JH Jozef Homola @jozef.homola562 před 12 roky19.06.2012 13:11:00
Tragikomický konec termoizolačních nátěrů z NASA

Nadešel čas udělat tečku za „českým vynálezem“ a to termoizolační nátěry. Diskuse zde probíhala asi 10 let s výsledkem, že jedni to chválili a jiní to hanili. Patřím mezi ty druhé a často jsem byl vyzván abych se omluvil. Mám vzkaz, omlouvat se nebudu a když tak někteří „propagátoři“ by se měli omluvit zákazníkům za klamavé informace. Níže uvádím něco co jsem časem posbíral a kdo má zájem může načerpat nových poznatků nebo se pobavit nebo vidět do toho jak to u nás chodí.
To co se u nás nabízí jako zateplovací nátěr mnoha názvů je běžný nátěr pro kovové a jiné konstrukce na celém světě za účely odrazit sluneční záření, kamuflovat, ochránit základní nátěry a vůbec ošetřit estetiku. Vyrábí jej určitě přes tisíc výrobců podle téměř stejné receptury přičemž základ tvoří latex, akrylátová prskyřice a asi 20% borosilikátového plniva nejčastěji ve formě malých kuliček – zrn. Plnivo má za účel snížit spotřebu dražších látek – pojivo a snížit smrštivost a tvoření nežádoucích mikrotrhlinek. Tepelná vodivost všech komponent je známá, změřena a ani zdaleka nedosahuje běžné vodivosti EPS. Většinou výsledný produkt má vodivost mez 0,2 až 0,3 W/m°C. Smutný konec „ohurujících“ reklam se slovy NASA, nano a vakuované kuličky a že to odráží dlouhovlnné infra.

Borosilicate beads:
- přehled na co se používají i s vlastnostmi:
http://www.alibaba.com/product-gs/290053…
- Reflexní nátěry na silnice:
http://www.alibaba.com/product-gs/451288…
- Povrchy různé i málo třpytivé (helikoptéry)
http://multimedia.3m.com/mws/mediawebser…

- Na co všechno jiného se používá:
http://www.alibaba.com/product-gs/351264…

- A zde jsou tepelné vlastnosti samotného plniva 0,03 až 0,06
http://www.alibaba.com/product-gs/355551…

- Pozoruhodné doporučené dávkování: (šetří pryskyřici):
The addition is normally about 10-20% of the total weight.

THERMO MAX
Technický list termonátěru a bez údajů
http://www.eu-plus.cz/dokument.aspx?dcid…

KORUND
/0,001W.m-1K-1 při 20°C/nahradí 1 mm korundu 60 mm skelné vaty.
- Vůbec nevadí, že protokol mluví o jiné naměřené vodivosti
http://www.si-sawa.cz/korund.htm

Thermowell Thermo Max Extra
-Je to špatné jde to „z kopce“ s těmi nátětry:
„Výprodej předváděcích modelů a doprodej skladových zásob předchozích modelových typů se slevou až 80%“
- nad 8000 Kč i soudek piva zdarma


Termoizolační nátěr Maxitherm®
- Pozoruhodně zkreslené tvrzení že:
„Větší část (až 90%) přenosu energie v prostředí probíhá právě sáláním“
http://www.maxitherm.cz/termoizolacni-na…
- Už se v technickém listu netvrdí, že izoluje, - to je pokrok
Termoizolační Stěrka Ajtatherm
- Konečně udaná hodnota, která se alespoň vzdáleně blíží k realitě:
λ=0,046 W / m-1.K-1
AERO-THERM®
- Prý navíc obsahuje AEROGEL, ha ha ha
- nulový rosný bod
- AERO-THERM plně nahrazuje akumulaci stěn (to je novinka)
λ=0,047 W / m-1.K-1
http://www.spanielgroup.cz/wp-content/up…

TK®-THERM
http://qtherm.cz/certificates/tktherm/Te…
- Lež jak věž (třetího tisíciletí):
„Tepelná vodivost 0,02 W/m°K“
„Součinitel přestupu tepla U=0,33 W/m2°K“

„Podle mne se to počítá takto“ R = d/lambda = 0,001/0,02 = 0,05 m2°K/W
U = 1/R = 1/0,05 = 20 W/m2°K
- Takže takový drobný rozdíl 60x


Q-THERM
AVITOP®
http://www.vnitrni-zatepleni.cz/content/…
- Zajímavé, že na technickém listu není udán žáden důležitý tepelný parametr a přesto to zatepluje

ThermoShield EXTERIEUR (INTERIEUR)
http://www.thermoshield.sk/tech_listy/cz…
-Zajímavý údaj o vodivosti a pravděpodobně na 100% pravdivý
„tepelná vodivost DIN 52616 λ = 0,36“

-„Krásná pohádka“
http://euterm.cz/howto
Koncem 70. let 20. století inženýři NASA v USA řešili problém ochrany kosmických raketoplánů a životy astronautů. Při návratu raketoplánu se povrch rozžhaví na 2000°C, proto vyvinuli speciální kombinaci komponentů jejichž podstatou jsou keramické, duté, evakuované mikrokuličky (Ceramic Bubbles), velikosti zlomku milimetru, které zabezpečily, aby kosmické rakety odolaly teplotním rozdílům víc jak 2000°C.
V kombinaci s pojivem mají vynikající přilnavost, která i napříč zrychlení na několikanásobek rychlosti zvuku slouží jako ochranný štít kosmických raket Space Shuttles dodnes. Můžeme směle hovořit, že se zrodila „tekutá keramická dlaždice“.

