Rekulace planových kotlů JUNKERS

Autor: Bohdan Křehlík
Datum: 15.01.2018 09:49
uživatel: 126962


Mám plynový kotel JUNKERS CerapourAcu-Smart ZWSB30-4 s regulátorem FR100.
Hledám možnosti rozvoje systému - připojení k WiFi a SmartHome. Externí řešení mě nepřesvědčila (NETATMO - neumí plynulou moderaci, NEST - složité amatérské připojení), našel jsem na Německých stránkách výrobce regulátory CT100 a CT200. Hledám někoho, kdo má s tímto zkušenosti. Nechápu, proč to není na trhu v ČR.
WWW např.
https://www.junkers.com/endkunde/produkte/produktinformation/produktkatalog_76224

BK

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
František Křižíkovksý02.01.2019 13:13
Martin Jung02.03.2018 13:47
Mirek Svejda12.02.2018 12:48
Stanislav Sochr12.02.2018 12:23
Mirek Svejda12.02.2018 11:54
Stanislav Sochr09.02.2018 17:32
Jozef Homola09.02.2018 15:30
Stanislav Sochr09.02.2018 13:36
Mirek Svejda09.02.2018 12:03
Stanislav Sochr09.02.2018 11:42
Stanislav Sochr09.02.2018 11:37
Jozef Homola09.02.2018 11:30
Mirek Svejda09.02.2018 11:18
Jozef Homola09.02.2018 10:57
Stanislav Sochr09.02.2018 10:10

Příspěvky
Autor: Stanislav Sochr
Datum: 09.02.2018 10:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 127159
reakce na ...
Dobrý den. Omlouvám se za dotaz, ale nevidím zde možnost soukromé zprávy. Mám 3 týdny stejný kotel a po doplnění regulátoru CW100 s venovním čidlem teploty jsem zaznamenal, že se nevypíná čerpadlo ani když není požadavek na vytápění. Máte prosím stejnou zkušenost?

Bohužel jsem musel z důvodu podlahového vytápění zvýšit spodní hranici výkonu čerpadla na 95% aby stíhalo odvádět ohřátou vodu a nedocházelo tak k cyklyckému vypínání hořáku z důvodu překročení hranice 40°C. Předchozí kotel měl spodní hranici 2,5kW a čerpadlo s konstaním výkonem, takže topení jelo několik hodin v klidu na 38°C a spotřeba byla excelentní. A hlavně když vypnul hořák, tak čerpadlo po dojezdové době také vypnulo. Tady ať nastavuji co chci, tak čerpadlo jede stále i po zhasnutí hořáku (a v mém případě na 95%). Zkoušel jsem i přepnout na vestavěné ekvitermní vytápění a čerpadlo také stále jede. Ani přepínání mezi druhy provozu čerpadla nic neřeší...

Autor: Jozef Homola
Datum: 09.02.2018 10:57 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
https://www.junkersplus.cz/fotky13986/fotov/13986_513__ps_497CR-100_navod.pdf
Je dobré si přečíst návod. Tam zrovna není uvedeno podlahové topení.
Vy navíc máte spodní výkon kotle 7,1 kW a to zřejmě není schopno podlahové topení odebrat a tak se kotel snaží zbavovat tepla vypínáním a trvalým chodem čerpadla. jaké máte vlastně tepelné ztráty v tomto období?

Autor: Stanislav Sochr
Datum: 09.02.2018 11:37 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 127159
reakce na ...
Výkon je uváděný 6,6kW (ne, že by se tím něco měnilo). Ano je to bohužel vysoko, ale nijak to nesouvisí s tím, že celou noc v době útlumu honí čerpadlo vodu o teplotě pod 30°C pořád dokola (a bohužel právě z důvodu minimálního výkonu 6,6kW, nastavená spodní hranice čerpadla na 95%).

Nebo ještě jinak. Očekával bych, že když není požadavek na topení, čerpadlo se po uplynutí doby doběhu vypne.

Tepelné ztráty z hlavy nevím, jsou někde v projektové dokumentaci. Nízkoenergetická třípodlažní řadovka 150m2 s odkrytou severní stěnou z asi 80% a za rok včetně TUV a sporáku pro rodinu 2+2 za plyn cca 18000,-.

Autor: Jozef Homola
Datum: 09.02.2018 15:30 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Tepelné ztráty se dají dovodit z platby 18 tisíc. Z toho plyne, že spotřeba za rok se bude pohybovat kolem 1300 m3 plynu včetně TUV a vaření. Z toho jednoznačněě plyne že kotel je tak 5 x silnější než by bylo vhodné. Důsledky jsou pak takovéto. Když se bude kotel řídit pokojovým termostatem, tak určitě po doběhu čerpadlo vypne. Sice pro podlahové topení je to nevhodné řízení ale to se mělo rozhodovat už dříve co a jak.

Autor: Stanislav Sochr
Datum: 09.02.2018 17:32 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 127159
reakce na ...
To je bohužel pravda, ale výběr kotle od renomované firmy s vestavěným zásobníkem, který by se vešel místo původního bez nutnosti větších stavebních úprav, nebyl vůbec jednoduchý a zvolit znovu původní značku nepřicházelo po předchozích zkušenostech v úvahu. Nicméně s tím, že kotel pojede relativně krátkou dobu jsme byli smířeni a díky schopnosti domu teplotu udržet se s tím dá žít. Zároveň byl požadavek na relativně rychlou TUV, protože dámy v domácnosti to tak chtějí.

