Dobry den, chtel bych se zeptat na zkusenosti s problemovymi rele u kotle protherm rejnok, bratr si tento kotel koupil, jiz v zaruce se mu zacala opakovat zavada prehrati, servisni technik, k nemu jezdil porad dokola az nakonec vymenil celou desku. Tato zavada se opakuje nyni po roku. Servisni technik jiz nevedel co s tim tak jsem ho donutil zavolat primo do prothermu a tam mu rekli ze osazovali rele ktere nevydrzely tento napor. Kotel je po zaruce jiz rok, na vymenenou desku servisak dal zaruku jen pul roku - pres leto. A nyni je vse tam kde bylo. Nova deska pry cca 2500kc nemuzete poradit jakymi by se dal kotel osadit nahradnimi rele aby se toto neopakovalo. Ci nejak jinak poradit co s tim? Predem dekuji.
na to jsou tam jumpery, nastaveni jak dlouho dobiha cerpadlo po vypnuti
před 7 týdny
ano D093 - vyrobna varianta
před více než rokem
len pri vymene dosky postupujte podla servis manualu, tak sa tusim nieco musi nakonfigurovat
před více než rokem
213 odpovědí
Zobrazit všechny reakceDobrý den, ještě jsem se díval do datasheetu relé FINDER 45.71.7.048.0310, https://www.gme.cz/data/attachments/dsh.… poté co pan Jan Vokas reportoval, že tato relé mu vydržela 6 let. Výrobce udává životnost 100 000 sepnutí, tedy v případě pana Vokase by to bylo za rok 16 666 sepnutí, když uvažuji topnou sezónu 6 měsíců, tak za 1 měsíc by to bylo 2 777 sepnutí, za 1 den by to bylo 92 sepnutí, což by klidně mohlo být. Můj závěr z toho je, že si jdu objednat náhradní sadu relé pro svůj kotel, neboť moje relé mají naběháno již 4 roky a v dnešní době se počítá pouze to, co je doma.
Dejte sem foto té desky - relátek.
PW Pavel Wolf @pavel.wolf259Předpokládám, že to bylo na mě. Viz příloha.
Druhé a třetí odspodu jsem prozatím odpojil.
Na pohled těm relátkům nic není.
Druhé od spodu po proměření má na výstupu 230V stále a na dotek hřeje.
Třetí odspodu na výstupu stále 0. Samozřejmě měřeno po sepnutí kotle a rozsvícení všech tří kontrolek okruhů.
To prostřední se mi povedlo jednou po úderu šroubovákem rozpojit, ale po dalším sepnutí zůstalo opět sepnuté nastálo.
Pánové, děkuji všem za podnětnou diskuzi, která mi pomohla s opravou mého kotle Protherm Rejnok Raja 12K. Jako poděkování bych se s Vámi rád podělil o své zkušenosti, snad to někomu pomůže:
1. Diagnostika topných těles.
V každé vložce jsou 3 topná tělesa zapojená do hvězdy s vyvedeným nulovým vodičem. Moje zdravé topné těleso má odpor asi 26 Ohm. Mezi nulou a jednotlivými přívody do topných těles byste tedy měli naměřit asi 26 Ohm a mezi dvěma libovolnými přívody do topných těles asi 52 Ohm. Vše ostatní bude ukazovat na poškozené topné těleso (tedy pokud není více typů topných těles, můj kotel je Rejnok Raja 12K).
Má-li topné těleso odpor 26 Ohm, pak proud protékající topným tělesem při 230V bude 8,9A, tedy výkon při 230V bude 2kW, tzn. výkon celé vložky bude 6kW, což v mém případě je, to je důkaz, že si nevymýšlím.
2. Zkušenost s problémovým relé JQX-115F-Q.
Jedno z mých relátek nezůstávalo viset sepnuté trvale, nýbrž po několika hodinách provozu začalo odepínat s jistým zpožděním (a to ještě ne pokaždé), což někdy stačilo k tomu, aby se kotel přehřál a zabral havarijní termostat. Ve chvíli, kdy jsem objevil poruchu, bylo již relátko rozepnuté. Tento těžko diagnostikovatelný problém se vyskytoval nepravidelně po dobu 2 let. Jediným řešením bylo vyměnit všechna relátka naráz.
3. Náhrada problémových relé JQX-115F-Q.
Použil jsem alternativu FINDER 45.71.7.048.0310, která je zapojením i rozměry patice shodná s původním relé, pouze její výška je dvojnásobná oproti původnímu relé, což nevadí. Nová relé jsem koupil v GME za 122Kč/ks, odkaz zde: https://www.gme.cz/rele-s-dc-civkou-48v-…
Výměna trvala půl hodiny. Původním relé jsem z vrchní strany desky ještě před vypájením ustřihal výkonové kontakty, což ulehčilo vypájení a minimalizovalo poškození desky. Otvory v desce jsem protáhl vrtákem o průměru 1mm, protože ovládací vývody relé FINDER mají větší průměr než ovládací vývody původních relé.
