Prosím o radu, popř. názor,
topíme kotlem panther 25kko, do topení je bez problému, vše funguje jak má, ale připojili jsme k tomu 60ti litrový ohřívač PROTHERM B 60 Z.
Při ohřevu vody v zásobníku dochází ve výměníku v kotli k varu v některé jeho smyčce (je jich tam snad pět). První doměnka byla že je bojler špatně připojený, došlo tedy na předělávku - žádná kolínka, pouze oblouky, vše CU pr.18 pájené, těsnění do šroubení pr. 17/24mm, vybraná připojovací šroubení s max. vnitřním průměrem (někteří výrobci tam klidně udělají 12ku imbus imenší) atd. aby nic neomezovalo průtok, přesto výsledek je stále stejný.
Prověřeny výstupní teploty na výstupu i na zpátečce - souhlasí s tím co hlásí ŘJ v diag. kódu d.40 75°C (příp. d.41 o 5-10°Cméně), hořák na teplotu reaguje snížením výkonu tak jak má, přesto je z výměníku slyšet var vody a následuje zavzdušnění.
Teplota vody vohřívači nastavená na 50°C, při dalším ohřevu ohřívá vodou z kotle 65°C i tak to dokáže vařit, při tom do topení jede na max. teplotu klidně hodinu a nevaří.
3cestný ventil zkontrolovaný, čistý plně funkční, voda v systému čistá, čerpadlo běhá na všech stupních výkonu tak jak má, na zpátečce z topení zařazen filtr dirtmag s magnetem plus sítko.
Dosud mi nikdo nic kloudného neporadil. (domnívám se že chyba bude ve výměníku, špatně průchodná některá smyčka?)
děkuji
Mal som aj ja tento problem 1. snimač teploty mam vložený v lavej trubke .pozor su tam dve jedna dlhsia druha…
před 5 roky
Kotel je starý 13 let. Měnil jsem bojler a od té doby mám problem v bublinkování v čerpadle při natápění hada…
před 5 roky
Kotol s vymennikom je nový? voda v systéme ? zapojenie hada výmennika z hora dole alebo opačne?
před 5 roky