Dobry den
Chtel bych Vas poprosit. Mame kamna H+S katana s vymenikem (grand max) a hrozne bojuji se zpateckou. Nedokazu na ctyrcestaku najit spravnou polohu aby zpatecka byla permanentne tepla. Pokud je zpatecka do kamen cca na 60 tak se zase kamna pretapi a na vystupu z kamen jsem na cca 90, a neni problem vic, ale za ventilem je teplota mnohem nizsi , ze radiatory jsou vlahe. Problem je tedy ten, ze abych docilil spravne teploty na zpatecce, skoro netopim do radiatoru.Zajima mne tedy zda to je normalni stav a ctyrcestny ventil bez serva je k prdu, nebo je chyba nekde jinde. Nicmene pokud potrebuje servo, tak v mem pripade by tocilo asi nonstop.
Tento problem resim z duvodu dehtovani vymeniku a nasledneho ucpavani kourovodu.Na vymeniku se delai bordel a na ten se lepi dalsi a dalsi bordel.Min jednou tydne musim cistit kourovod a vymenik.. Pro redstavu mam za tyden ze150 klidne 80-100mm kourovod. Davam to za vinu tomu vymeniku...
Predem diky..
(na fotce chybi na vystupu z kamen teplomer a jimka na termostat)
Problém s hlučným ventilem je způsobený špatným dimenzováním systému. Musí k sobě "sedět" zdroj - čerpadlo -…
před 7 roky
Velice Vam dekuji za cenne rady. Postup tedy bude nasledujici. Zkusim topenare co to delal aby to cele predelal na…
před 7 roky
Samozřejmě, že ta varianta s 3-cestným termostatickým směšovačem je vhodnější. Taky to zapojení se 4-cestným jsem u…
před 7 roky
21 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.
Vyberte způsob sdílení