Hezky teply den,
mame nove instalovane rozvody vzduchu a Duplex EC 330. Jeste sice nebydlime, ale uz overuji co to umi. Horka mi pripomela vyzkouset bypass. Nastavil jsem program na nocni foukani od pulnoci do sesti do rana vykon 115 m3. V byte teplota 25,0 stupnu, venku presne nevim, nicmene rano bylo 21 odhaduji ze v noci bylo mozna 19 stupnu (to vite mesto je teple). V byte mam dataloger teploty - vysledek - teplota v byte se za celou noc nezmenila ani o jednu desetinu. Pravda, nebyl jsem tam, takze nevim, zda-li se program zapnul. Nicmene rano jsem provedl pokus manualni - na pul hodiny jsem pustil maximalni vykon. Venkovni teplota 20,5. Teplota v prvnim vyustku 21,0. Vnitrni v byte stale 25.0 stupnu. Tj. bypass zrejme funguje. Jenze za tu pulhodinu teplota byla stale presne 25.0.
Nevite, kde se stala chyba?
Jak by se za danych podminkach mela zmenit teplota v byte? Ocekaval bych alespon par desetinek, kdyz nic, ale ono vubec nic. Byt ma plochu 88m3.
Diky moc