Dobrý den,
trápím se tady s plynovým kotlem Viessman Vitodens. Po zapnutí hlásí chybu FF. Vyčistil jsem jiskřiště, spalovací komoru a provedl reset dle servisního manuálu. Má snahu najet, ale vůbec není slyšet jiskra. Roztočí se 2x ventilátor a potom FF a konec. Změřil jsem čidlo spalin, čidlo vody ve výměníku (oboje řádově kOhmy dle grafu v servisním manuálu). Zkusil jsem preventivně vyměnit tyristor na desce, který spíná tu VN cívku. Nepomohlo.
VN kabel ke svíčce (jiskřišti) má předepsaný odpor 5kOhm.
Co by to mohlo být ještě za problém? Může být problém v tom červeném VN trafu na desce? Odcházejí? Podle čísel na něm ho nemůžu vůbec najít.
Jinak napájecí na desce je OK za filtračním kondenzátorem a vizuálně je deska jako nová.
Fotky zde: https://photos.app.goo.gl/dgLoBfhMgHUKUq…
Děkuji.
Dobrý den, chtěl bych se zeptat jak dopadla oprava té desky z kondenzačního kotle viessmann vitodens, podařilo se…
před 4 roky
Trafa se nijak závratně neliší. Typická konstrukce primár 0,3 Ohmu, sekundár 1,3 kOhmu, převodní poměr cca 1:66…
před 4 roky
To vypada jak vadny relatko na ventilatoru To dejte panu vavrovi. Ten umi opravit vsechno a hned.. :D
před 4 roky
44 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.
Vyberte způsob sdílení