Od té doby kotel slouží, ať slouží i Vám!
OT Ondřej Tábořík @ondrej.taborikDobrý den chtěl bych se vás zeptat jestli nevíte co s naším kotlem, vyměnil jsem všech devět relatek přesto se mi nespustí druhý a třetí stupeň, a teplota mi jde max do 40 stupňů děkuji za odpověď.
K vsetkemu co bolo popisane v diskusii:
https://forum.tzb-info.cz/108312-prother…
Chyba u mna vznikla "specenym" rele. Ako to laicky identifikovat/spojaznit
1) priznaky - kotol sa prehrieva pocas aktivneho HDO vo vypnutom stave
2) detekcia vadneho rele:
- ODPOJTE KOTOL OD NAPAJANIA V ISTICOVEJ SKRINI
-Zlozte kryt kotla (vysraubovat dve skrutky na spodku kotla v lavom a pravom rohu pri stene a "vyhaknut" plechovy kryt)
- zatlacenim havarijneho termostatu odblokovat kotol (biely gombik termostatu - v hornej casti kotla-zatlactu dole sraubovakom az zacujete zretelne cvaknutie
- k odporovej skusacke pripojte vodice podla obrazkov 1 a 2. V zopnutom okruhu svieti dioda - toto je indikacia chyby rele.
- na riadiacej doske sa nachadza 9 rele (v mojom pripade. 18kW. Pocet sa lisi od vykonu kotla), po 3 rele na jeden vykonostny stupen. Obrazky 3 a 4. Jeden vykonnostny stupen ma 3 spiraly napojene na 3 rozne fazy.
- skusackou otestujte odpor medzi vykonovymi vystupami jednotlivych rele.(vyznacene. zelenou farbou pre 1 rele na obr 3) Jedno s uzavretym okruhom bude indikovane svietenim diody. Toto je vadne. Funkcne rele su v rozopnutom stave.
3)Oprava chyby
- z vadneho rele odpojte spodny vodic (chce to trochu sily - nic viac) a zaizolujte paskou jeho volny kontakt.
- zalozte kryt, zapnite kotol
ZAVER - rele odchadzaju a budu odchadzat. V mojom pripade odislo prve rele prveho vykonnostneho stupna. 18kW kotol - je tu 9 spiral po 2 kW, cize uvedenym riesenim sa vykon kotla znizil na 16kW. Z pozorovania viem, ze este mozu odist 3 rele a vykon bude stale dostatocny. Cize pokial mate predimenzovany kotol (co sa javi v svetle tejto skutocnosti ako dobry napad) a nechce sa Vam babrat s vymenou rele - nie je nutne objednavat vymenu dosky za cca 140EUR, a radsej pockat, kym nevypadne kriticky pozet rele, alebo neodide nieco drahsie a potom investovat rovno do noveho kotla - cca 600EUR.
Ako bolo spomenute v diskusii - z tohto pohladu - oplati sa nastavit kotol tak, aby sa minimalizoval pocet spinani rele - cize aktivovat len tolko vykonostnych stupnov, kolko staci na tepelnu pohodu v dome a obetovat rychlost nabehu kurenia na zvolenu teplotu vody.
MK Marian Kubaska @marian.kubaskažádné měření odporu, stačí fáztužka, kterou má snad každej..
spodní vodič vlevo vedle relé je přívod fáze, tj. stále živý, horní vede k topné spirále (živý má být jen při sepnutí), tedy
k bodu 2 (diagnostika) - při zapnutém HDO stačí stáhnout termostat na minimum, ať standardně nespíná, pak je spečené relé to, které má fázi i na horním vodiči
k bodu 3 (oprava) - namísto předchozí instrukce odpojit horní kablík (ten, co vede ke spirále) - nemusíš pak nic izolovat
Jak změřím relé, abych zjistil, že je poškozené?
