Dobrý deň.
Poprosil by som tu skúsených o prepočet tepelných strát môjho RD.
Prerábam 37r. RD. RD má pôdorys 10x12m, je postavený z dierovaných tehál 37cm. Z väčšej časti je RD podpivničený 88,14m2 - úžitková plocha, výška stropu 2m. Nad tým je obytná plocha zo 105m2, výška stropu 2.8m /bude sa znižovať na 2.5m/. Podkrovie má plochu 112m2 a na rovných častiach bude výška 2.5m.
Po rekonštrukcii:
Obvodové steny - 15cm EPS F, možno dám 20 cm /celková polocha 277m2/
Strecha : 18 + 18cm vata unifit 037, na rovnej časti aj viac
Pivnica je z polovice pod zemou a bude tam 20 cm EPS 150S
Obytná plocha bude mať na podlahe 10 cm EPS 150S z toho 16m2 čo nie je podpivničených bude 15cm EPS 150S
Okná celková plocha 27m2, troj sklo Hesta Eforte
Dvere 2ks vchodové, tiež Hesta
Výpočtová teplota vonkajšieho vzduchu : -13
Počet vykorovacích dní : 216
Ja som straty vyrátal na 23.1 MWh/rok - tepelná strata 10392W
Zvažujem na vykorovanie a ohrev TUV použiť TČ vzduch-voda.
Za výpočet a ďalšie rady vopred ďakujem.
Dobrý den, též přeji příjemné svátky a ať jde vše od ruky a vašich představ.
před 10 roky
Ďakujem za odpovede. Dopĺňam, že TČ je z inverterom. Čo sa týka rozteče podlahového kúrenia, tak kolega dával 10 cm…
před 10 roky
Dobrý den, jen několik základních rad: A) Nechte si celý topný systém správně navrhnout nějakou firmou, která má…
před 10 roky
10 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.
Vyberte způsob sdílení