Autor: Tomáš Hezina
Datum: 04.12.2019 12:54
uživatel: 131393


Dobrý den, mám Protherm Tiger KOZ 24. začal mi kolísat tlak v TUV zjistil jsem prasklou membránu, tak jsem vyměnil expanzní nádobku. Při naplnění soustavy na tlak 1.1. a spuštění stoupne tlak na 2 bar. Nevíte kde může být ještě problém? Děkuji za odpověď.

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Jozef Homola04.12.2019 18:10
Jaroslav Dítě04.12.2019 17:53
Tomáš Hezina04.12.2019 17:23
Josef Vávradv04.12.2019 17:16
Tomáš Hezina04.12.2019 16:52
Jaroslav Dítě04.12.2019 16:44
Tomáš Hezina04.12.2019 16:11
Mirek Svejda04.12.2019 14:16

Příspěvky
Autor: Mirek Svejda
Datum: 04.12.2019 14:16 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123537
reakce na ...
V systému máte jednu malou expanzi na TUV a druhou větší na topení. Stejně tak máte nějaký tlak v systému topení a jiný na přívodu TUV. O které expanzi a tlacích píšete ?

Autor: Tomáš Hezina
Datum: 04.12.2019 16:11 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131393
reakce na ...
Dobrý den, omlouvám se moje chyba. Nejedná se o UV, ale OV. Expanzní nádoba byla měněna u OV.

Autor: Jaroslav Dítě
Datum: 04.12.2019 16:44 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Jaký jste měl tlak v expanzní nádobě, než jste napustil vodu? Jak máte velkou expanzní nádobu a kolik máte vody v topném okruhu (kotel, potrubí a topná tělesa? Podle toho se dá pak určit, o kolik by měl tlak stoupnout při ohřevu vody v otopném systému. Máte kombinovaný bojler na ohřev TUV a jak starý? Stává se, že výměník prorezaví a voda z bojleru se natlačí do topného okruhu.

Autor: Tomáš Hezina
Datum: 04.12.2019 16:52 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131393
reakce na ...
Dobrý den, tlak v expanzní nádobě byl 1.4baru. před napuštěním. Kolik litrů je v otopném systému to bohužel nevím. Kotel je starý osm let. Děkuji za odpověď.

Autor: Josef Vávradv
Datum: 04.12.2019 17:16 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131246
reakce na ...
Typický problém s příliš natlakovanou expanzí. Musí v ní být naprázdno stejný tlak, jaký unese soustava jako minimální. Například u tří pater musí být 1 bar vody. Proto i 1 bar v expanzi. Po ohřátí vody zjistíte tlak vody a ze změn lze vypočítat i množství vody v systému.
Jak to máte teď, kdy padá voda pod tlak vzduchu, je samozřejmě špatně. Riskujete pád tlaku vody pod 0 barů a nasátí automatickým odvzdušňovacím ventilem.

Autor: Tomáš Hezina
Datum: 04.12.2019 17:23 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131393
reakce na ...
Dobrý večer, to zní celkem logicky. Tak že vypustit OV z kotle a exp. na 0.9 bar. Děkuji za odpověď.

Autor: Jaroslav Dítě
Datum: 04.12.2019 17:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Vodu nemusíte vypouštět. Stačí jen snížit tlak pod těch 0,9 baru. Pak upravíte tlak v nádobě a naposledy v topení.

Autor: Jozef Homola
Datum: 04.12.2019 18:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
(Tomáš Hezina)
Hlavně při odtlakování okruhu změřte tlak vzduchu na druhé straně membrány (tlakoměrem).

odpovědět na původní příspěvek