Pokud mi na kotli nesvítí hdo a jenom oranžový trojuhelník, tak mám asi špatné relé v kotli (hdo mam proklamované s N a hdo nesvítí)
Díky za info
Dobrý den.U 12kw mě "odešly" 2ks relé (48V)vlivem "odporoučení" dvou spirál v topných tělesech. Kotel (prozatím) měl jen jednu závadu za 5 roků, vyměnil jsem optočlen.Nyní dělám úpravu. Spínání topných těles bude provedeno přes SSR relé, na ochranu relé při "proražení topné spirály" jsem chtěl použít rychlé pojistky pro ochranu polovodičových zařízení, ale upustil jsem od této alternativy, protože jsou velmi drahé. Raději vyměnit SSR relé, vyjde to levněji a jsou dostupné i lacinější verze, jen koupit 25ampérové nebo výš na jednu spirálu.Některé obchody(třeba z Číny) napíšou 25A, ale triak je tam třeba jen 15A. To ale nevadí, jsou v pohodě po funkční stránce.Jen jak píšu,je lepší koupit (pokud to není originál firma) 2x ampéry navíc. Mám také ty lacinné "FOTEK-25A", ale nevím jestli jsou originál "FOTEK". Rozhodně to vyjde levněji, než originál relé"JQX-115F-Q". Jen je problém umístění do původního "kotle", já jsem to neřešil, protože mám kotel ve sklepě, tak mám vedle něj malý rozvaděč a vše, včetně elektroniky, měření teploty,bojleru bude tam. Přitom ale si myslím, nebo i tak jsem jen trochu "měřil" vnitřek " kotle a vlezlo by to tam, myslím ty SSR relé. Snesou 2kw i bez chladiče. Takže by to nemělo zabrat tolik místa,ale to je třeba "nějak si změřit", já to nepotřebuji.Ještě k ovládání SSR relé. Píše se , že pro sepnutí potřebují 3-32V DC(usměrněné napětí), pokud deska "ovládací deska kotle" je v pořádku, relé"topných těles"spínají použít malé"trafo", za něj usměrnění (třeba i starší typ JESAN pro domovní zvonek),ale aby to bylo "trafo", ne spínaný malý zdroj třeba k mobilu. Relé potřebuje "SSRrelé" 3-32V "stejnosměrné tzn.DC.Doporučuji raději od 8V a víc, ale tak do 12V, protože to relé obsahuje také stabilizátor ovládacího napětí a "topí"takže není třeba "zahřívat" SSR relé.Je to maličkost,ale ....K věci "těch 8V usměrněných"z trafa,nebo kolik máte voltů, mínus na na "tvrdo" na všechny SSR relé. Plus pol , připojit ,propojit na hlavní kontakty hlavního "relátka", prostě místo 230V , bude jen 8V, nebo kolik si zvolíte a budete tím spínat SSR relátka na které budou připojené topné tělesa. Rozdělítte si je podle zatížení fází.Ještě takový "detail", na "originál" desce plošných spojů je pro spínání relé topných spirál použitý IO(integrovaný obvod, kdo neví,nechci nikoho urazit, ale třeba si to čte i "ne elektrikář") L604C, který má(pokud si pamatuju) asi max 400ma a 70V, asi..Tak možná by ještě šlo snížit spínací napětí na vstupu z 48V(ono je tam skoro 50V) na třeba těch 8V(nebo do 20V) a napětí přímo použít pro SSR relé, prostě "relátka vyhodit" to by šlo. Zbytečně složitá elektronika, možná to "nachystali pro propojování více kotlů". Na závěr bych jen dodal, že pokud máte kotel co já, jen 12kw ,stačí jen 2ks časový spínač(stejně spíná na "EX"jedno a potom druhé těleso, ne po jedné spirále), 2ks stykač, samozřejmě nevratná tepelná pojistka,teploměr a vylepšit si to podle "sebe", já jsem trochu"experimentoval".Když jsem zjistil, jak "funguje"ta elektronika,tak je jasné,že u kotlů s nižším výkonem je dá se říct stejná ,jak u vyšších výkonů. Takže zaplatíme zbytečnou elektroniku, místo vyměnění "blbého" časového spínače" nebo stykače, místo "relátek tvářících se jako stykač" ale pro delší provoz jsou bez šance.Pokud bude š mít zájem, mám "servis manual" pro Rejnok.Napsal jsem jak umím(za chyby v textu se omlouvám) a jestli se to "dalo" nějak pochopit, tak Vám děkuji a přeji hezký den. Jiří
Dobrý den já mám na rejnoku 15kw trochu jiný problém a to s čerpadlem jak je kotel nahřátý a teplota klesá pomalu tak se mi čerpadlo vypne a už nezapne protože kotel nahřátý a radiatory studené.Může mi někdo poradit co stím aby čerpadlo běželo dýl.
FJ František Janíček @frantisek.janicekna to jsou tam jumpery, nastaveni jak dlouho dobiha cerpadlo po vypnuti
Dobrý den. Mohu poprosit o radu jak u kotle Protherm Rejnok 15kw funguje spínání II a III stupně? Kotel topí na první stupeň a když zmáčknu tlačítko II, nebo III, tak se nerozsvítí příslušná LED. Napětí 12V a 48V tam je. Předem díky za jakoukoli radu.
PF Petr Foto @petr.fotoDobrý den, no pokud vím tak pokud zapnete všechny tři tak se budou spínat postupně od prvního po třetí v intervalu cca 5sec. pokud ne tak nevím. Mám momentálně také problém na desce.
