Nutnost inslalace hydrantu ve stavbě

Autor: Tomas Macek
Datum: 20.06.2017 07:54
uživatel: 125477


Dobrý den,
poradíte mi, kde najdu předpisy (dům pro ubytování, zastavěná plocha 149 m2, 3 NP - přízemí a 2 podkroví, v přízemí 1 jednotka, v 2. NP 4 jednotky, v 3. NP pokračování dvou bytů z 2. NP)
1/ pro povinnost instalace hydrantu v domě pro ubytování 16 osob
2/ povinnost instlalace evakuačního výtahu v domě

Poradce pro požární bezpečnost mi sdělil, že je budeme muset mít.

Děkuji!

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Příspěvky
Autor: Martin Havacek
Datum: 20.08.2017 15:49 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 125839
reakce na ...
Dobrý den,
1/ pakliže je naplněna podstata bodu 4.6 2) b) ČSN 73 0873 (Zásobování požární vodou), není potřeba vnitřní hydrant zřizovat.
2/ jestliže máte více jak 2 NP a nemáte více jak 3 NP, tak se na Vás vztahuje povinnost vybat ubytovací zařízení výtahem dle odst. 7) § 53 Vyhl. MMR 137/1998 Sb. (o obecných technických požadavcích na výstavbu).

Haváček Martin

odpovědět na původní příspěvek