Dobrý den, chystáme se připojit dům na již uložený přívodní kabel, který nám položila realizační firma na základě PD; jedná se o AYKY-J 4x16 o délce 120m. Elektrikář, který mi však dělal rozvody v RD mě upozornil, že se domnívá, že kabel není dostatečný. Elektrikář mi navrhl, abych do země uložil alespoň CYKY-J 4x16, vzhledem k délce přívodního kabelu 120m.
Co se týče spotřeby; jedná se o menší RD, kdy se bude pomocí el. vařit, svítit, do budoucna lze uvažovat o sauně, příp. nabíjení elektromobilu.
Z tabulek jsem vyčetl, že skrz uložení v zemi, by měl kabel AYKY-J 4x16 uložený v zemi unést proudové zatížení 81A , resp. 96A, v případě kabelu CYKY-J 4x16.
Tzn. myslíte, že bude třeba změnit ten kabel v zemi AYKY-J 4x16 alespoň na CYKY-J 4x16? Popř. bude vůbec stačit ten CYKY-J 4x16? Díky moc
Položený kabel 4 x 16 mm2 je vyhovující z hlediska proudové smyčky i uvažovaného odběru. Je potřeba udělat uzemnění…
před 4 roky
Hlavně k Vám ještě povede nějaký kabel od trafostanice, měří se delkový součet odporů. Pokud se dostanete celkově na…
před 4 roky
Dobrý den, děkuji za odpověď. V místě připojení RD bude ještě 25m CYKY-J 4x16. Tu návratnost máte na mysli v…