Dobrý den, rád bych se nějakého odborníka zeptal na problém s kotlem Protherm Ray 14. Kotel, zdá se, topí na minimální výkon (25 °C), víc prostě nenatopí. Běží jak kotlové čerpadlo, tak oběhové čerpadlo podlahového topení (vytápí celý dům čistě podlahovým topením). Kotel nehlásí žádnou poruchu a ani havarijní termostat na trubce z výměníku není vystavený. Zkoušel jsem i reset do továrního nastavení, ale také bez výsledku. Děkuji za případný tip, čím by to mohlo být.
JM Jan Mikeš @jan.mikes782a nekdy to topilo vic?
Dobrý den, tak slepená relé už mám také . V mém kotli ray18 jsou už relé na 24 V. Po výměně relátek mi ale stále bliká kontrolka HDO, což je dle návodu hláška o tom, že byla relé slepena. Nevíte někdo jak zresetovat elektroniku aby chyba zmizela ?Kotel jinak topí normálně.
RK robert kraft @robert.kraftobnovte výrobní nastavení kotle. Kod 96
Dobry den,
potreboval bych prosim take poradit...
Mam protherm rejnok 15kW a uz mam rovnez jednou menenou desku. Kotel ted fungoval 2 roky bez problemu. Ted pri znovunahozeni jistice pred sezonou a kontrole jsem zjistil, ze mi sviti oranzove (tak nejak napul, podle me to muze svitit i vice) jak kontrolka HDO, tak ta s vykricnikem. Tlak v okruhu je 1,4 (podle ukazatele na kotli), bezpecnostni termostat je vyskoceny a nejde zacvaknout.
Kde muze byt chyba? Co si pamatuji, tak kontrolka HDO ma svitit zelene. Vykricnik ma byt zhasnuty. Ten havarijni termostat vypada jako Viadrus 4396 TG 400 Typ 961.11328.11328.00A.
Mam zkusit nejak preklemovat ten termostat nebo s cim zacit?
predem dekuji za jakoukoli radu
Honza Romanovsky 720705684
Dobrý den,
mám 20let starý el.kotel Protherm K24kW, používaný na 12kW. Je na něm ještě napsáno Transkom :) a má šedou skříň v kladívkovém provedení. Za 20let jsem měnil jen 2x velké stykače. Teď odešly dvě relátka a zvažuji tyto možnosti opravy:
1) výměna relátek za nová
2) výměna celé desky (Protherm má stále desky skladem), ale nevím, zda jsou osazeny původními komponenty, nebo novými - Čínskými)
3) Výměnu kotle za nový - do toho se mi po přečtení diskusí vůbec nechce.
Nejraději bych vyměnil celou desku za novou. Když si ji prohlídnu, je už na některých místech vypálená do hněda (odpory) a myslím, že za ty roky má celkově nárok.
Myslíte, pane Barete, že bychom se mohli případně domluvit na opravě desky? Výměna relé a nějakých odporů - preventivně. Má to smysll? Ještě se pokusím zjistit v Prothermu, jestli ty nové desky jsou s původním (kvalitním) osazením.
Rok výroby 1994, VČ kotle 30525, číslo desky 94010506 :).
Jak to vidíte Vy? Díky za odpověď i Váš čas :).
Dobrý den. Které relátko je pro výměnu vhodnější? 45.91.7.048.0310, nebo 45.71.7.048.0310. Rozdíl v parametrech minimální (http://www.findernet.com/en-cs/solr_sear… v ceně u různých prodejců však značný. Předpokládám, že model 45.71 by měl stačit (odkaz tu již někdo dával v roce 2012 http://www.gme.cz/relef4571-48-p634-332) Potvrdí to někdo s praktickými zkušenostmi?
II Ivan Ivanovič @ivan.ivanovic45.91.7.048.0310 -dělený kontakt.
Dobrý den,
mám rejnokem 6K. Termostat v obýváku sepne - topení by mělo sepnout taky a neděje se tak. Svítí pouze kontrolka HDO, vše se zdá že je v normálu. Tlak 1,5 baru - díval jsem se že v manuálu je minimální tlak 0,8 baru, nevím tedy, kde je závada. Těžko říct zda je vada ve stykači nebo někde jinde. Nefunguje ani jedna spirála. Díky za radu.
DB Dušan Balák @dusan.balakVyměňte si baterie v pokojovém termostatu za nové.
Dobry den, mam Protherm Rejnok 15 kw a mam taky problem, ze mi niektore rele z prveho stupna vykurovania ostava stale zlepene. Viete mi poradit ktore rele ovladaju prvy stupen ? Dosku mam ELKO T5 10/06 a ci mozem pouzit rele HF115F-Q?
