Regulátor tahu komína

Autor: David Konin
Datum: 01.09.2018 13:09
uživatel: 128346


Fotogalerie:

Zdravím,

při montáži kotle nám byly v kouřovodu osazeny kontrolní/čistící dvířka, kde po jejich odstranění zůstává otvor.

Vzdálenost stěna x kotel je pouhých 440mm. Je tato délka dostačující, respektive je osazení regulátoru pro teto případ efektivní? Přípustnou velikost otvoru pro regulátor vs. již vyřízlá díra si ověřím u výrobce.

Bylo by možné tam vměstnat ještě i jímkový spal. teploměr?

Děkuji předem za jakoukoliv informaci

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
David Konin02.10.2018 05:12
Jaroslav Dítě01.10.2018 21:06
David Konin01.10.2018 20:47
Jaroslav Dítě02.09.2018 17:10
David Konin02.09.2018 16:52
Jaroslav Dítě02.09.2018 09:02
David Konin02.09.2018 07:40
Jaroslav Dítě01.09.2018 14:41
Jaroslav Dítě01.09.2018 13:56
David Konin01.09.2018 13:39
Jaroslav Dítě01.09.2018 13:33
Jaroslav Dítě01.09.2018 13:27

Příspěvky
Autor: David Konin
Datum: 02.09.2018 07:40 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 128346
reakce na ...
Děkuji za info.
Máte s uvedeným regulátorem Rojek nějaké zkušenosti?
- je předpokládám možné pootočit přední část s dvířky tak, aby byla osička dvířek vodorovně? S kouřovodem otočit půjde, drží jen na 1 trhacím nýtu.
- zakrytí díry po dvířkách 160mm v ose roury x 100mm napřímo, respektive 120mm po obvodu by také neměl být díky dlouhé manžetě + silikonu/tmelu problém.

Autor: Jaroslav Dítě
Datum: 02.09.2018 09:02 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Poloha je nastavitelná. Pro utěsnění doporučuji skelnou plochou šňůru se samolepkou. Vysokoteplotní silikon jsem rovněž používal. časem se ale vypálil. Prostě jsem se neubránil přehřátí, např. nezavřenou klapkou.

Autor: David Konin
Datum: 02.09.2018 16:52 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 128346
reakce na ...
Nakonec asi regulaci tahu nejprve vyzkouším samodomo omezovačem, který nahradí vymetací dvířka, viz. předešlé foto.
Pokud to bude neúčinné, přidám škrtící klapku za čistící otvor, jak píšete a teploměr zřejmě před něj.

Autor: Jaroslav Dítě
Datum: 02.09.2018 17:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Doufám, že zamýšlíte vyrobit regulátor tahu. Toto zařízení je sice poměrně jednoduché, ale je potřeba, aby otáčení klapky bylo maximálně snadné. Pak pro nastavení polohy závaží je potřeba použít tahoměr (diferenční tlakoměr). Pracuje se zde opravdu s jemnými hodnotami a to si je potřeba uvědomit. Pokud budete dělat škrtící klapku, tak nezapomeňte, že vám při úplném uzavření musí zůstat minimálně 1/4 průřezu kouřovodu volná. Jinak mnoho úspěchu a pochlubte se výsledkem.

Autor: Jaroslav Dítě
Datum: 01.09.2018 13:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Ještě, pokud máte uvedené problémy, napište parametry komínu. Výšku, průduch - rozměr, nebo průměr a konstrukci ( jednovrstvý tažený, se zazděnou vložkou), třívrstvý s izolační mezivrstvou.

Autor: Jaroslav Dítě
Datum: 01.09.2018 13:27 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Ze snímku je patrné, že máte některý z kotlů Atmos. Pokud chcete použít teploměr do jímky, tak bych jej osadil až za čistící otvor. JInak je chválihodné, že jej tam máte. Stále se setkávám s tím, že čištění nedemontovatelného kouřovodu není vůbec řešeno.
Pokud potřebujete řešit vysoký komínový tah, mám poněkud nestandardní řešení. Pod přírubou přívodu vzduchu do kotle mám vsazenu regulační klapku, kterou reguluji množství přiváděného vzduchu do kotle. Pokud máte o toto řešení zájem, mohu zveřejnit plánek, případně klapku zaslat. Jejímu nastavení je však potřeba věnovat pozornost. Napište, jaký máte přesně kotel. ty novější mají možnost omezení přívodu jak primárního, tak sekundárního vzduchu a pak je uvedené zařízení zbytečné.

