maximalne otacky?
DD Dušan Dufala @dusan.dufalaJe to záležitost hydraulických poměrů v otopné síti. Když regulujete otáčkami čerpadla tak upravujete hmotnostní průtoky v okruzích. Stejnou službu Vám udělá montáž individuální přímočinné regulace okruhů podlahového vytápění Multibox s ventilem RTL, nebo K-RTL, řízeného od teploty zpátečky okruhu, případně i od teploty v prostoru. Od tlaku né.
Vážený pane Bartel,
marně sháním na internetu schéma správného zapojení směšovacího rozdělovače podlahového vytápění.Přesněji mám na mysli jeho správné zapojení jako celku do systému. Rekonstruuji podkroví a mám zde jak radiátory, tak podlahovku. Firma nám to zapojila, ale mám pocit, že něco není v pořádku. Lze tedy někde získat podrobné schéma??
Děkuji za Váš čas.
MF Michal Fojtík @michal.fojtik290Schema zapojení směšovacího rozdělovače do okruhu vytápění na internetu asi nenajdete. Je to věcí prováděcího projektu a technického řešení vytápěného hydraulického systému. Problémem ovšem není zapojení směšovacího rozdělovače s vlastním čerpadlem, na jehož přívod /na termostatický ventil/ je zapojen výstup z kotle, ale je to právě zapojení zdroje tepla s vlastním čerpadlem, které při uzavření termoventilu tlačí do "špuntu" /pokud to ovšem není třícestný ventil/, a to po dobu doběhu čerpadla kotle. Proto je třeba tento stav ošetřovat obtokem, nebo radiátorem bez ventilu, nebo jinak. Těch řešení je více a divili byste se, co všechno topenáři vymyslí. Pošlete mi nákres na email.
vážený p. Bartel
Mám problém za ktorý si môžem sám ( nevyhovujúci projekt kúrenia) a preto sa obraciam na Vás. Dostaval som rodinný domček a riešim ako ďalej s reguláciou kúrenia.
Stav je takýto:
elektrický kotol Ekobad 6-9-12KW
TÚV nepriamo ohrevný VT 120 H Tatramat
prízemie podlahové kúrenie + radiátori panelové + teplovzdušný krb
1 nadpodlažie ( podkrovné izby) radiátory. Zatiaľ je tam namontovaný 4 cestný mechanický zmiešavací ventil ktorý by mal zmiešavať podlahovku a radiátory.
Naposledy som dostal ponuku od Siemensu: RVA 63.280 Albatros 1ks, QAA50.110/101 priestorový snímač teploty 2ks, QAC31/101 snímač teploty pre vonk. priestory 1ks, QAD21/209 príložný snímač teploty 2ks, QAZ21.681/101 ponorný snímač teploty 2ks, SSB31.1 servopohon 2ks, VXP459.20-4 regulačný ventil DN 20 PN 16 2ks. A plus k tomu, že vraj je tam potrebný aj nástenný rozvádzač. Cca aj s oživením 55 000,- Sk.
Priznám sa že sa mi to zdá byť veľa. Je to podľa Vás jediné vhodné riešenie? aké hlavice by ste odporučili na radiátory?
GL Galo Laci @galo.laciPane Galo. Jistě že se to dá udělat jinak. Cena však odpovídá kvalitě a skladbě regulace. Bude-li Vám to dělat firma která ví co dělá, budete mít velice dobrou regulaci. Obyčejně tato skladba přístrojů se používá pro kombinované otopné soustavy s podlahovkou a radiátory jako směšovací a čerpadlové okruhy u zdrojů s regulovatelným výkonem, kotle Geminox, Baxi a jiné, ale instalace na otopnou soustavu s el. kotlem je taky možná. A hlavice? Já vždy navrhuji Danffos.
Ano,je možno. Opravuji dílensky i externě přístroje měření a regulace staršího analogového provedení/Zepax,Trsy,Zeparis,Zepakomp,regulační system Notrik, Noprep,Intron,Inmaty,Komexy,ESk-system, serva a mnoho dalších přístrojů analogového provedení i digitální regulace a měření. Stačí poslat na adresu firmy v Havířově. Bližší údaje na stánkách http://etrans.wwwcity.cz
Mám problém a potřebuji prosím poradit. Z kotle mi topenář vyvedl dva okruhy přes čtyřcestné mixy, větší dimenze blíže ke kotli a menší dimenze dál od kotle. Prý je to lepší a není. Je to na prd. Větší otvírá a pro menšího nezbude, tak se mi to jeví.Navíc když zavřou oba, kotel přetopí. Co s tím pane Bartel.Mám kotel na koks.
dobry den, chcel by som realizovat samostatne kurenie v byte cca 95m2 kde bolo spolocne vykurovanie pre 4 byty. vonkajsie mury su nezateplene - tehla. pod nami je pivnica a nad nami druhy byt. mam tam 7 radiatorov (4 rebrove nie liatinove, 2 plechove ploche a do kupelne rebrik). chcem sa opytat na vykon plyn. kotla, ci nebude 8-24kW (protherm alebo junkers) vela, hlavne ci nie je ta dolna hranica nizka. v buducnosti mozno budem chciet dat aj 120l zasobnik, zatial mam elektricky.