Dalsi problem mam s rovnakym kotlom a s rovnakou verziou dosky. Po zopnuti vnutorneho termostatu kotla zhoria poistky nad trafom 2x T315 mA. Viete poradit kde mam zacat hladat chybu ?
vdaka
Dobrý den,
přidám se se svým dotazem sem - Protherm Rejnok - ukazatel tlaku ukazuje cca 0,8, oranžová kontrolka svítí, kotel nejde (nespínají stupně, nesvítí HDO). Dotaz - může malý tlak zapříčinit že kotel nejede, nebo jde ještě o jinou závadu než nízký tlak?
Díky
PD Pavel Daniel @pavel.daniel071Dobry den, to je urcite tlak, mel jsem stejny problem, dopustil jsem vodu, odvzdusnil radiatory a bylo!
Dobry den.
V typu tohoto kotle je dle meho opakujiciho se problemu, na ktery jsem vyjel k vice, jak 10ti lidem, nestastne umisnene cidlo prehrati nad valcem na trubce. Cidlo je vratne! Pozadejte technika, aby zmeril tlak ve valci a posunul cidlo prehrati na uroven za druhou odbocku dolu. Presun cca 4cm. Po vypnuti cerpadla, nebo trojcestneho ventilu tepla voda, ktera stoupa, nezahreje cidlo pod odbockou dolu. Pri prehrati ano. Je pouze potreba zkontrolovat tlak. Dalsi zavada byva male mnozstvi zlata na kontaktech relatka. Rele se pak slepi.
JK Jaroslav Kutina @jaroslav.kutinazalezi na tom, jak to mate doma resene. dopoustet s vypnutym kotlem. Ja mam pripojku na jednom z radiatoru. Pak odvzdusnim kazdy radiator zvlast
já bych se přidal s dotazem - po instalaci Ray14 a spuštění mi zůstal po chvilce viset kotel v chybě f20 - přehřátí. Starý rejnok měl nahoře bimetalovou pojistku, která se dala ručně "cvaknout" a rozběhl se. Toto je nový model, s ovládáním dole s displayem a nemohu najít žádný ekvivalent, resp. jak tuto chybu resetovat. Víte někdo, jak na to u tohoto nového modelu? Oblezl jsem ho celý, pomačkal kdeco, samozřejmě vypnul/zapnul atd - nic nepomáhá.
Děkuji všem za rady.
Máte si koupit jednoduchý kotel bez elektroniky a je to. Poruchovost skoro žádná a opraví to každý elektrikář za pár peněz.
Dobrý den, dle popsané závady to vypadá na špatně převádějící havarijní termostat. Ten je uchycen nahoře na panelu, na který musíte poklepat aby sepnul stykač HDO. Asi bych nejdříve zkontroloval při vypnutém jističi konektory(fastony) na havarijním termostatu, jestli pevně drží(kdyžtak je lehce zmáčknout kleštěmi) a pokud jsou v pořádku tak už leda prostříknout kontaktolem havarijní termostat asi přes resetovací čudlík co je pod černou čepičkou a nechat oschnout. Pokud by HDO seplo i na poklep od jinud tak ještě pro jistotu dotáhnout všechny svorky na přívodní svorkovnici a stykači HDO nad svorkovnicí . Hodně zdaru
VJ Vladimír Jung @vladimir.jungDobry den,
chtel jsem poprosit - pred 2 lety mi u Rejnoku 15kW menili desku (uz po zaruce) - ted je tam deska uz s necinskymi rele (Fidler nebo tak nejak se jmenuji, psalo se tu o nich v diskusi). Je mozne, ze zase odeslo rele i toto "lepsi"? Jak zjistim, ktere odeslo? Havarijni termostat nereaguje (necvakne a stale sviti oranzova kontrolka s vykricnikem) Stalo se to o vikendu, kdy jsme nebyli doma a na dva dny jsem nastavil kotel na termostatu na "nezamrzny" program s tim, ze v pondeli vytopi na 22°. DO te doby fungoval kotel dobre...
Jsem od Kourimi u Kolina, neni tu nekdo z okoli, kdo by pripadne umel i rele/kotel promerit pripadne rele vymenil? diky
Honza
Dobrý den,
mám 9kW verzi stejného kotle asi od roku 2007. Již několikátou zimu se občas a nepravidelně opakuje stejná závada - kotel (většinou ráno) nesepne a nesvítí kontrolka HDO. Stačí však jemně klouby prstů klepnout do oblasti ukazatele teploty a tlaku vody, v kotli slyšitelně cvakne, HDO se rozsvítí a kotel se rozeběhne a funguje zase nějaký čas bez problému. Jelikož se o víkendu kotel přetopil vlivem spečených čínských relátek tak, jak je popisováno v této diskusi, doufal jsem, že po jejich nahrazení novými značky Finder by se mohl odstranit i problém se spínáním. Relátka jsem vyměnil hned v pondělí (pro jistotu všechna), ale dnes ráno jsem kotel musel opět rozeběhnout již nacvičeným poklepem. Tlak vody je cca 1,3 bar a HDO v době závady prokazatelně do domu jde (vedle stojící bojler, rovněž zapojený na HDO, běží normálně). Setkal jste se již někdo se stejným problémem, případně máte prosím nápad, jak to odstranit? Děkuji.