A skutečná izolace raketoplánu zde:
http://www.techblog.cz/kosmonautika/izol…




- A další pravdivý údaj u jiného výrobku
http://www.actintrade.cz/certifikaty.htm…
...tepelné vodivosti od 0,21 po 0,34 W/m°C

Actin Thermo
http://www.enofip.cz/index.php?id=27


- Kecy pro mentálně zaostalé:
„Další informace o produktu:
Cestou jak snížit náklady vytápění s minimálními náklady na realizaci a bez rizika vzniků plísní je použití unikátního tepelného štítu z vesmírného programu NASA – Termoreflexní nátěr ACTIN THERMO nahrazující v současné době zateplení polystyrénem a minerální vatou.“

Super Therm®
- Už asi nexistuje
SUPERTHERM
V české verzi už není
http://www.eaglecoatings.net/content/sup…
-Taktéž pěkné bludy, skoro lepší než zrcadlo hvězdářského dalekohledu:
SUPERTHERM ® multi~ceramic insulation coating blocks 96% of the three sources of heat - visual light, ultra violet rays and infrared rays

TEK-THERM
- Parametry žádné, jenom, že to funguje
- Úspora energií až 30%
http://www.tek-therm.cz/text2.htm



ETERNAL IN Thermo
- Nic o parametrech
http://www.naradiprofesional.cz/eternal-…

THERMAL- TEC
TK-THERM
http://qtherm.cz/
- Opět tepelná vodivost z říše snů:
tepelná vodivost materiálu TK®-Therm: 0,02

Q-Therm-thermo
tepelná vodivosť 0,0196W/m.K
Aerotherm
(už se nenabízí)

Aviterm
http://www.romba.cz/media/2614/letak_sth…

- Pozoruhodné, že technický list je na STHERMIZOL
„Sthermizol - Součinitel tepelné vodivosti, λ max. 0,12 W/(m.K) Tepelný odpor/vrstva 1mm/, R min 0,043 m2,K/W“

- A mne vyšel odpor R=0,0083 (R= d/lambda)

Termoizolační Stěrka Ajtatherm
http://www.ajtatherm.cz/technickeparamet…
Součinitel tepelné vodivosti : λ=0,046 W / m-1.K-1

Q-Therm-thermo-izolačný náter
http://www.poziadavka.sk/ponuky/ponuka-1…
- Prý naměřeno ve státní zkušeně
„tepelná vodivosť 0,0196W/m.K“

THERMOMAX EXTRA
- Kam se to vlastně odráží?

Termoizolační nátěr THERMOWELL
Důležitou složkou termonátěru THERMOWELL jsou duté skleněné mikrokuličky, které zajišťují izolačně-reflexní funkci. Na povrchu stěn se po zaschnutí barvy vytvoří souvislá termoreflexní vrstva z těchto kuliček, jež odráží unikající teplo zpět do obvodového zdiva a do vytápěného prostoru. Výrazně se tak snižují náklady na vytápění.

TEMP-COAT 101
- Další novinka z říše snů:
“Princip funkce a základní komponent výrobku Q-THERM (TERMOSHIELD, TERMAL-TEC) byl vyvinut v NASA při přípravě letů Space Shuttle začátkem 70.let”.

- Světově unikátní protokol
http://www.unionbc.cz/files/metod-cz.pdf

http://www.unionbc.cz/tepelna-izolace---…
-Násobně předčí i modrý dým zvaný aerogel, kam se hrabe na TEMP-COAT (Pro informaci aerogel ten má rovněž extrémně nízkou tepelnou vodivost ale jen 0,015–0,020 W.m-1.K-1)
-
„Součinitel tepelné vodivosti λ0 =0.001 W/m.ºC“
http://www.unionbc.cz/files/testy-domku-…
- paní Halina Bogdanovičová se už zde na TZB nechvalně uvedla
https://forum.tzb-info.cz/108237-thermal…

-A zde „plive“ na polystyren
http://www.unionbc.cz/files/TERRA-11-10.…

- Jenom 1000x lepší než skutečnost („to je síla“)
- A další odkaz je „galaktická konina“
„prumerný koeficient tepelné vodivosti kapalné keramické izolace Thermal Coat (Temp-
Coat) je
0.00026 W / m.°C“

Rozum zůstává stát, už ani ceně nerozumím
http://103503.ua.all.biz/cs/goods_tekuta…

„TO JE ŠOK“
Konečné rezumé (vodivost), pravda a nic víc než pravda o zázračných kuličkách a tepelné vodivosti:

http://solutions.3mpoland.pl/3MContentRe…

- I Čínou potvrzeno
http://www.alibaba.com/product-gs/505516…

Nejmenší vodivost lambda = 0,125 pro určitou velikost a složení, takže zalité v pojivu budou mít vodivost 0,2 a více.

- Proto tvrzení certifikátu na:
http://www.actintrade.cz/certifikaty.htm…
„od 0,21 po 0,34 W/m°C“
- je na 100% pravdivé ale tato hodnota zateplení nepřivodí ani omylem
Další odkazy:
http://multimedia.3m.com/mws/mediawebser…
http://multimedia.3m.com/mws/mediawebser…

Vkládání nových příspěvků je dostupné pouze pro přihlášené uživatele

Nejnovější příspěvky

36 odpovědí

Zobrazit všechny reakce
Reklama

Přihlášení

nebo se přihlaste emailem


Nemáte účet?

Vypadá to, že nejste přihlášen

Registrací a přihlášením získáte mnoho výhod. Neunikne vám žádný nový příspěvek u oblíbených témat, můžete se ptát i odpovídat.

Technická podpora

Máte potíže s přihlášením, vkládáním příspěvků, nebo se správou vašeho profilu? Napište nám! Uvítáme také připomínky, podněty a nápady k vylepšení diskuzního fóra. Děkujeme.