Autor: David Konin
Datum: 01.09.2018 13:39 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 128346
reakce na ...
Jedná se o Atmos DC25S, r.v.2006
Komín se zazděnou vložkou, 11m, D200mm

...rozumím tomu dobře, že Vámi uváděná klapka je řešení napevno, tedy nastavím a víc do toho nehrabu? Není to nevýhoda oproti regulátoru tahu na kouřovodu, který reaguje na momentální tah komína?

Autor: Jaroslav Dítě
Datum: 01.09.2018 13:56 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
https://www.rojekstroje.cz/rojekstroje/eshop/33-1-OMEZOVACE-TAHU-KOMINA/0/5/236-Omezovac-tahu-komina-klapka-150-160-mm
Doporučuji tento výrobek. je dokonalejší než od Atmose. K pro a proti ještě napíšu. teď musím odjet. Napište ještě rok výroby kotle.
Děkuji.

Autor: Jaroslav Dítě
Datum: 01.09.2018 14:41 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Tak pro vysvětlení: Regulátor komínového tahu založený na přisávání vzduchu není všemocný. Je vhodný pro vyrovnání komínového tahu jehož rozdílnost je vlivem počasí a nebo pro jeho snížení, ale pouze v omezené míře. K radikální redukci slouží komínová klapka. U vás by mohla jít umístit (ale pouze úpravou do stávajícího kouřovodu) hned za čistící otvor před komínovou zděř, případně do ní. Regulátor pak nasadit přes čistící otvor, který je však potřeba pootočit oproti stávajícímu stavu. Teploměr by pak bylo vhodné použít magnetický, mezi regulátor a kotel.
Sice nebudou dodrženy předepsané vzdálenosti, ale musíte vycházet ze situace.
Začněte regulátorem tahu a pokud by byl zy provozu stále otevřený po ohřátí komínu, tak pak teprve vsaďte škrtící klapku. Tu má Atmos samostatně v nabídce, nebo si ji vyrobíte.
To moje zařízení potřebuje občasné seřízení a tato sestava bude po seřízení pracovat automaticky.

Autor: David Konin
Datum: 01.10.2018 20:47 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 128346
reakce na ...
..ještě doplňující dotaz - jaká by měla být teplota spalin v horní části komína? Někde se dočítám 100°, někde 80°
S osazeným regulátorem do komínových dvířek jsem se dostal na teplotu spalin u výše zmíněného kotle max. 220°, teplota spalin v komíně 2,5m od jeho vrcholu (teploměr umístěn v horních vymetacích dvířkách) 100° na minimálně otevřený regulátor = lze jít s teplotou i níže, ale nevím, jaké je optimum + nutno počítat s nějakou rezervou pro ty 2,5m po vrchol.

Autor: Jaroslav Dítě
Datum: 01.10.2018 21:06 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Tuto teplotu bych neřešil. Pro vás je důležitá teplota na výstupu z kotle a ta by se měla pohybovat u vyčištěného kotle okolo 220°C. U zanešeného, kde je zhoršený přenos tepla bude vyšší. Pokud se teplota bude pohybovat mezi 250 a 30°C, pak je potřeba kotel vyčistit. Uvědomte si, že regulátor přisáváním vzduchu z kotelny sníží celkovou teplotu spalin smísených s chladnějším vzduchem. Je pouze potřeba odpozorovat zda nedochází v komínovém průduchu k tvorbě vlhkých sazí, nebo dehtu. To stačí po několika dnech, nebo týdnech zkontrolovat v horních vymetacích dvířkách. Pokud by tam byly mokré saze, je potřeba zvýšit odpor na regulátoru. To je povyšroubovat závažíčko.

Autor: David Konin
Datum: 02.10.2018 05:12 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 128346
reakce na ...
Ano, jde mi právě o to, jak ten regulátor nastavit a kontrola teploty, aby tato splňovala určité minimum pro nedehtování a zároveň nebyla zbytečně vysoká pro "topení do nebe", v horní části bezdrátovým teploměrem, kdy se nemusí neustále běhat na půdu, mi přišla jako efektivní řešení. Viděl jsem totiž příspěvky, kde jsou instalovány regulátory tahu a uživatelé se řídí jen teplotou spalin u kotle nebo výrobcem daným nastavením tlaku na regulátoru bez zpětné kontroly, co se vlastně děje v celé délce komína.
Vámi uvedená kontrola sazí je také možnost, kterou budu kombinovat s výše uvedeným.

odpovědět na původní příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail: