Dobrý den, prosím o radu:
U kotle DAKON DUA 28 BT UNICAL došlo za silné bouřky ke zničení řídící desky a desky zapalování. Kotel měl původně od roku 2000 desku PROCOND s kapilárním termostatem TUV. Vyměnil jsem nyní za novou řídící desku HONEYWELL. Termostat TUV jsem proměřil, je v pořádku, tedy ponechal jsem.
Kotel je v režimu Léto. Při ohřevu TUV zapálí kotel na plný výkon a po dosažení nastavené teploty na termostatu TUV vypne. V zápětí však několikrát za sebou ve čtyř až pěti sekundových intervalech zapne vypne a až po této oscilaci vypne nastálo.
Je při ohřevu TUV výkon kotle modulován? Nedokážu si u dvoustavového termostatu přestavit, jak by modulace byla řízena. Bohužel nemám nikde v rodině ani ve firmě další takový kotel, u všech cca 12 kotlů mám desky automatiky od PROCONDu a ne všechny jsou s bojlerem, tedy provedení B.
Co tedy s tím? Zásobním (bojler) je vyměněný před 4 roky, nepředpokládám jeho zanesení.
Děkuji
15 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.