Prosim o pomoc.Vsetko zacalo tym ze rano bol horak vypnuty, display mrtvy, poistka privodu zhorena.po vymene poistky horak nabehol,ale nezapalil-zhorety zapalovac.Po vymene zapalovaca, dalsi problem.Zapalovac je stale pod napetim aj ked je horak vo faze kludu.riadiacu jednotku som dal premerat elektrotechnikovi,ale ten tvrdi , ze je v poriadku.neviete co s tym?nemam na okolli nikoho s kym by som jednotku vymenil a oskusal.dakujem

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Příspěvky
Autor: Josef Musil
Datum: 06.03.2017 19:58 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100821
reakce na ...
Jestli je opravdu i po zapálení paliva zapalovač stále aktivní, tak je porouchaná řídící jednotka. Ještě to vyzkoušejte tak, že topné těleso zapojte přes watmetr nebo ampérmetr a zapněte hořák. Zapalovač by se po zapálení měl vypnout. Zapalovač má příkon cca 300 W.

odpovědět na původní příspěvek