Dobrý den.
Prosím o výpočet TZ bytu.
Bytový dům zďěný z roku 1960 v Hranicích (okr. Přerov), nedávno zataplení fasády polystyrenem cca 10-15 cm (nevím). PENB hodnota D.
Byt v 3. patře z celkových 4. Dispozice 2+1 65 m².
Nahoře, dole, zleva , zprava sousední byty.
Do vnějšího prostředí pouze čelní zeď - 13 metrů délky, stropy vysoké 2,7 metru, orientovaná na severo-východ.
Skladba stropů/podlah nezjištěná.
Světlík mezi WC, chodbou, koupelnou. Slabší zdi ve světlíku, 3 okénka, každé do jedné místnosti, jednovrstvé zasklení.
Okna v hlavních místnostech budou 3-skla s koeficientem prostupu tepla 0,7-0,8.
Vchodové dveře do bytu budou bezpečnostní.
Prosím o výpočet TZ.
V bytě zaveden plyn, elektřina 1f 20A char. A (D02).
Jsme mladá rodina, manželka na mateřské.
Chtěli by jsme topit raději plynem.
Ideálně do nízkoprofilového podlahového topení, případně do radiátorů. TUV v jednom systému s vytápěním. Vaření také na plynu.
Způsob možného zateplení světlíku ze všech stran jsem zatím nevymyslel. Idealně asi zateplit z venkovní strany a okénka zrušit.
Přikládám půdoris bytu. WC je oproti nákresu na místě uvedeném jako "šatna".
Další podrobnosti rád doplním, jen se ptejte.
Děkuji za pomoc. Petr Lecián
Správně se ptáte na výpočet tepelných ztrát. Obvodová stěna 13m x 3m x 0,25 W/m2K x 30 K = 300 W. Ještě můžeme přičíst…
před 4 roky
Plyn se do vašeho zatepleného bytu nehodí. Jednak drahý kotel nízkého výkonu, pak možné potíže s odkouřením a roční…
před 4 roky
Dobrý den, vy nemáte hlavní bytový jistič a stupačky s elektřinou hned někde na chodbě u dveří, jak to zpravidla bývá,…
před 4 roky
8 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.
Vyberte způsob sdílení