Energetická náročnost budov z PENB

Autor: Štěpán Kmoch
Datum: 24.12.2019 19:25
uživatel: 131530


Dobrý den,
chtěl bych vás požádat o pomoc. V PENB není uvedena tepelná ztráta budovy a potřeboval bych přibližnou hodnotu k výběru tepelného čerpadla.
Prosím o informaci, co je potřeba pro výpočet.

Děkuji

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Jiří Kubíček07.01.2020 10:45
Ondrej Sisko07.01.2020 00:00
Jiří Kubíček06.01.2020 23:13
Ondrej Sisko06.01.2020 21:19
Robert Tomis29.12.2019 10:52
Jiří Kubíček28.12.2019 21:55
Štěpán Kmoch28.12.2019 19:35
Robert Tomis28.12.2019 18:47
Jiří Kubíček28.12.2019 18:12
Jiří Kubíček28.12.2019 18:10
Robert Tomis27.12.2019 20:42
Štěpán Kmoch27.12.2019 20:19
Jiří Kubíček25.12.2019 22:20
Robert Tomis25.12.2019 17:33

Příspěvky
Autor: Ondrej Sisko
Datum: 06.01.2020 21:19 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131607
reakce na ...
Fotogalerie:
Dobrý den,
také bych chtěl poprosit o pomoc k výpočtu tepelné ztráty domu z PENB, vyšlo mi orientačně cca 16kW což se mi zdá hodně ale je to možné. RD je v Bílovci, rekonstruovaný v 1998, jednopodlažní, výška stropu 2,5m. PENB přikládám

Předem děkuji

Autor: Jiří Kubíček
Datum: 06.01.2020 23:13 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Dobrý den, z té tabulky samozřejmě nemám možnost poznat a to ani přibližně, zda jsou dobře spočítány plochy ochlazovaných konstrukcí a zda jsou dobře započítány činitele teplotní redukce, to by člověk musel znát mnohem více informací, ale berme to tak, že je to přibližně správně. Další věcí je, že píšete, že dům je po rekonstrukci. V čem ta rekonstrukce spočívala ? Podle té tabulky a údajů o součinitelích prostupu tepla ten dům nemá prakticky žádné zateplení nebo na dvou místech jen zcela minimální, takže z hlediska snížení energetické náročnosti asi žádná rekonstrukce neproběhla. V poslední řadě nevím vnitřní čistou vytápěnou plochu domu, ale mohu si ji jen domyslet, že bude kolem 120 m2 (energeticky vztažná plocha je cca 143 m2 a asi je do vytápění započítaná i nějaká garáž). Takže jestli jsou ty konstrukce dobře spočítány, souhlasí přibližně vnitřní plocha domu a dům je prakticky bez zateplení, pak vám TZ prostupem vycházejí cca 14,85 kW a TZ větráním při průměrné intenzitě větrání 0,3 1/h cca 1,15 kW, celkem tedy těch 16 kW.

Autor: Ondrej Sisko
Datum: 07.01.2020 00:00 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131607
reakce na ...
Děkuji mnohokrát za radu. Ještě ke zpřesnění - vytápěná plocha je 95m2, po rekonstrukci v 98 je dům téměř bez izolace.

Autor: Jiří Kubíček
Datum: 07.01.2020 10:45 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Zdravím, to odpovídá tomu, že do toho PENB byla zahrnuta jako vytápěná i garáž (v ochlazovaných konstrukcích jsou uvedena i vrata), takže bez garáže to bude asi těch 95 m2, pak budou samozřejmě i TZ o něco menší, ale stále budou na tu velikost docela velké. Kompletně zateplený domek o vytápěné ploše 95 m2, i když to není novostavba, by mohl mít TZ třeba jen kolem 4 kW, zatímco nyní to bude u vás kolem 12 kW.