Vopred dakujem za odpoved.
MK Martin Kolesar @martin.kolesarPrůměrný 4-pokojový byt o rozloze 75 m2 v nezatepleném objektu má příkon kolem 5-6 kW. V zatepleném objektu kolem 2-3 kW. Počítám-li u vás 60 W/m2, pak kotel 8-24 kW je silně předimenzovaný.
Chcu sa zoptat. Prý hledáte projektanty topéní na portáli e-poptávky. Je jich tak málo, nebo proč? Tož ja sa hlásim. Napíšu Vám na imail, možu?
NJ Návrat Jan @navrat.jan875Ano, ale hledám Pány projektanty, kteří nedělají typizované projekty, neobkreslují ale dokáží spolupracovat při návrhu bivalencí, trivalencí a vzduchařiny s projektantem MaR, investorem a najížděčem technologie. Pokud takovým jste, rád se s Vámi spojím. Při osobní návštěvě pak upřesníme podmínky spolupráce na základě posouzení Vašich projekčních návrhů ve vztahu k našim požadavkům. Nejde však jenom o malé domovní energetické soustavy, ale i o větší kotelny, výměníkové stanice a jiná energetická díla, na které připravujeme projekty MaR a ASŘTP v návaznosti na jiné profese.
Zdravím
Chcem Vás poprosiť o radu ohľadom výberu pl. kotla a radiátorov.
Bývame v 40 ročnom rodinnom dome. Dom ma 2 poschodia + pivnicu. Na prízemí býva moja svokra a na druhom ja s manželom + o 2 mesiace pribudne tretí čleň ;-).
V dome sme vymenili staré okna za nové plastové, profil Aluplast 6 a 5 komorové.
V pivnici mame starý kotol Viadrus G23 (už je v sekcii Múzeum) - http://www.viadrus.cz/spolecnost.asp?j=c…
Tento kotol vytápa celý rod. dom.
Poschodie na ktorom bývame si chceme prerobiť – vymeniť radiátory a kúpiť nový kotol ktorý bude vytápať iba naše poschodie.
Radiátory v celom dome sú staré liatinové. Iba v obývačke mame nový plechový KORAD 1,8m dlhy. Chceme vymeniť aj ostatne radiátory za plechové KORAD + rúry k nim ( išli by pod plávajúcou laminátovou podlahou ktorú kvôli tomu musíme vyhodiť). Rúry asi budú plastovo-hlinikové, keďže také idú aj k novému radiátoru v obývačke.
V prerobenej kúpeľni mame rebríkový radiátor. Takže starý kotol by používala iba svokra na prízemí.
Po prečítaní rôznych diskusii uvažujeme kúpiť nejaký kondenzačný kotol (nebude problém že máme radiatory a nie podlahové kúrenie ?)
Chcem Vás poprosiť o radu aký výkonný kondenz. kotol je pre nás vhodný ? A aké radiátory (rozmery ?, výkon?) potrebujeme do ostatných izieb (okrem obývačky a kúpeľne)
Čítala som, že nie je vhodne použiť veľmi výkonný kond. kotol. Obytná plocha je cca 90 m2 (225 m3) vid. obr - http://www.colnicapo.sk/kotol/rozmery.gi…
Ďalšia otázka je či môžu oba kotly (starý Viadrus + nový kondenzačný) byť napojené na jeden komín.
Chceli by sme mať bezdrôtový izbový termostat, ktorý odporúčate ?
Na teplú vodu používame 120lit. elektrický bojler Tatramat. Rozmýšľame či by sa neoplatilo ku kotlu kúpiť nejaký zásobník na teplu vodu ktorý by bol v zime vyhrievaný kotlom a el. bojler by sme na zimu odstavili. Je lacnejšie zohrievať vodu plynom alebo elektrikou ?