Autor: Mirek Svejda
Datum: 12.02.2018 11:54 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123537
reakce na ...
Normální je topit do PT trvale bez nočního útlumu. Já jsem přehlédl, že trváte na nočním útlumu. Podívejte se do servisního manuálu pro nastavení kotle. Jsou tam volby pro řízení čerpadla. Možná stačí vhodnější nastavení. Tento kotel ale neznám a manuál není moc podrobný, takže Vám neporadím co je konkrétně nutno změnit.

Autor: Stanislav Sochr
Datum: 12.02.2018 12:23 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 127159
reakce na ...
V tomto případě to ale bohužel postrádá smysl, protože kotel má za hodinu hotovo a to v situaci, kdy hořák jede na minimum, čerpadlo naplno a teplota se drží taktak do 43°C. Proto řeším, že následně čerpadlo honí zbytečně vodu dokola. Při úplně vypnuté protizámrazové ochraně jak na kotli tak v regulátoru už je alespoň klid při útlumu. Ale jinak jede čerpadlo trvale. Volby čerpadla jsem samozřejmě zkoušel měnit. Nastavení podle tlaku nepřipadá v úvahu, protože čerpadlo potom nejede dost rychle, aby stačilo odvádět vodu do podlahy a kotel vypíná, takže je nastaveno podle výkonu spalování a spodní hranice je 95%. A nastavení inteligentní/podle hořáku nemá vliv na popisované chování.

Autor: Mirek Svejda
Datum: 12.02.2018 12:48 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123537
reakce na ...
V průběhu denního topení je trvalý chod OČ v pořádku. To bych neřešil. Pokud by se Vám podařilo vypínat OČ po vypnutí hořáku, tak to zřejmě bude mít negativní vliv na četnost spínání hořáku.

Autor: Mirek Svejda
Datum: 09.02.2018 11:18 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123537
reakce na ...
Základní otázkou je, proč chte vypínat čerpadlo. Máte kondenzační kotel, takže z hlediska účinnosti je pro Vás výhodné topit trvale s co nejnižší teplotou oběhové vody a trvalým chodem čerpadla.

Autor: Jozef Homola
Datum: 09.02.2018 11:30 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Mnohé kotle podoných parametrů mají v projekčních pokynech napsané, že v případě podlahového topení není toto schopno odebrat výkon větší jak 10 kW, myšleno kotlovým čerpadlem a proto se musí přidávat další, protože to předpokládá dosti velkou podlahovou plochu a velký počet smyček a tudíž i velký hodinový průtok.
Poznámka
Jen tak námatkou. při teplotním spádu 5°C a výkonu 10 kW už se potřebuje oběh 1700 l/h.

Autor: Stanislav Sochr
Datum: 09.02.2018 11:42 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 127159
reakce na ...
Jak píši výše. Pro mne je nepochopitelné, že čerpadlo jede i když není potřeba.

Autor: Mirek Svejda
Datum: 09.02.2018 12:03 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123537
reakce na ...
Vy máte velký minimální výkon. Kotel proto musí vypínat. Pokud se bude i čerpadlo vypínat, tak kotel čeká na pokles teploty v kotli a pak znovu zapálí. V případě, kdy čerpadlo běží trvale kotel čeká na podles teploty celé podlahy. Zde je daleko větší akumulace. Je prto vhodnější trvalý běh. Proč Vám vadí trvalý chod čerpadla ?

Autor: Stanislav Sochr
Datum: 09.02.2018 13:36 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 127159
reakce na ...
Já to napíši tedy znovu a snad lépe. Ve 22:00 mám nastavený útlum do 5:30. Do 22:00 je požadovaná (a skutečná) teplota 21,5°C a potom je požadováno 19°C. A za tohoto stavu se kotel celou noc nezapálí, jen naprosto zbytečně jede celou dobu čerpadlo. A se starým kotlem to normálně fungovalo, přesto, že měl minimální výkon 2,5kW a při požadavku na vytápění jel déle s menší teplotou. Ale já teď neřeším spotřebu.

Autor: Martin Jung
Datum: 02.03.2018 13:47 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 125089
reakce na ...
Dobrý den, já mám aktuálně instalován kotel https://www.junkersplus.cz/ZSB-14-3-CE-CERAPUR-SMART-d264.htm, který jsem vyměnil za původní https://www.junkersplus.cz/ZSB-22-3-CE-CERAPUR-SMART-d265.htm. Jako regulaci mám vyšší model CW400. Topný okruh je tvořen 12 větvemi, kde 11 jich je podlahových a jedna na žebřík, který avšak využívá stejný okruh podlahového vytápění, tudíž pouze temperuje. Můj kotel je vybaven plně elektronicky řízeným čerpadlem a při ekvitermní regulaci není možné měnit způsob jeho vypínání. Lze pouze upravovat jeho charakteristiky. Každopádně s vypnutou protizámrzovou pojistkou se čerpadlo běžně vypíná, pokud kotel nehoří. Je zde nějaký doběh (cca 3 minuty) od vypnutí hořáku, ale poté čerpadlo stojí. Pokud je teplota na výstupu vyšší, než je vyžadováno, nebo je v intervalu nastavené diferece, kotel v intervalu cca 5-10 minut čerpadlo vždy na chvilku spustí, aby si zjišťoval skutečnou teplotu v okruhu. Pokud by okruh trvale stál, může vychladnutí výměníku trvat velmi dlouho a kotel by pak nezapl.

Autor: František Křižíkovksý
Datum: 02.01.2019 13:13 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 127236
reakce na ...
Dobrý den, mám stejný kotel. Pomůže od cyklování kotle (rychle vodu nahřeje, vypne, ta v zápětí schládne a tak v zápětí zase ohřeje) nastavit nižší vliv ekvitermu v servisním nastavení? (V základu je tam 70% vliv ekvitermu, 30% pokojový termostat(. Díky