Dobry den vsem,

koupil jsem stary dum a chtel bych pozadat o orientacni vypocet tepelne ztraty budovy, abych si mohl zhruba odhadnout naklady na vytapeni plynem.

Dum je stary a je cely z kamene. Bohuzel nevim, o jaky presne kamen se jedna. Zastavena plocha vcetne zdi je 110m2. Obvodove zdivo ma tlousku 90 cm. Podlahu tvori jen 20 cm betonu na zemine. Na strope je zhruba 16 cm vaty. Puda vytapeni neni a nebude. Oken je malo a jejich plocha je zhruba 6m2. Okna jsou plastova izolacni dvouskla. Vyska od podlahy po strop je asi 240 cm. Vnitrni obytna plocha po odecteni zdiva je zhruba 80m2. Dum je ve stredni klimaticke oblasti (-15, 21).

Vice informaci bohuzel nemam. Nejde mi o zatepleni, ale jen o hruby odhad TZ a tim hruby odhad nakladu na vytapeni, abych videl, na co se pripravit.

Dekuji moc vsem za pripadne odpovedi.

Martin

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Jiří Kubíček13.03.2019 12:56
Martin Suchy13.03.2019 11:02
Jozef Homola13.03.2019 10:03
Instalaterství Žalud13.03.2019 09:38

Příspěvky
Autor: Martin Suchy
Datum: 13.03.2019 11:02 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129977
reakce na ...
Dekuji za reakce. Cekal jsem to mnohem horsi. Asi dam jeste na strop nejakou vatu, aby tam bylo cca 40-50 cm. Obvodove steny zevnitr oblozim palubkami tak s 3-4 cm vaty. Co si o tom myslite? Ja s tim mam pomerne dobre zkusenosti z chaty, kde to TZ snizilo znatelne.

Autor: Jiří Kubíček
Datum: 13.03.2019 12:56 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Dobrý den, též jsem zkusil výpočet TZ a jestli ta podlaha je pouze betonová na zemině bez nějaké např. dřevěné krytiny a jakékoli izolace, pak vycházejí celkové TZ vašeho domu i po započítání nějakého přídavku na tepelné mosty cca 15 kW a spotřeba plynu kondenzačním kotlem pouze na vytápění bez případného vaření a ohřevu TV bude někde mezi 2500 - 3500 m3, ono taky záleží na tom, kolik tam bude osob a jak bude objekt užíván.

Ta přidaná vata na stropě vám to sice o něco vylepší, ale jelikož už tam nějaká izolace je, nebude to zdaleka tam markantní (zlepšení bude v řádu 0,5 - 0,6 kW), jako kdybyste zateplil podlahu nebo stěny. Nejvíce tepla vám uniká podlahou a zateplení podlahy by vám snížilo TZ třeba o 5-6 kW. Zateplení stěn i se sokly o nějaké cca 4 kW. Ono je jinak znatelné snížení TZ při zateplení stropu, který před tím vůbec zateplen nebyl a úplně něco jiného je, když už to zatepleno bylo a jen nějakou izolaci přidáváte.

Autor: Jozef Homola
Datum: 13.03.2019 10:03 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Odhadem 12 kW pro výpočtovou oblast -15°C a spotřeba plynu s TUV cca 3000 m3/rok.

Autor: Instalaterství Žalud
Datum: 13.03.2019 09:38 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 120140
reakce na ...
Přibližně 11kW. Plyn kolem 2000m3.