Zásobník TUV a Legionella pneumophilaZaujímalo by ma, či využívate možnosť ochrany proti legionele alebo nie (ako ja).
Ak prechádzam servery o TZB, tak sa o legionele stále dosť hovorí, pokladá sa to vo všeobecnosti za dôležité. Nemám ale pocit, že by to niekto systematicky používal v RD. V rozvodoch pitnej vody vo veľkých budovách to asi nutné je. Pravdepodobne to ošetrujú aj predpisy. Diskutabilná zostáva ochrana v malých rozvodoch v RD.
Samotné ochorenie je podmienené vniknutím Legionelly do spodných ciest dýchacích vo forme jemného aerosolu. Prakticky to doma može nastať iba v prípade kašlania pod sprchou. Inak je riziko nákazy mizivé.
U klimatizačných sústav s vodnými chladiacimi vežami to je trochu iné.
Spolahlivou prevenciou je ohrievanie zásobníku nad 70°C, čo sa mi zdá dosť neefektívne.
Pri 66°C prežíva 2 min.
Pri 60°C je to 32 min.
Pri 55°C je to 5 až 6 hodín
Medzi 50 - 55 prežíva trvale, ale nemnoží sa,
medzi 20 - 50 prežíva a množí sa,
medzi 35 - 46 prežíva a množí sa ideálne.
Z hľadiska ekonomiky prevádzkovania zásobníka je ideálna teplota vody okolo 48°C, čo skvele vyhovuje aj legionelám. U elektrických zásobníkov tento problém odpadá.
Po tom, čo som prečítal, som skutočne zneistil, či nezapnúť anti-legionelovú funkciu na kotli. Na druhej strane - nepočul som, že by niekto ochorel legionelózou. Ale asi sa nerobili ani žiadne epidemiologické štúdie v našich zemepisných šírkach.