ďakujem veľmi pekne a som vďačná za každú Vašu radu
Adela Marcinova
AM Adela Marcinova @adela.marcinovaVe vašem případě bych si dovolil s Vámi nesouhlasit. Po prohlídce bych Vám doporučil kotel stacionární zachovat pro obě bytové jednotky tak jak je na jeden komínový vývod, případně vyměnit/ pokud je opravdu ve špatném technickém stavu/ opět za stacionární. Vy chcete v současné instalaci kotli G23 ubrat polovinu zatížení a nahradit kotlem jiným? Proč. Výkonově stačí- a určitě je předimenzovaný- na obě bytové jednotky. Tady bych to řešil jinak a to regulačně. Dva samostatné okruhy se směšovacími armaturami, napojenými primární stanou na rozdělovač a sběrač,kotlový okruh s čerpadlem a nepřímotopným zásobníkem TUV, výměna potrubních rozvodů. Oba okruhy řídit jedním regulátorem s výstupem i na čerpadla a hořák kotle s venkovním čidlem a čidly teploty vody do samostatných okruhů + dálkové ovládání z místností, případně termoventily. A ten známý problém, kdy se uživatelé nemohou dohodnout kolik kdo protopil se dá řešit i jinak technicky.
Přestavuji starší dům. Babička bude dole,já s rodinou ve druhém patře.Asi bude dolní byt chtít více tepla než my nahoře a navíc chodíme do práce,takže útlumy topení. Rodiče chtějí tepla více a o nějakých útlumech není řeči.Počítám s radiátory všude.Jak to regulačně vyřešit?
KV Kovanda Vil. @kovanda.vil005Těch řešení je více. Nezáleží jenom na regulaci ale také na skladbě otopných okruhů, jejich vyvážení a dalších parametrech. Vhodnost použití regulace musí jít současně s návrhem a projektem topení. Pokud se něco přidává nebo ubírá jenom tak v poměru "výkon-cena",tak to je špatně. A ještě horší to je u starších-několik roků provozovaných instalací, kdy uživatel chce zachovat původní radiátory a chce zmenšit pouze dimenze potrubí, proto-že mu někdo poradil vše udělat v mědí a tím ušetří. Bez projektu, výpočtu to nejde. A regulace si s tím neporadí, to mi věřte. A úspora?-nic moc, spíše problémy. Pro váš případ je vhodnost použití dvouzonové regulace s RVT 07 Duo nebo RVS 53.183, případně VSE-2 či 95-1 ESBE na třícestných, nebo čtyřcestných mixovacích ventilech ve vztahu na kotel, čerpadla a patřičně upravit otopný systém.
Velká voda nám zaplavila sklep,kde máme elektrický kotel. ve vesnici je vypnutý proud. Mohu kotel zapnout,nebo co mám udělat abych začal topit pane Bartel?
KJ Karas Jan @karas.jan273Po zkušenostech z roku 1997, kdy na Moravě bylo vše pod vodou, nedá se nic elektrického bezpečně provozovat bez střední až generální opravy a následné revize. Ještě dnes mám v opravně elektronické karty, ze kterých nejde dostat usazený a zatvrdlý jemný kal, narušující izolace. Tady doporučuji jediné. Demontovat kotel a odvést do opravy, kde se udělá vše potřebné. Náklad na opravy je však dost velký. Z 90-ti procent se musí el. zařízení vyměnit za nové.Vysušení většinou nestačí. Už dnes tady mám jeden Dakoňácký. Další věcí je však el.instalace /krabice,kabely,vodiče v trubkách a pod/.
Dobrý den,
vím, že ptám naivně. Uvažuji o pořízení kondenzačního plynového kotle, ve spojitosti s nízkoteplotním spádem vytápění (podlahovka cca 40/30, nebo radiátory 55/35) Zajímá mě jakým způsobem kotel zajišťuje ohřev TUV v bojleru (120 l). Není nízkoteplotní vytápění na závadu při ohřevu?
Ještě k výběru kotle (Pokud budu mít dům se ztrátou do 7kw). Jaký minimální výkon je optimální - koukal jsem na Geminox 2,4-17 kw - vím, že je drahý a říkám si jestli by nestačil kotel s minimálním výkonem cca 4 - 5 kw. Ubíhá se má úvaha správným směrem ?
Martin
Za zeptání nic nedám.Kdo dává automatiky kotlů do provozu a kdo za to ručí. Ten,kdo mi to montoval nebo výrobce? Děkuji.
PK Pokorný Karel @pokorny.karel157Pane Pokorný, pokud máte na mysli bezpečnostní automatiku kotle, která zajišťuje přívod paliva, zapálení, provětrání a pod. je u monoblokových hořáků, což jsou kotle pro RD všechny, vždy součástí dodávky kotle a nemůže do nich vlézt každý. Pouze servisák příslušné značky. Jinak může Váš kotlík povyskočit i s domem. Pokud se jedná o regulaci tepla, nappř. ekvitermní, tak za ni dle mého názoru ručí ten, kdo ji dodal a nastavil a Vám ji předal. Jinou variantu si nedokážu představit.
