Kontrola teploty rosného boduAhoj. Mám starší rodiný domek (cca 1930), který bych potřeboval zateplit. Ponořil jsem se do vzorečků a norem pro prostup tepla a rosného bodu, abych si spočítal potřebnou tloušťku izolace.
Tady jsou podklady: skladba stěny (od interiéru do exteriéru):
- omítka vápenocementová 10mm (lambda 0,99)
- zdivo (zřejmě cihla) tl. 570mm (lambda 0,84)
- polystyren šedý tl. 160mm (lambda 0,032)
Rsi= 0,25
Rse= 0,04
Navrhovaná teplota v místnosti 23° (detsky pokoj)
Venkovní -13
Vypočítaný součinitel prostupu tepla vypočítaný 0,167
Výsledky: chtěl jsem si spočítat, jaka teplota by byla na rozhraní polysyren x zdivo a vyšla mi teplota:17,355°.
Porovnal jsem to s teplotou rosného bodu , která mi vyšla 18,522.
výsledek: na rozhraní polystyren x zdivo mi bude kondenzovat voda, je to tak?
Jsou moje úvahy a výpočty dobře?Jestli jo, pak bych musel tloušťku izolace zvětšit na cca 220mm..což je nemyslitelné, neboť by byly utopene okna...
Děkuji za názor
Pavel