TZB-info - Prostup tepla vícevrstvou…
Výpočet Prostup tepla vícevrstvou neprůsvitnou konstrukcí umožňuje určit tepelný odpor a součinitel prostupu tepla konstrukce dle platných norem a výsledek porovnat s požadavky aktuální ČSN 73…
Dobrý den,
mohl by mi prosím někdo poradit, jaký je "součinitel prostupu tepla" (W/m2.K) pro kamennou stěnu (vnější obvodovou zeď u domu z 18. století, složenou z kamenů a nějakého hliněného pojiva + sem tam prokládanou cihlami)? Tloušťka stěny je kolem 550 mm. Našel jsem někde na internetu, že by to mohlo být něco kolem 1,40 W/m2.K, ale nejsem si tím vůbec jistý.
Předem díky za odpověď.
Marcel
Dobrý den, u těch podlah bude dost záležet na tom, jak zateplíte stěny i pod úroveň zeminy (nejméně 30 cm, nejlépe 80…
před 11 roky
Dobrý den. Celková podlahová plocha je na nic. Pro Vás jsou směrodatné plochy, které mají na každé straně nějakou…
před 11 roky
Nechce se mne v tom šťourat ale myslím si, že ztráta podlahou bude větší i následkem velkého úniku přes stykovou…
před 11 roky
29 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.