Dobrý den, prosím o radu.
Chtěl bych postavit patro na spaní s plochou 330 x 250 cm tak, aby mělo co nejmenší světlou výšku.
Patro bude kotveno L profilem 60x60x6 do stěny na obou kratších a jedné delší straně.
Na profily chci položit 5 ks jeklů 50x50x5 délky 330 cm (rozteč 60 cm) a z boku k nim přilepit dřevěné trámky 50x30. Do trámků potom chytit palubky 19 mm.
Budou jekly 50x50x5 dostatečné? Počítám se zátěží do 100 kg (pohyb osoby na patře). Pomůžou palubky rozložit váhu na větší plochu a omezí průhyb jeklů?
Nebo je možné ještě jiné řešení, např. použít místo jeklů nosník U 50?
Moc děkuji.
Díky za komentář. Ano, tomu rozumím, že se na tento typ konstrukce hodí lépe třeba 80x40x4, ale jde mi o co nejmenší…
před 4 roky
Když chcete méně houpání a více tuhosti, tak zvolíte jekl většího rozměru a slabší stěny. penvnost není totéž co…
před 4 roky
Děkuji za reakci, to předpokládám, že nehrozí, že by došlo k trvalé deformaci. Potřeboval bych spíš odhad někoho…
před 4 roky