Mám plynový kondenzační kotel, který topí cca 150 m2 podlahové plochy v novostavbě. Energetické ztráty nevím, protože zpracovaný PENB je starý (dům byl dlouho jako hrubá stavba) a vlastnosti jsem spíše vylepšoval - trojskla, větší izolace v podlaze, navíc zateplení 10 cm polystyrén apod. Veškeré vytápění je v podlaze v betonu. Mám ekvitermní regulaci nastavenou na 27°C-41°C s minimální teplotou venku -16°C. Topím na 22°C s tím, že v ložnicích mám podlahovku dost přiškrcenou.
A teď dotazy:
1) Teď, když je venku okolo -5°C mi kotel hřeje vodu na 39-40°C a v domě je dost teplo - i přes 23°C. Stáhl jsem tedy ekvitermu na 40°C, což by mělo vést k tomu, že se o něco sníží teplota vody, při této venkovní teplotě. Je to správný postup? Když bylo venku teplo, tak to celkem sedělo, takže asi nemá cenu manipulovat i s dolní teplotou že?
2) Vytápění přerušuji vždy jednou denně (nastavuji útlum na 20°C). Myslím, že víc přerušení u podlahovky, která má setrvačnost, je asi zbytečné. Ve všední dny topím 12:00-19:30, o víkendech pak od 4:30 - 20:00. Dům ani ve všední den přes noc ani při dnešních mrazech nijak výrazně nevychladne. Teplota je většinou hodně přes 20°C, spíše okolo 21°C. Má toto smysl, nebo by bylo rozumnější interval ekvitermy snížit třeba na 27°C - 36°C a topit nepřetržitě (případně, pokud se ukáže, že při vyšší teplotě venku je v domě horko, sížit i dolní mez)?
Mám nastavenou deltu v kotli na 10°C, tedy že kotel zapálí až v momentě, kdy mu voda na výstupu klesne o 10°C níže, než je požadovaná teplota.
Co se komfortu týká, zima nám určitě není. Krb používám spíše jako dekoraci. Dost jsme jej využívali v říjnu, kdy plyn nebylo ptřeba pouštět vůbec, ale teď je přitápění fakt zbytečné. Spotřeba plynu teď v mrazech je okolo 6 m3 denně. Od konce října jsem doteď propálil těsně přes 400 m3 plynu. Tím hřeju i vodu v nepřímo ohřívaném zásobníku. Ohřev mám nastaven vždy v době útlumu topení.
Díky za postřehy.
To se omlouvám, to je moje osobní "deformace". Já se na tu křivku dívám od konce, tedy od nejvyšší vnější…
před 4 roky
Nevím co tím myslíte. Ale obecně zakřivení ekvitermy souvisí s teplotním exponentem emitterů a proto ekviterma pro…
před 4 roky
Proč je v přechodném období ta ekviterma strmější než v zimě?
před 4 roky
101 odpovědí