Pane Hollman.Zapomněl jsem Vám do telefonu říct. Vemte sebou topenářský projekt.
BS Bartel Stanislav @bartel.stanislav996zkuste se ozvat panu Bartelovi přímo: "Adresa a tel.spojení je na portálu TZB-info Bartel Etrans-Energoservis"
Dobrý den pane Bartle, obracím se na Vás s prosbou o radu. Stavím větší RD (cca 2x 5+1) a nevím si rady s regulací topení. Dole mám všude podlahovku, nahoře mám 4 místnosti s radiátory, jinak také podlahovku (někde jsou ještě pomocné radiátory k podlahovce). Mám kondenzační kotel Geminox 2-17 se 75 l bojlerem a se dvěma okruhy (DC varianta). Plánuji vnější čidlo a vnitřní u kotle, myslím si ale, že by asi chtělo mít možnost regulovat samostatně jednotlivé okruhy, místnosti. Uvažoval jsem i o etathermu, ale nevím - co byste mi doporučil ? Na stránkách Geminox se uvádí, že si kotel rozumí s reg.Siemens řady Albatros (RVA). Stavba je VELOX, polystyren 15cm. Popř.se chci zeptat, zda byste neměl zájem regulaci přímo dělat - jde však o Východní Čechy.
Děkuji předem za Váš čas
PE Petr @petr854Pane Petr. Tento rok bych už nemohl a jsem až z Havířova. Ale přesto bych tu Vaší instalaci rád viděl. Nejde to tak říci z fleku, bez zmapování jak technologie, tak i ekonomiky.
Zonová regulace Etatermem, nebo Fenixem na jednotlivých spotřebičích je především použitelná a účinná s kotlem, nebo zdrojem, který neposkytuje tak velké možnosti regulace sebe sama, či regulaci spotřebičů. Kotle Geminox jsou především dobře regulovatelné svými regulačními prvky a dosáhne se velmi dobrých provozních stavů i bez zónové regulace.
Velmi se mi líbí regulace u pana Václava/příspěvek o patro níž/, kde podlahovku nechal v regulaci prvního okruhu kotle s oběhovým čerpadlem jako čerpadlový okruh, druhý má přes mix ventil na radiátory jako mix okruh taky s čerpadlem a zásobník TUV jako čerpadlový okruh. Vše řízeno jedním regulátorem RVA 63.280 s příslušným zapojením a softw. Do regulátoru jako multifunkční snímač prostorové teploty QAA70-nastavovaný z Albatrosu a řada dalších snímačů teplot, včetně venkovního. Lze to pochopitelně řešit všelijak, ale vždy je to o financích. Jeho řešení regulace dle mého předpokladu je tak kolem 30-35 tisíc.
U vás v tak velkém baráčku by to bylo o trochu víc a kotel řídit přístrojem QAA73.
To jsou jenom náměty. Máte však poblíž dodavatele kotlů Geminox. Určitě Vám ochotně poradí přímo v chaloupce.
Dobrý den pane Bartle,
s velkým zájmem jsem si přečetl Vaše příspěvky na tomto webu, zvláště diskuzi na téma ekvitermní regulace. Chtěl bych si vyjasnit několik bodů - jestli vše dobře chápu, tak pokud nastavím nějakou strmost křivky, tak si ji systém během několika dní sám změní v procesu adaptace a při kontrole zadaných údajů např. po 14 dnech naleznu údaje již změněné??
Na úvod jsem měl asi ještě napsat jaké je technické vybavení v kotelně - tak tedy kotel Geminox THRi 2-13C v sestavě se zásobníkem pro TUV MS 120, topení má dva nezávislé okruhy (přízemí podlahovka - tepl. spád 44/37, podkroví radiátory 55/45), regulace - RVA 280.63 + 2x QAA 70, řízení okruhů - pomocí servoventilů
Jaký je Váš názor na rozdíl hodnot jmenovité a redukované teploty - na radu jednoho známého jsem nastavil na podlaze rozdíl 0,5 a na radiátorech 2 stupně?? Co se stane, když by se nastavila na podlaze stejná hodnota teploty jak jmenovité tak redukované???
Jaký je Váš názor na nastavení výkonu (rychlosti čerpadel)? Jak jsem již uvedl, regulace používá serva a třícesťáků, čerpadla jsou použita Grundfos se třemi manuálně přepínatelnými výkony (radiátory a okruh pro TUV 30/45/60W a podlaha 45/65/90W)?? Teoreticky při pomalejším chodu čerpadel by měla být tepolota zpátečky studenější, což b ypro efektivitu kondenzace kotle mělo být výhodnější - ale to je jenom moje soukromá dedukce a jistě to má i své proti???