Zajímalo by mne jestli někdo relátka nahrazoval velkými na DIN lištu ?
Máme doma Rejnok 12kW kde je relátek 6 a už začínají zlobit. Myslím si že když předělám svazek a nahradím je 3-mi DINovými se dvěma spínacími kontakty, tak budu mít vystaráno na dlouhá léta a ne jen na 3-4 sezony.
Je mi jasné že to jde předělat úplně se stykačema, ale tak velkou předělávku se mi zase dělat nechce.
Dobrý den všem. I u mne došlo k selhání čínských relátek. Před rokem odešlo jedno, před dvěma dny druhé. Obě z jedné větve. Koupil jsem hned tři zn. FINDER, tak jak je psáno v diskusi. Jen dávám odkaz na prodejnu:
http://www.gme.cz/rele-s-dc-civkou/relef…
RO Roman Olšovský @roman.olsovskyDobrý den všem,
když se dívám na typy uvedených relátek, tak vidím, že jsem použil do svého kotle (12kW) jiné označení: typ FINDER 45.91.7.048.0310. Je to špatně?
Ptám se proto, že se mi objevila zajímavá závada. Vyměnil jsem čínská relátka (byla spečená) v jedné větvi (II) za výše uvedená a tato větev sepne (topí) pouze v případě, že zmáčknu tlačítko II. Nereaguje na elektroniku, tzn. ručně si spínám nebo vypínám tuto větev bez ohledu na to jak se mají automaticky spínat všechny větve podle termostatu. Druhá větev (III) funguje bez problémů.
Může to být relátkama, což je zvláštní nebo je to deskou? Nerad bych vyměnil další relátka a pak v zimě seděl u kotle a ručně si dělal automatiku... Prosím, máte-li zkušenosti, poraďte.
Díky předem
Zdravím všechny s podobným problémem s nekvalitním čínským relé na kotli od Prothermu. Drzost výrobce je nebetyčná. Dát do kotel nekvalitní relé a pak nabízet prostřednictvím svých servisních opraven výměnu celé řídící desky za cca 4000 Kč (s prací), to je opravdu vizitka kvality. Relé vám odejde velmi brzo, ale ne zase před zárukou,s čímž je evidentně počítáno. Mně už odešlo některé relé ze spirály I i II. Diagnostika je těžká, ne vždy rele zůstané přilepené. Vyřešil jsem to tak, že jsem si relé šel koupit do Finderu /typ relé je níže v diskusi - má stejnou rozteč/ v Praze Hostivaři, mají jej ihned na skladě k odebrání, kus za cca 100 kč. Dále si desku odpojte a zaneste k člověku, který dělá servis spotřební elektroniky. Mně pomohl pan Kalivoda ze Žižkova: http://www.firmy.cz/detail/308783-jiri-k…
Relé odpájí a napájí nová za 20 minut práce (100 Kč).
Dobrý den,
dnes se mi na kotli Protherm Ray objevilo chybové hlášení f20 - přehřátí kotle (termostatu), a to vinou špatně nastaveného systému.
Chybu jsem již napravil, ale můžete někdo polopatě poradit jak znovu kotel jednoduše oživit ?
Díky za rychlou odezvu....
MA Milan Ais @milan.aisJe to servisní záležitost. Je třeba sundat kryt, zjistit proč se to přehřálo a mechanicky aktivovat havarijní termostat. Volejte servis v místě bydliště. Pokud jste někde tady od nás, tak 603253697. Tady jde už o nový kotel v řadě s řídící automatikou a přístup do servisního menu je obsluze nepřístupný. Nedoporučuji měnit parametry bez předchozího posouzení vytápěcí soustavy. Je řada parametrů, nastavená z výroby a řada parametrů, které je třeba při oživování nastavit nebo změnit.
Zdravím.
Tak Protherm zřejmě inovoval řídící desku a vyměnil poruchová čínská relé za relé značky Schrack. Tuto značku relé používáme pro průmyslovou automatizaci v dosti velkém měřítku a dle zkušeností jsou kvalitní. Mám nově koupený kotel Protherm Rejnok 15 kW a všechna výkonová 16 A relé jsou od tohoto výrobce.
Problém s opálenými nebo spečenými kontakty by tedy již měl být vyřešen.
JD Joska Donat @joska.donat278Dobrý den, jaký přesný označení je relé od f schrak. Děkuji.