Autor: Robert Tomis
Datum: 25.12.2019 17:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131471
reakce na ...
Já jsem si taky myslel, že tam není ta TZ uvedena, ale je tam. Já to mám v psaném textu na 3 straně. Mám tam odstavec o tom jak velký je domek z jakých cihel jak tlustý bude poliš na fasádě atd. A na konci je psáno "celková TZ objektu je 4676W (4,7kW) kde 3405W (3,4kW) je ztráta prostupem a 1273W (1,3kW) je ztráta větrání. Tak to pohledej mělo by to tam být

Autor: Jiří Kubíček
Datum: 25.12.2019 22:20 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Dobrý den, automaticky to ve všech PENB uvedeno není, navíc tam někteří projektanti přepisují hodnoty třeba od někoho jiného nebo z jiných výpočtových nástrojů a je trochu odlišné od reality a jak by to vycházelo podle PENB.

Když se dodají tyto údaje: kde dům stojí, zda je v něm rekuperace, čistá vnitřní plocha vytápěné zóny (není to to samé jako energeticky vztažná plocha), světlá výška stropů a z protokolu PENB z tabulky s konstrukcemi celkové měrné TZ prostupem v jednotkách W/K (tento údaj se nachází v pravém dolním rohu tabulky), pak lze TZ jednoduše dopočítat.

Autor: Štěpán Kmoch
Datum: 27.12.2019 20:19 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131530
reakce na ...
Dobrý den,
Rodinný dům stojí v Chrudimi, bez rekuperace, 242m2, výška stropu 1NP 2,7m a 2NP 2,5m, měrná ztráta prostupem tepla celkem je 137,7 w/k.

Děkuji

Autor: Jiří Kubíček
Datum: 28.12.2019 18:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Dobrý den, za předpokladu, že je PENB dobře spočítán a 242 m2 je vnitřní plocha, taky předpokládám v patře šikminy, vycházejí TZ větráním cca 2,2 kW a TZ prostupem cca 4,5 kW, celkem tedy 6,7 kW. Počítám s mírným klimatickým pásmem s venkovní teplotu -12°C a průměrnou intenzitou větrání 0,3 1/h.

Autor: Štěpán Kmoch
Datum: 28.12.2019 19:35 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131530
reakce na ...
Mockrát Vám děkuji za pomoc.

Autor: Robert Tomis
Datum: 27.12.2019 20:42 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131471
reakce na ...
Dobrý den, jestli bych mohl poprosit jestli by jste mi to taky mohl spočítat děkuji.
RD bude ve Vratimově - Horní Datyně, bez rekuperace, 113,5m2, strop 2,65m a prostup tepla je 97w/k

Autor: Jiří Kubíček
Datum: 28.12.2019 18:12 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Dobrý den, za předpokladu, že je PENB dobře spočítán, vycházejí TZ větráním cca 1,2 kW a TZ prostupem cca 3,5 kW, celkem tedy 4,7 kW. Počítám se středním klimatickým pásmem s venkovní teplotu -15°C a průměrnou intenzitou větrání 0,3 1/h. Prakticky to skoro souhlasí s tím, co už jste psal a máte uvedeno v PENB.

Autor: Robert Tomis
Datum: 28.12.2019 18:47 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131471
reakce na ...
Děkuju za výpočet. No, ale všiml jsem si v PENB že zateplení fasády je 150 polystyrén a zateplení stropu je 300mm. Jenže v projektu mám polystyrén 200mm a strop je zateplen 400mm změnila by se TZ a nebudou problémy při kolaudaci?

Autor: Jiří Kubíček
Datum: 28.12.2019 21:55 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Zdravím, při kolaudaci to sotva bude někoho zajímat, zda je někde trochu jiná síla izolací. Co se týká změny TZ domu, ta by nějaká nastat mohla, ale to bych musel vidět celou tu tabulku s konstrukcemi, aby vám případně přesněji řekl o kolik. Řádově to bude maximálně jen o pár desetinek kW.

Autor: Robert Tomis
Datum: 29.12.2019 10:52 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131471
reakce na ...
Dobrý den, tak to nemá smysl počítat. Děkuji za ochotu.