A ještě na závěr - v jednom ze svých příspěvků se zmiňujete o regulátorech RVD... - tato řada je inovovaným pokračováním RVA...(Albatrosů) nebo její určení je pro jiné úlohy??
Díky za odpověd
VÁ Václav @vaclavAno, je to tak. Adaptace přizpůsobuje topnou křivku konkrétním podmínkám ve vytápěném prostoru. Vždy o půlnoci si zapíše do paměti aktuální hodnoty. Bere v úvahu všechny teploty v prostoru i venkovní i teploty náhlých a rychlých změn /třeba pod regulátorem sedíte a sledulete televizi/, nebo regulátor přestavujete. Je třeba se těchto změn vyvarovat, jinak si to regulátor zapamatuje a druhý den blbne. Ruční nastavování křivky nemá smysl.
O redukované teplotě jsme se bavili u příspěvku zde na portále pod označením QAA 73. Ale Vy máte QAA70. To je trochu rozdíl od QAA73.
O rychlosti čerpadel si udělejte úsudek sám podle příkladu čerpadlových topných okruhů, kdy k vypnutí čerpadla dojde při zvýšení skutečné teploty prostoru nad žádanou teplotu +- korekci a opětné zapnutí při poklesu teploty +- korekce. Jak rychle se bude měnit teplota v prostoru, nebude záviset jen na rychlosti čerpadla, ale i na typu vytápěného prostoru a na jeho dynamice. Nejlépe je čerpadlo řídit frekvenčně. Hlavní regulovanou veličinou je skutečná teplota prostoru a otáčky čerpadla jsou v regulačním vleku kotle, který si tímto hlídá i teplotu zpátečky. Je pravdou, že pouze chodem, nebo klidem čerpadla. Jakou zvolíte rychlost, závisí na obsahu vody, diferenčním tlaku, hydraulických poměrech a teplotním spádu.
Co se týká RVD 115 a 135, nejsou to nástupci Albatrosu, ale samostatný regulátor, určený především a jenom pro sítě s dálkovým vytápěním.
Regulaci s RVA 63.280 máte zřejmě instalované jako typ zařízení 21 s čerpadlovým topným okruhem na podlahu a směšovacím okruhem pro radiátory. Navíc čerpadlový okruh pro nepřímotopný zásobník TUV. Velmi elegantní zapojení, kde jeden QAA70-prostorový- řídí kotel a druhý QAA70 je prostorovým pro RVA 63.280. Pěkné a praktické i když by se na kotel Geminox hodil spíše QAA73.110.
Lze připojit ke kotli Rejnok od Prothermu zásobník TUV a za jakých podmínek?
JM Josef Maďa @josef.mada242Ano, dá se. Běžně je doplňuji o nepřímo topný zásobník. Protherm dodává i komponenty na tuto předělávku.
Máme zateplenou chalupu,vyměněné okna, ale původní kotel s regulátorem na zdi. Jak se to bude chovat v zimě?
Mám provozovnu s dálkovým přívodem tepla,dva výměníky jeden na ut druhý na teplou vodu,zásobník.Jakou regulaci?
LU Lubina @lubina313Tady Vám nemohu nic jiného poradit,než vzít nějaké výkresy-když jsou k dispozici- a přijet za mnou do Havířova. Určitě něco vymyslíme. Pokud jste ovšem oslovil mne. V opačném případě se omlouvám všem,kteří se chystají poradit panu Lubinovi. Na podobnou technologii obyčejně nasazuji volně programovatelné automaty, nebo Siemensácký RVD 115 nebo 135 s čidly,přímými ventily a max. se třemi směšovači a čerpadly. Ovšem jedná-li se o starší provedení regulace,s technologií už dlouho fungující,pak provádím servisní opravy a údržby na všech doposud používaných regulacích od Zepakompů a serv P 140 počínaje,opravy jak externí,tak dílenské na všem,co s regulací souvisí vč.úprav topenářských a ostatních. Zakreslení dokumentace,projekty apod. Dokonce u jednoho provozovatele je v činnosti ještě padáčková regulace KRiv-naprosto funkční. Rozhodně nepatřím mezi dodavatele,kteří při pohledu na zařízení mluví o morální zastaralosti,ale snažím se opravit to,co opravit lze.
Chtěli bychom do kotelny navrhnout a namontovat detektory úniku plynu.Děláte i takové věci p.Bartel?
LO Lovako @lovako925Ano navrhuji,montuji a dávám do provozu s jakýmkoliv řídícím automatem-spíše jeho poruchovkou. Při všech servisech na plynových kotelnách,technologických provozech,garážích,skladech a pod. doporučuji instalaci detektorů výbušných plynů, par hořlavých látek a oxidu uhelnatého i když to norma u malých kotelen nevyžaduje.Ale jak se říká,čert nikdy nespí a zase to není tak vysoká finanční zátěž pro toho,kdo chce klidněji spát.Dvoustavové detektory svazuji výstupním signálem s poruchovou jednotkou/druhý stupeň vypíná zdroj,první stupeň signalizuje,nebo spouští ventilátor/.Nebo samostatná funkce samostatným zdrojem a sirénkou. Nejlépe bude,když se se mnou spojíte pro upřesnění.
Rekonstruuji RD se dvema bytovymi jednotkami a po kompletnim zatepleni a vymene oken, prijde na radu i topeni, kotel, TUV, solar, rekuperace. Rad bych se na Vas obratil s projektem otopne soustavy a MaR, tak aby to nebylo "kazdy pes jina ves" a aby to bylo cele komplexne rizeno. Jsem z Ostravy a termin relizace by byl 09/10 2005. Mohu se obratit?
KS Kamil Střelka @kamil.strelkaMůžete.Spojte se se mnou a domluvíme podrobnosti.Dnes odjíždím na servis,ale od pondělka budu v dílně na Havířově-Šumbarku.
Děláte i kompletace dodávek podle projektů,zajištění materiálu případně zajištění náhrad? Chtěli bychom i koordinaci od vás. Lze to?
PR Prošek @prosek841Ano.Nevím ovšem,v jakém jste vztahu k prováděné,nebo snad připravované stavbě.Zda investor,dodavatel nebo subdodavatel.V každém případě je to předmětem uzavírané smlouvy o dílo. Nejlépe bude,když mi zavoláte a domluvíme schůzku.Adresa a spojení na mne je někde tady na portále.Zřejmě máte na mysli dílčí dodávky.
Mám elektrokotel PTE Dakon.Chci zásobník na teplou vodu anějak to regulovat.uvažuji i o Aku nádrži.Poraďte prosím.Děkuji.
HE Heina @heina029p.Heina.Těch možností je více,ale v zásadě není problém.Podle toho jak to máte topenářsky zhotovené se dá rozhodnou na místě.Buď čerpadlovým okruhem-přidáním čerpadýlka do primáru/do vložky/-dvě čerpadla proti sobě,ale se ZPĚTNÝMI klapkami!pochopitelně ve zpátečkách,toto kombinovat s třícestným rozdělovacím ventilem pružinovým na výstupu z kotle,nebo pouze ovládat dvě čerpadla z elektroniky kotle + relé/zpětné klapky zase musí být/,nebo pouze jedno čerpadlo,stále běžící a za nim pružinový rozdělovací ventil,ovládaný z kotle přes relé-dodatečně se musí namontovat,stejně jako termostat do zásobníku TUV.Ten musí být v každém případě.Na toto používám rozdělovací ventil 1" nebo 3/4",obyčejně Honeywel,které mám skladem.Pokud si však koupíte nepřímo ohřívaný zásobník z Dakonu-B60 Lux,nebo PT2 tak relé a termostat už jsou v nich.Pak jenom přidat-viz výše,topenářsky upravit,propojit elektricky s kotlem a je to.Když je provoz kotle řízen jinak-třeba od nějakého regulátoru-jsou i rozdělovací ventily na malé napětí.
Ještě jsem si vzpomněl na dotaz AKU nádrže.Je opravdu výhodnější toto provozovat s akumulační nádrží,proto-že pro zajištěníˇdostatečné teploty teplé vody je třeba na elektrokotli zvýšit kotlový termostat o 8-10 stupňů,aby nevypnul dříve,než termostat zásobníku.
p.Bartel.je vaše firma nebo vy sám osobně schopen udělat předprojektovou přípravu oprav nebo rekonstrukcí?Jakou cestou se ubírat když chceme opravit nebo něco změnit?
Pane Bartel, již mám zpracovaný projekt vytápění. Mohl byste se na to prosím podívat a eventuelně mi napsat k tomu nějaké připomínky? Dík.
http://tomiik1.album.cz/projekt-ut/
TO Tomáš @tomas004Pane Tomáš.Řízení,nebo lépe řečeno neřízení podlahovky se mi vůbec nelíbí.Aspoň proti přetopení by se termostat s ventilelem,či jinak vyřešit/zastavit čerpadlo,které tam ovšem není/ hodil.Podívám se na to podrobněji a napíšu Vám na email. Mám obavy také z řádného vychlazení zpátečky a použití přepouštěcího ventilu.