Dobrý den. Měl jsem stejný, zde mnohokrát popsaný problém s relátky. Před dvěma týdny mi technik vyměnil celou desku (cena desky 1.900Kč není tak zlá oproti opravě desky svépomocí - 1ks relé cca 200Kč). Nyni mám ale opět problémy: kotel se sice nedostává do chybového stavu signalizovaného žlutou signálkou a odpojením bezpečnostní pojistky, nicméně: po aktivaci topných spirál termostatem při poklesu teploty vody ve výměníku dojde k nahřátí vody pouze ve výměníku a kotel během cca 1minuty vypne. Voda nejde ani do okruhu topení, ani do zásobníku TUV přes trojcestný ventil. Toto se opakuje stále dokola. Můžete prosím poradit co zkontrolovat ?
DM Dušan Müller @dusan.mullerPřekontrolujte chod oběhového čerpadla. Pokud čerpadlo běží je nutno překontrolovat sítko na sání čerpadla.
Reakce na nekvalitní řídící desky kotlů PROTHRM.
Vážení,pokud je kotel v záruce tak trvejte na výměně řídící desky,po záruce si sežente dobrýho elektrikáře-kutila- a celou el.instalaci kotle nechte předělat na jednoduché ovládání a to spínáním stupňů 3fáz.stykači a jejich ovládání třemi na sebe nezávislými spínači.Ono je úplně jedno jestli se to sepne postupně automaticky a nebo najednou.Je to ohmický odběr a tak tam není žádná špička odběrová.A Čezu je to taky fuk.Jenom pozor na doběh čerpadla,tam je potřeba nainstalovat časové relé,stačí úplně jednoduché,já dávám na 65W vestavné pro osvětlení chodeb,hlavně levně a kotel chodí jako z praku.Nevím proč to Protherm takto zmodernizoval ale první kotle cca 20let staré takového nic neměli a pracují dodnes,jenom někdy odejdou topná tělesa.Toto je vše z praxe a už jsem nějaký kotel předělal a všechny zákazníci jsou spokojený.Jo akdyž se vám spálí čerpadlo je zase problém protože ono si nechali udělat speciální čerpadlo a to zase není v obchodní síti.Takže je to obyčejný VILLO, to už seženete a motorek se dá vyměnit,vlastně jenom spálený stator za nový a stejného výkonu,ty jsou normálně v prodeji.Tak se nebojte xperimentovat a určitě budete spokojený,hlavně musí být šikovný elektrikář a nebo kutil.S pozdravem všem Pepa N.
JN Josef Novák @josef.novak952Zdravím, a nešlo by nejaký zapojení + nějaké foto, časem se to určite bude hodit a moc lidem by to tu pomohlo.
Předem díky Čížek.
Servisní tecdhnik je špatný,na desce jsou relé Čínského původu a oni se spékají,chce to jenom šijkovnýho elektrikáře a na desce vyměnit relé za HAGER a nebo EBERLE,velice jednoduché.Rlé stojí kolem 250kč.Nazdar.
Tak bohužel jsem měl také tu čest setkat se s problémem u rejnoku. Ale po přečtení těchto příspěvků mi není jasné, jestli mám také problém s relátky.
Můj problém je v tom, že spirály netopí. Kotel svítí (HDO), ale teplota zůstává pod 30 stupni. (kotel není přetopen - chyba přehřátí nesvítí). A je vcelku jedno, jestli mám sepnuté I+II, I+III, I+II+III. Může se v tomto případě jednat o stejný problém s relátky, kdy se relátka nesepnou nebo problé je někde jinde? Když relátka vyřadím a kabely propojím natvrdo, kotel topí. Když kabely je zapojím zpět k relátků a proměřím, tak na jeden kabel u každého relátka je pod napětím, druhý ne. Jedná se tedy o problém s relálky? Překvapuje mě, že ostatní fáze také netopí - ostatními relátky také neprochází proud. Netuším, jestli relátka spínají postupně a pokud nesepne první, nesepnou ani ty ostatní nebo jestli je stav takový, že pokud by jedno relátko ze 3(6) bylo špatné, ostatní by měly fungovat, měl by jimi procházet proud a kotel topit?
Dobrý den sitko je cisté mam ho na vstupu do kotle i na vystupu
tak nevím
DF David Felgr @david.felgrInformací je docela málo. Vycházím z předpokladů, když tak mne opravte. Kotel vypíná pokojový termostat a 20 minut po vypnutí topných těles vypíná oběhové čerpadlo. Na trase k radiátorům již není žádný omezovací element, jsou zde pouze ruční radiátorové ventily.
Dobrý den, může mi prosím někdo poradit. Rozhoduji se mezi třemi elektrokoty. Protherm rejnok 15kw, Moratop Elektrokotel ELECTRA 15 Komfort, THERM EL 15 2,5-15kW. Má někdo zkušenost který je nejméně poruchový ?
