Vymetání komínu automatického kotle

Autor: Vojtěch Jelínek
Datum: 08.12.2018 17:48
uživatel: 122167


Dobrý den. Jeden dotaz na kominíky a nebo zkušené kotelníky.
Mám AK+ komín vložkovaný nerezem a jednu nejasnost. V komíně je tenká vrstva jemného prachu (odhadují trvale 2 - 3 mm) - žádné saze nebo dehet. Máte za to, že je vhodnější udržovat komín čistý a pravidelně jej vymetat od tohoto prachu nebo tam tu slabou vrstvičku nechávat.

Jde o to, že ekonomická stránka věci provozu aut. kotle vede k nízkým teplotám spalin, které nejsou zdaleka ideální. V praxi mám 70 - 150 °C. Přitom norma uvádí 160 °C + teplota prostředí, což u mne znamená 160 + 20 teplota kotelny = ideální teplota spalin od cca 180 °C. To je teplota, které "nikdy" nedosáhnu.

Mám regulátor komínového tahu a z jeho činnosti je jednoznačně patrné, že nemám problém s nedostatkem tahu (stále reguluje přebytek nastaveného tahu).

Jde o to, že vlivem nízké teploty spalin může velmi pravděpodobně docházet v komínu ke kondenzaci. Kondenzaci nepozoruji - kondenzační jímka s vývodem je trvale zcela suchá a bez jakékoli vlhkosti a i revizní otvor na (studené) půdě na nic takového neukazuje. A teď dotaz(y):
Dojde-li ke kondenzaci a zůstane prach na stěnách, dojde k
1) smáčení prachu a jeho působením (případně uhlíkových složek) i rychlejší korozi nerezové vložky
nebo
2) sice ke smáčení prachu dojde, ale v důsledku regulátoru tahu i jeho opětovného vysušení a proto bude nerezová vložka zcela netknutá
nebo
3) řeším blbosti a je to úplně jinak!? ;-)
Díky předem za všechny smysluplné odpovědí, které mne navedou ke správnému cíli. Hodně zdaru všem.

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Jaroslav Dítě08.12.2018 22:31
Vojtěch Jelínek08.12.2018 20:12
Jaroslav Dítě08.12.2018 19:09
Jozef Homola08.12.2018 18:13

Příspěvky
Autor: Jaroslav Dítě
Datum: 08.12.2018 19:09 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
To je na zadání pro výzkumný ústav. Na jednu stranu tvoří ten popílek určitou ochrannou vrstvu která chrání komínový průduch. na druhou díky zmenšení průměru a zvýšení drsnosti spomaluje proudění a snižuje komínový tah.
Jinak - Komín se čistí proto, aby byl zachován jeho komínový tah a omezení zanešením by nemělo ovlivňovat činnost kotle.
Komín se čistí proto, aby se z něj odstranily látky, které by mohly způsobit a nebo podporovat jeho vyhoření. Předpis říká, že by měl být komín pro pevná paliva čistěn 3x do roka při trvalém užívání a nejméně 2x při sezonním. Z toho minimálně jednou kominíkem.

Autor: Vojtěch Jelínek
Datum: 08.12.2018 20:12 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 122167
reakce na ...
Obecných informací o čištění jsem si vědom. Máte pravdu s výzkumem i s tím, že hrubší povrch zpomalí zplodiny. Nicméně pokud mám dostatečný tah, tak to může pomoci ohřívat komín (?).

Autor: Jaroslav Dítě
Datum: 08.12.2018 22:31 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Spíše by to mohlo zabránit ochlazování spalin a tím udržet komínový tah. Jak jsem psal, je zde několik faktoru, které působí proti sobě a tak to je opravdu otázka pro kominíka který má před jménem ing.

Autor: Jozef Homola
Datum: 08.12.2018 18:13 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
I když je ocel korozivzdorná je je to především k atmosférické k té mezikrystalické nebo bodové (PITTING) už je to horší. Každopádně voda dělá výluh a třeba se sírnatými zbytky nebo jinýmí vytváří kyselinu sice slabou ale vytváří. Uhlík jako takový nevadí.
http://www.italinox.cz/plechy/charakteristika-materialu/strana-1

odpovědět na původní příspěvek