Zakupil som novy kondenzacny kotol Attack KST:
Potreboval by som vysvetlit co sa nastavuje zmenou niektorych parametrov ktore sa daju na kotli menit.
Jedna sa o nasledovne:
Anticyklačný čas v režime ÚK (s)-(0-255)
Kp faktor v režime ÚK (-)-(0-255)
Ki faktor v režime ÚK (-)-(0-255)
Kp faktor ventilátoru (-)-(0-255)
Ki faktor ventilátoru (-)- (0-255)
Parameter nastavenia vykurovania podľa vonk.teploty(st.C)- (20-40)
Hysterézia v režime ÚK (st.C)- (0-10)
Kotol ide v rezime ekvitermickej regulácie.Nemozem vsak docielit rozdiel medzi vystupnou a vstupnou vodou tych 15-20st.C aby sa dosiahol spravny kondenzacný efekt.Po urcitej dobe sa teplota vody vyrovna na rozdiel asi 5-7 st.C.Da sa to nejako zmenit alebo je to tym ze v systeme je velke mnozstvo vody a jednoducho sa nestiha ochladzovat(starsi dom kde bol povodne kotol na uhlie so samotiaznym chodom-cca 300 litrov vody v systeme)
Dalej chcem kupit regulator podporujuci OT.Nepouzivam zasobnik na ohrev vody.Ktory mi doporucujete?
Vyrobca ponuka CR11001 -esteticky velmi pekny s velkym displejom od Honeywellu(namiesto CX51 ktory sa prestal vyrabat)nepoznam vsak jeho parametre a nevedel som ich najst ani na nete.
Dival som sa aj na COMO OT ale zaraza ma u neho napajacie napatie 15V DC pricom na svorkach kotla OT1 a OT2 je DC 24V.
103 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.