Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Reklama

Napojení parotěsné fólie - dřevostavba

Autor: Štěpán Štěpán
Datum: 06.05.2020 22:07
uživatel: 132439


Fotogalerie:

Dobrý den,

prosím o radu, jak nejlépe napojit parotěsnicí fólii obvodové zdi v dřevostavbě na přiléhající příčky. Při stavbě nedošlo k protáhnutí fólie, nyní už protáhnout nelze.

Je možné fólii přetáhnout na příčku (z KVH) a zafixovat na první / druhý sloupek tmelem...?
Nebo je lepší přetáhnout fólii co nejdál, např. po celém obvodu příčky? Viz stručný náčrt.

Skladba obvodová zeď:
120 mm EPS
15 mm OSB deska
140 mm KVH profil (minerální izolace)
0,2 mm Parozábrana
40 mm instalační předstěna
12 mm OSB deska
12,5 mm SDK


Děkuji za radu.

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Filip Filip13.05.2020 11:13
Štěpán Štěpán07.05.2020 13:57
Jiří Kubíček07.05.2020 13:46
Štěpán Štěpán07.05.2020 08:25
Jiří Kubíček06.05.2020 23:07

Příspěvky
Autor: Jiří Kubíček
Datum: 06.05.2020 23:07 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Dobrý den, tady jde spíše o to, jaká je složení těch příček a v jakých místech jsou napojeny na obvodovou stěnu, zda v místě, kde je po celé výšce obvodové stěny nějaký hranol, nebo alespoň OSB deska, nebo zda v místech, kde je třeba jen minerální izolace ?

Autor: Štěpán Štěpán
Datum: 07.05.2020 08:25 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132439
reakce na ...
Fotogalerie:
Dobrý den,

děkuji za rychlou reakci. Doplňuji informace.
Aktuální stav: příčka (KVH 140 mm) je napojena na obvodovou stěnu v 'prostoru', ne na hranolu v celé šířce ani výšce příčky, ale v podstatě je v kontaktu s minerální izolací obvodové stěny. Viz nákres.

Vnitřní příčky jsou plánované také s instalační mezistěnou + OSB + SDK. Uvažuji také o izolaci v příčkách, zejména kvůli hluku. Nepomůže izolace v příčkách i tomuto napojení na obvodovou stěnu?

Děkuji.
Štěpán

Autor: Jiří Kubíček
Datum: 07.05.2020 13:46 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Zdravím, tady jde o to, aby se difúzí nedostávala vlhkost do té obvodové stěny, která měla být správně před instalací příček pokryta celá parozábranou. Kdybyste to chtěl mít úplně na 100%, musel byste nyní i ty příčky pokrýt parozábranou, což je normálně úplně zbytečné. Vy ale píšete, že i na ty příčky přijde OSB deska, sice nevím, z jakého důvodu, ale budiž. To by znamenalo, že difúzi z příček do obvodové stěny bude jednak do určité míry bránit ta parobrzdná vrstva OSB desek a dále celý ten hranol příčky, který je ve styku s obvodovou stěnou, což je též slušná parobrzdná vrstva. Když k tomu tu parozábranu vždy u příčky ještě ohnete a dáte cca 0,5 m i na příčku, tak by to podle mne mělo stačit. Jinak i do příček se dává minerál, hlavně z akustických důvodů.

Autor: Štěpán Štěpán
Datum: 07.05.2020 13:57 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132439
reakce na ...
Děkuji Vám za konzultaci a rady.
Přetáhnu tedy vždy alespoň 0,5 m z obvodové zdi a uchytím na příčku.

Hezký den.

Autor: Filip Filip
Datum: 13.05.2020 11:13 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126822
reakce na ...
Ahoj. Jestli v reále není příčka opláštěna, tak stačí nalepit parozábranu na styčnou pásnici příčky. Následně tuto pásnici z vnitřní strany obalíte pruhem parozábrany a ty konce nalepíte oboustrannou páskou ) Musí být parotěsná ) na stávající parozábranu obvodové stěny. Tím dosáhnete skoro stejné parotěsnosti, jako byste dosáhl celoplošným nalepením parozábrany ještě před ukotvení příček. Kritické budou pouze styčné plošky, kde je příčka ukotvena do obvodové stěny.
V příčkách nebude docházet k difuzi vodní páry, protože teplota bude v podstatě všude stejná. Čili když není teplotní diference, není ani difuze.
Filip