Zdravím kotelníci, dokázal někdo nastavit kotel Benekov C27 tak, aby nepadal neustále do útlumu, ale moduloval. Nechal jsem si to nastavit od profesionála, ale výsledek je ten, že kotel má větší spotřebu, stejně cykluje, jen náběh na požadovanou teplotu v místnosti je rychlejší.
Zapojený je na 4cestný ventil a vytápí domek o ztrátě cca 22kW. Jako pokojový přístroj je použit Siemens pol 822.70.
Už jsem našel radu, že se má nastavit hystereze vypnutí kotle na maximálních 10°C, což trochu pomohlo, ale pořád to nestačí.
Pro zvědavé sděluji ... na kotli byl chybně nastaven nízký výkon ... jen 4/45 (řádek 100% výkon) .... a hystereze…
před 3 roky
Dobré ráno paní Věro, na facebooku nejsem; kontakt na mě je na vinklarek.cz - k dispozici jsem ale až po 17 hod. nebo…
před 3 roky
Dobrý večer p. Vinklarek. Šlo by se s vámi spojit a poradit. Třeba Facebook pro snadnější spojení. Děkuji