Zkušenosti z provozu tepelného čerpadla Panasonic řady AQUAREA
Po uvedení tepelného čerpadla ( t.č.) do provozu bylo nutné vyřešit některé požadavky , požadované hlavně v režimu tzv. „chalupářského provozu“.
1) pomocí t.č. temperovat objekt a tím ho ochránit proti zamrznutí
2) zároveň však mít možnost dálkového ovládání t.č., umožňující alespoň jeho zapnutí/vypnutí do normálního režimu vytápění.
Tepelná čerpadla této řady umožňují sice po dokoupení externího modulu komunikaci přes WIFI připojení, to však nemusí být vždy dostupné. V tom případě je nutné použít pro dálkovou komunikaci služeb mobilního telefonu.
ad 1 )
Dle sdělení firmy je možné využít t.č. k temperování se sníženým výkonem v režimu „prázdninový provoz“ s patřičně upravenými teplotami otopné vody. Nejnižší hodnota otopné vody je deklarována 20 stupňů, což se zdálo být pro daný požadavek vyhovující. Praktické zkušenosti z letošní zimy však ukázaly, že teploty v místnostech obytného domu byly všude kolem 12-15 stupňů. Tyto teploty byly zbytečně vysoké a také se negativně promítly do spotřeby a tím i nákladů. Dostačující pro tento provoz se jeví teploty kolem 5 stupňů. Kromě toho tento druh provozu neumožňoval možnost přepnutí na dálku do normálního vytápění.
ad 2)
Ačkoli je ve firemních podkladech uvedena možnost ovládání t.č. pomocí tzv. „externího spínače“, při praktických zkouškách toto řízení nefungovalo. Proto bylo nutné vyřešit možnost externího ovládání jiným způsobem.
Řešením obou požadavků se ukázalo použití GSM modulu (např. Evolve Sonix), ovládaného signálem mobilního telefonu, doplněného jednoduchým elektronickým zapojením, řízeným dvěma termostaty. U t.č. je nutné v jeho konfiguraci aktivovat volbu řízení „externí termostat“ a z hlavní elektronické desky vyvést dva vodiče ( konektor CN2 , vývody D1 a L ). Ty slouží k vlastnímu ovládání. Oba termostaty jsou umístěny odděleně v obytné místnosti, jejíž teplota je podkladem pro ovládání. Aby se nemusela vést fáze k termostatům, je oddělena pomocí relé a dvou spínacích tranzistorů v jednoduché elektronické jednotce. Celé to funguje tak, že t.č. je stále v režimu „on“, ale spustí se teprve po aktivaci některého termostatu. Buďto tzv. „nezámrzným“ , nebo druhým termostatem, ale teprve po jeho připojení GSM modulem po vyslání SMS kódu mobilním telefonem. Jeho odpojení je možné opět rušící SMS zprávou. Tak je umožněn provoz jak temperování, tak přechodu do vytápění.
3 odpovědi
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.
Vyberte způsob sdílení