Zdravím, potřebuji vyměnit nevyhovující napojení atmosférického kotle do komínu. Použiju k tomu hliníkové roury a kolena, ale zajímá mě jestli je třeba dodržet nějaká specifika.. Že nad kotlem by měla nejdříve být 40cm rovná roura a až poté koleno, to vím.. Je zde však ještě něco? Jsou povinný kontrolní otvor v kolenu, nebo stačí když bude napojení snadno rozebíratelné? Díky za rady.
Když se dá sundat odkouření, tak revizní koleno není potřeba. Jinak na kotrolu komína lze použít tzv vymetací nebo…
před 4 roky
A revizní koleno potřeba není? To s tím "poklopem"? Aby pak nebyl problém s kontrolou komína a kominík…
před 4 roky
Ten kousek propojení už jsem za 19 let vyměňoval, protože pozink rezavěl. Původně lomené koleno jsem nahradil…
před 4 roky