VB Vlastimil Blaha @vlastimil.blahaStál jsem před podobným rozhodnutím. Nakonec kvůli nejlepší vybavenosti vyhrál Therm EL. Doposud jsem nadmíru spokojen a neměnil bych.
dobrý den
nevý nekdo jak je možné když my kotel ohřeje vodu v UT na 60°c a vypne ohřev a po dobehnutí cerpadla mam ho nastaveno na 20 min se my teplota v kotli zvísí (bez zapnutí topných spiral ) az na kritickou hranici 90°c coz pak vyhodí tu tepelnou pojistku cím to je pomozte dekuji
Dobrý den panové mam asi stejný problem ale nevím?
kotel normalne pracuje a z niceho nic se my vypne tepelna pojistka na kotly (to je to přehřatí kotle asi) tak o musím manualne vypnout a pak zas nejakou dobu funguje dnes vnoci se my vypnul 2x tudiš super chladná noc !!!!! na kotel mam připojeno 9 radiatoru ktere jsou stale otevřeny a cca 30m Podlahoveho vytapení. ten kotel řídím pomocí termostatu v obývaku již 2kokem v pořadku tak nevím co tam bude za problém poradte my prosím
DF David Felgr @david.felgrV prvním kole překontrolovat a případně vyčistit sítko na sání oběhového čerpadla.
Na techhle kotlich je jeste jedna zavada na ridici desce - odpory R1,2,a 6 jsou na hranici max. zrtatoveho vykonu, je dobre je vymenit za alespon 1W. (R2=R6=270R a R1=470R)
Zdravím, pane Bartel vidím že jste v elektrokotlích Protherm odborník a proto mám na Vás dotaz. Myslíte, že by se od Vás dalo získat schema řídící desky na starší typ kotle Protherm. Jedná se o elektrokotel, který má ovládací panel vlevo nahoře na čelní straně krytu. Na desce je vyleptáno Ver.1/94. Pokud by jste mi mohl pomoci věřím že se domluvíme. Melaga Stanislav.
Rejnoky jsou osazovány relátkama Eberle 0410630113001 pro spínání spirál a stykačem F&T H1CA012V. Ryché opálení kontaktů má mnoho příčin. Mezi ty nejčastější patří částé spínání kotle /předimenzovaný výkon kotle vzhedem ke spotřebě/. Uvádíte, že kotel se přehřívá. Není kam dát teplo a samoregulací po vypnutí spirál a doběhu čerpadla jde teplota automaticky/chápejte jako samoregulačně/ nahoru, až vypne havarijní termostat.
Poraďte bratrovi, ať si koupí kotel menšího výkonu, nebo rozšíří počet radiátorů. V relátkách to není. Ty odcházejí v důsledku nevhodně řešenému vytápěcímu systému. Pokud nemá jinou, vhodnější regulaci, tak kotel provozovat pouze na první stupeň a čerpadlo nechat běžet na max.otáčky furt. A zrušit termoventily, aby TV měla kam jít. Jinak deska se nemusí vyměňovat, stačí připájet nová relé. To se pozná pouhým okem, které kontakty jsou opálené. většinou to bývají RE3,RE6.
BS Bartel St. @bartel.st065Dekuji za odpoved, je to sice divne, protoze pisete ze to deskou neni a servisni stredisko reklo opravari ze na desku byli osazovane nevhodne rele a proto je treba desku popr. rele vymenit. S vymenou kotele bude asi problem, protoze by to byla trochu drazsi investice. Mam jeste jednu otazku v pripade ze kotel pojede na prvni stupen a nedoda dostatecne teplo tj ze nevytopi prostory, dalo by se rict ze je kotel zvolen spravne a problem mame hledat dal? napr. opravdu v kotli? pripadne v rele nebo termostatech? myslim pracovnim a havarijnim?
Pro doplneni kotel je pripojen na bezdratovy termostat ktery ho ridi. radiatory jsou osazeny termohlavicemi, a jeden radiator na chodbe ji nema tzv. bezpecnostni radiator.
Je mozne ze problem vznikl tim, ze kotel nebyl rizen termostatem a az po techto problemech kdy se porad prehrival a havarijni termostat jej odstranil se dokoupil termostat? Slo by rict ze po vymene rele a nyni jiz pri rizeni termostatem se vse ustali a kotel vydrzi dele nez jednu sezonu?
Prosim mohl by jste mi doporucit kde se daji rele objednat a kolik pripadne stoji? hledal jsem je na internetu a pod timto oznacenim jsem je nikde nenasel. Predem mnohokrat Dekuji.
Nevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.
Vyberte způsob sdílení
Přihlášení
nebo se přihlaste emailem
Nemáte účet?
Vypadá to, že nejste přihlášen
Registrací a přihlášením získáte mnoho výhod. Neunikne vám žádný nový příspěvek u oblíbených témat, můžete se ptát i odpovídat.
Technická podpora
Máte potíže s přihlášením, vkládáním příspěvků, nebo se správou vašeho profilu? Napište nám! Uvítáme také připomínky, podněty a nápady k vylepšení diskuzního fóra. Děkujeme.