Mám TZ domu 7,5kW(při -12st), pomocí tč budu topit a ohřívat TUV. JAko záložní zdroj je v domě krb s obyč. vložkou. V létě tč kompletně odstavím(krom jeho regulace) a TUV se bude řešit solarem.
Je hotov projekt a vyřízená žádost o dotaci.
Původně je zamýšleno tč o výkonu cca 10kW při 0/35st.
Uvažuju-li TZx1,1(TUV) - postačil by výkon cca 8,25kW.
Jsem na vážkách zda by nebylo lepší použít slabší tč o výkonu 7kW.
Výhody silnějšího:
-pokrytí i extrémních mrazů jen tč bez bivalence i s rezervou pro TUV
- nebudu muset předělávat projekt na slabší tč :-(
Nevýhody:
- pořizovací cena vyšší o 6t(80 X 86t) kč
- častější spínání(AKU 500l při hysterezi spínání tč cca 5st moc energie nenaakumuluje)
- vyšší průtok primárem i sekundárem - oběhové čerpadla s vyšším příkonem - ale zase po kratší dobu.
- zemní kolektor předpokládám stačí dimenzovat jen na ten odběr 8,25kW. BYt se bude odebírat okamžitý výkon vyšší než bude kolektor dimenzován, za den se odebere stejné množství jako u nižší verze čerpadla(tč poběží v kratších intervalech).
A jako starý dědek jsem zapomněl. S grafu je zřejmé, že na výkonu fotov. elektrárny nešetřit. Druhé foto, porucha…
před 3 roky
Na závěr: U t.č. si občas hodnotím výkony. Fotovoltaiku mám též, pouze na ohřev vody t.č. tím šetřím. Také jsem dlouho…
před 3 roky
Je dobře, že jste se svým výběrem spokojen a chválíte. Mám to s Hotjetem stejně, i přes pozdější negativní reference…
před 3 roky
45 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.