Dobrý den měl bych navas prozbu.
Potřeboval bych pomoc se správným zapojením solárních panelu měniče atd....

Měnič jsem vybral tento : https://www.ecoprodukt.cz/solarni.panely/menic.napeti.dc.ac/menic.napeti.hybridni/24v230v/hybridni.menic.axpert.vm.ii.24v.3000w.s.mppt.regulatorem

Panely tyto 10 ks :
https://shop.iftech.cz/solarni-panely/1480-solarni-panel-aeg-280wp-poly-stribrny-ram.html

A dva kusi panelu mám už doma ale jsou krátce používané jinak hodnoty by měly bejt stejný tak nevym zda je zapojovat nebo ne aby nějak nebrzdily....

Jinak moje představa je asi tato všechny panely zapojit do série +-+-+-+-+-
Svedu do měniče koncové kabely +-
Na měnič napojim dvě 100A baterie zapojeny do série aby dávaly 24V.....
Z měniče vyvedu zásuvku a zapojit spotřebiče

A to je má otázka zda to takhle stačí nebo potrebuju někam dat ještě jističe či ten watrouter nebo něco takového.¿.

Panely plánuju dat na kůlnu a baterie s měničem dovnitř kulny
A do baráku přivedu jen kabel ktej zapojim na vlastní okruh zásuvek...
Nechci přebytek posílat do veřejné sítě ani nijak napojovat měnič na veřejnou síť...

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Jiří Kočí20.02.2020 20:58
Frantisek Stepanek20.02.2020 09:10

Příspěvky
Autor: Frantisek Stepanek
Datum: 20.02.2020 09:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105497
reakce na ...
Důležité je nepřekročit maximální napětí které snese střídač.Pokuf je to 500V tak 11az 12 panelů.Jinak potom serioparalelne.V žádném pripade neodpojujte panely při slunci.Vznikly DC oblouk může poškodit střídač.Prodava se DC jistič/odpojovač.Pro domácnost není ani nutný čistý sinus, odporové spotřebiče nepotřebují vůbec, elektronika také ne.Problem může dělat mikrovlnka(trafo), a motory s rozběhovým kondenzátorem. Např.travni sekacku 1000W je problém rozjet s měničem 2000W.

Autor: Jiří Kočí
Datum: 20.02.2020 20:58 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131964
reakce na ...
takže jen mezi panely a měnič dam ten jistič jinak to takle muže bejt?
dal bych tedy 6 panelů a 6 panelů u těch dvou serií spojim oba plusi a oba mínusi a strčím to přes jistič do měniče.
doporučil by jste nějakej konkrétní jištič?
děkuji :-)