Poraďte,kdo opravuje elektr.karty OSDC 20,napáječe PORC 41, nebo se zabývá servisem,a také regulátory RK 26 A,DO2V.Nemůžeme nikoho sehnat.
Děkujeme.A také záskokové zdroje PPS 40 s autobaterií.
KA Kamil @kamil280Elektronické karty TEWM 31,OSDC 20,napáječe PORC jsou z analogového řídícího systemu českého výrobce,Tronic 1000 a 100 stejně jako záskokový zdroj PPS-40,regulace tepelných a energetických technologií.Regulátory řady RK 26A-C a jednotky dálkového ovládání a výběru DO-2V jsou rovněž analogová verze systému,řídícího klimatizační jednotky,označení system ESK.
Oba tyto starší analogové řídící systémy,stejně jako jiné starší přístroje a vybavení dílensky i externě servisuje a opravuje firma z Havířova, viz http://etrans.wwwcity.cz
Mám doma kotel viadrus a při něm regulátor Komex-HD.Je to asi kombinace běžná v rodiných domcích.Jaký je všeobecný názor na regulátory Komex,Therm.Měnit je?Jaké máte kdo zkušenosti.
DU dušan @dusan516To,že nikdo neodpovídá na dotaz pana Dušana pravděpodobně svědčí o tom,že ti co zmíněnou regulaci mají/a je to v každém třetím domku/ ani o ní nevědí, proto-že je bezporuchová a tudíž se nemusí o ní moc starat. Akorát občas překontrolovat a nastavit před topnou sezonou.
Pane Tomáš.Pokud jste na netu tak jsem Váše obrázky chalupy a komentář dostal.Vytisknu si to a podívám se na to.Ale při předběžném hrubém odhadu tam Etatherm nepatří.Lepší budou termoventily a klasické rozdělování.Kondenzační kotel řídit QAA73.110.A když chcete akumulační nádrž a kotel na biomasu,tak bych kondenzační kotel tam taky nedával.Stačí klasický.Když budete mít kondenzační,tak:
Dejte si všude na radiátory termoventily s hlavicemi.Domek je celkem malý,radiátorů není moc a může docházet k špatnému vychlazení zpátečky.Termoventily omezují průtok a tím více podporují vychlazování zpátečky.Na system Etatherm máte čas,až bude domek delší dobu v provozu a budete uvažovat o akumulační nádrži a o kotli na biomasu,pak teprve využijete přednosti Etatermu.Teď by to byla zbytečná investice.
Na podlahovku bych zkombinoval rozdělovací ventil,ovládaný servopohonem od teploty vstupu do podlahy,blokované oběhové čerpadlo od teploty zpátečky z podlahy a pokojový regulátor pro tzv.rychlý zátop v prostoru,pomocí radiátorů.Tady budete mít ještě krb-cizí zdroj tepla-,který do systému taky zasáhne a někdy velmi podstatně.Zpátečku od radiátorů bych vedl do podlahovky,jako přívod a navíc bych osadil regulační ventil-tzv.přímý-od výstupu z kotle.Pokud by zpátečka od okruhu radiátorů nestačila vyhřát podlahu,začal by se otevírat přímý vstup do podlahy.
Co se týká vaší obavy při přípravě TUV,tak je zbytečná.Kotel KZ sice nemá vestavěný zásobník,ale ze svorkovnice X11 v kotli a použití svazku vodičů s konektorem je možno bez obtíží připojit externí zásobník,vybavený k tomu účelu připojovací sadou/dodává se na objednávku/a obsahuje trojcestný ventil VC 8012,teplotní čidlo do zásobníku a už zmíněné vodiče.Kotel se musí nastavit na provoz s externím zásobníkem,na ovládacím panelu nastavit teplotu a je to.Obava,zda při přepnutí v létě Mixu na TUV nebude topit ÚT závisí na nastavení parametrů.Stejně jako v zimě třícestnému ventilu nastavením parametrů dáváte informace,jak a na kolik procent se má otevřít,aby kotel vyhřál jak ÚT,tak i TUV.Automatika kotle Furimat si už s tím poradí sama.Jako prostorový regulátor doporučuji CX 51 MC,kde si můžete nastavit i teplotu TUV.Jednou za měsíc doporučuji zvýšit TUV na 65stupňů,kvúliva legionelám.
Přepouštěcí ventil taky nedávejte,stačí jeden radiátor neosazovat žádným ventilem/nebo ruční může být/a ten radiátor nezavírat.Bude fungovat kromě jiného i jako přepouštění při uzavření všech termoventilů.
