Dobrý večer,
prosím o radu - dodatečně namontovaný radiátor netopí. Jedná se o soustavu původně samotížnou, nově předělanou na nucený oběh s čerpadlem.
V celé soustavě je 40 radiátorů (všechny zbylé jsou ve větvích, kde je naznačen jen přívod a vratka)
Čerpadlo jsem před cca dvěma lety počítal a vyšlo mi předimenzované. Proto je spuštěno pouze na 1. stupeň a ve všech ostatních místnostech domu je OK. Proto jsem neviděl důvod pouštět na vyšší výkon a z mého laického pohledu "vyhánět" vodu z radiátorů, navíc za ceny vyšší spotřeby energie.
Netopící radiátor se nachází cca 1,5m nad kotlem, voda do něj přiváděna shora cca 2m mezi přívodní trubkou a přívodem do radiátoru.
V současnosti se přívodní trubka do radiátoru nahřeje jen asi první metr od odbočky z "páteřního" přívodu.
Co bylo provedeno jako protiopatření a bez výsledku:
1) sníženy průtoky v radiátorech v patrech nad tímto radiátorem
2) zvýšen celkový průtok touto větví o cca 1/3 proti původnímu stavu, kdy rozdíl mezi přítokem a vratkou byl kýžených 10C
3) sundána termostatická hlavice, aby byl zajištěn plný průtok raidátorem
Prosím o radu jak pokud možno vyřešit.
Moje nápady:
1) zvýšit stupeň čerpadla na vyšší výkon by snad mohlo pomoci, ale obávám se, co to udělá zase v jiných místnostech, proto pokud 39 radiátorů funguje a 1 ne, nerad bych vyřešil 1 radiátor a 5 jiných rozhodil
2) přimontovat dodatečné čerpadlo dle nákresu - nevím, jestli jste někdo někdy viděl čerpadlo pro jediný radiátor? nebude problém s tím, že cirkulační čerpadlo na všechny okruhy je na přívodu a tady by bylo na vratce? Jaké čerpadlo (výtl. výšku) zvolit - zaujalo mě CPI 15-15 resp. IBO 15-14 https://www.kotelny-topeni.cz/cp-50-000-… svým malým šroubením a nízkou spotřebou
Chcete-li, napište, uvidí se, zda to k něčemu povede. josef.navrkal@a-projekt.cz
před 5 roky
Dobrý den pane Navrkal, doporučíte mi prosím ověřeného projektanta topení? Děkuji
před 5 roky
Děkuji za informace, z toho co píšete plus pan Wolf, zkusíme ještě víc stáhnout radiátory ve vyšších patrech a…