Hezký den,
vybral jsem si firmu na pokládku a zprovoznění podlahového topení.
Bohužel jsem v tomto naprostý laik a netuším, zda je systém navržen správně.
Když jsem požádal firmu o plán pokládky se zakreslením jednotlivých okruhů a s výkonovými parametry, dostal jsem do emailu obrázek mého půrorysu s textem: Předpokládané okruhy pro podlahové topení naleznete v příloze pod názvem "dispozice okruhy". Při maximální teplotě 45°C vydá podlahové topení o rozměru 5m čtverečných 1kW. (při 45°C je to výkon tedy cca 20kW) Pro informaci: Teplotní ztráty celého patra jsou 3.7kW, podlahová plocha cca 100m2. Vytápět budu tepelným čerpadlem pochopitelně na mnohem nižší teplotu vody. Není ten výkon podlahy navržen moc vysoký? Vadí to vůbec? Je možné to tedy natápět o to méně, když bude tak velká výkonová rezerva? Moc děkuji za pomoc
Dobrý den, mám již vypočítané tepelné ztráty jednotlivých místností. Našel by se někdo, kdo by vytvořil návrh…
před 7 roky
Omlouvám se už to vidím a i chápu. Slovo střední znamená zde něco jiného než střední teplota někde uprostřed meandru.
před 7 roky
Já tam vidím spád 6,3K (38,7-32,4).. p.s.: k reakci níže: máte pravdu, že tam je to slovo "střední" matoucí