Ještě doplním.Nic Vám nebrání v tom,/když jste v hrubé stavbě/ dát si za každý radiátor instalační krabici KO 68 a všemi krabicemi protáhnout sdělovací kabel se smyčkou v krabici.To z důvodu pozdější instalace systému Etaterm,aby se nemusel kabel tahat v lištách.Při instalaci podlahovky dát tak metr hladkého husího krku pro čidlo v podlaze a zaústit do krabice.V místě,kde budete mít ústřednu osadit provizorně krabici 125*125 a do ní zaústit komunikační kabel a napájecí z jističe.
Kabel komunikační protáhněte i do sklepa,kde budete mít v budoucnu kotel na biomasu a akumulační nádrž.
BA Bartel @bartel796Ten kotel na biomasu je spíš taková záloha a mít možnost změnit způsob vytápění, rozhodně tam nebude během nejbližších 8-10 let.. Do té doby se mi kondenzační kotel oproti normálnímu jistě zaplatí.
Myslíte si, že je vhodné u rodinného domku při vytápění kondenzačním kotlem kombinovat regulaci ekvitermní s regulací IRC (např. etatherm)?? Nebo se rozhodnout pro jeden či druhý systém?
Pak bych se chtěl ještě zeptat na základě jakých hodnot (vstupních) kondenzační kotel moduluje svůj výkon?? Konkrétně jde o dakon KZ15R.
děkuji
TO Tomáš @tomas004Systémy regulace průtoková a směšovací se nemají rády.Rozhodněte se pouze pro jeden systém,zvláště v případě kondenzačního kotle.Osobně bych se rozhodl pro průtokovou to jsou termoventily,ale v rodinném domku jsou namístě i ventily obyčejné a řízené čerpadlo na podlaze, rozdělovací a přepouštěcí ventil.Průtoková regulace snižováním průtoku vody velmi dobře podporuje vychlazování zpátečky.
Druhý dotaz je složitější na vysvětlení.Tady rozeznávejte modulaci výkonu kotle,která probíhá od signálu podle DYNAMICKÉ odezvy otopného systému bez modulačního termostatu a provoz kotle s modulačním termostatem/Kromschro"der Como OT,Siemens QAA73.110,REV23M, HoneywellCX 51MC/,který čte data s řídící elektroniky kotle a na základě teploty prostoru a požadavku teploty vody upravuje teplotu výstupní vody.Elektronika tento požadavek,předaný datovou cestou převezme,odpojí interní požadavek na teplotu a připojí nový požadavek s nadřazeného systému.Čili znovu modulace výkonu hořáku probíhá podle dynamických požadavků OTOPNÉ soustavy,ale s přihlédnutím na více parametrů,které ovlivňují dobu provozu hořáku a jeho výkon.V okamžiku nového požadavku na úpravu teploty výstupní vody je odpojen venkovní teploměr a proto je dobré,když ekvitermní křivka je zvolena v tomto modulačním termostatu.Součástí modulační cívky hořáku ve spolupráci s elektronikou kotle je funkce Kominík,Anticiklační doba,Verze kotle,Minimální nastavení teploty ÚT a TÚV,Algoritmy PID regulací jak ÚT,tak i TÚV,odvětrání a mnoho dalších parametrů. Ty tam jsou trvale i když není použit modulační termostat.
Vidíte sám,že určující pro provoz kotle je požadavek otopné soustavy a čím dokonaleji a rychleji dokáže kotel reagovat na změněné podmínky ve vytápěném prostoru,tím je regulace dokonalejší,a tepelná pohoda stabilnější.
Máme na provozech rozlehlou klimatizaci-deset jednotek-,vše řízeno NTL nízkotlakým vzduchem.Potřebujeme provést na části jednotek údržbu a servis řídící automatiky při zachování řízení vzduchem a obměnu přístrojové části vč.sušičky vzduch a řídících regulátorů.Prosíme,podejte zprávu,zda vaše středisko je schopno toto provést a kdy vás můžeme navštívit k projednání servisu vč.nového projektu.Děkujeme.
Nevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.
Vyberte způsob sdílení
Přihlášení
nebo se přihlaste emailem
Nemáte účet?
Vypadá to, že nejste přihlášen
Registrací a přihlášením získáte mnoho výhod. Neunikne vám žádný nový příspěvek u oblíbených témat, můžete se ptát i odpovídat.
Technická podpora
Máte potíže s přihlášením, vkládáním příspěvků, nebo se správou vašeho profilu? Napište nám! Uvítáme také připomínky, podněty a nápady k vylepšení diskuzního fóra. Děkujeme.