Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Výměna okel v koupelně - trojskla?

Autor: Petr Komínek
Datum: 13.05.2020 13:54
uživatel: 130705


Při rekonstrukci koupelen (nad sebou, v každé 1 okno severovýchod) nastala potřeba vyměnit stará plastová okna za nová. Rozměr oken je 120x90. Šířka zdi 50 cm (bráno zevnitř - porotherm 25 cm, 10 cm vzducohvá mezera vysipaná perlitem, 14 cm cihla, omítka). Spodní koupelna je nad kotelnou. Jednou ze stěn koupelen prochází komíny (plynový kotel + kotal na OřechII/Peletky). Vytápění koupelen bude řešeno pravděpdobně jen topným žebříkem, případně k tomu namotaný had pex-al-pex v podlaze.

V tuto chvíli jsou v koupelnách plastová okna okolo roku 2000 s Uw odhadem okolo >1,8 W/m2K. Navrhovaná okna jsou profil VEKA 76, sklo AGC iplus Top 1.1, PL.CLL 4-16-4-16-4
Ug0,6 skla, Ug celého okny s profilem VEKA76 = cca 0,82 W/m2K.

Moje otázka zní zda takto zvolená okna jsou dimenozvána dostatečně, nebo je to zbytečné či by to naopak sneslo ještě lepší. Jde mi o co nejmenší mlžení oken a co nejlepší izolaci vzhledem k izolaci zdí. Jak se chovaly původní okna nevím jelikož rekontrukci děláme před nasteěhováním. Děkuji za názory.

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Petr Komínek14.05.2020 10:36
Petr Komínek14.05.2020 10:33
Jozef Homola13.05.2020 15:01
Josef Vavra13.05.2020 14:29
Petr Komínek13.05.2020 14:12

Příspěvky
Autor: Jozef Homola
Datum: 13.05.2020 15:01 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
(p. Komínek)
Orosení oken při koupání ne bo sprchování těžko zabráníte, takže nějaké extra budou mít malý dopad. Pro koupenu je dobrý nějaký infrazářič, který se zapne před koupáním a poté vypne a musí nastat 5 až 10 minutový odtah pryč a koupelna bude suchá, pouhé otevření okna má menší dopad na větrání resp. výměnu vzduchu. Během nějaké hygieny ranní při holení nebo jiném úkonu se okna rosit nebudou.

Autor: Petr Komínek
Datum: 14.05.2020 10:36 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 130705
reakce na ...
Děkuji za reakci. Souhlasím s Vámi. Chtěl jsem mít přesdtavu jak cca izoluje moje zeď vs. jaké buded okno. Dle toho co píšu v jimén příspěvku by zeď měla mít koeficient tepelné propustnosti okolo 0,4, sklo 0,6 (celé okno s rámem okolo 0,8). Laicky mi z toho plyne že takové okno bude lepší než levnější s koeficientem 1,1.

Autor: Petr Komínek
Datum: 13.05.2020 14:12 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 130705
reakce na ...
BTW, dokázal by mi někdo odhadnout koeficient tepelné propustnosti uvedené obvodové zdi?

Autor: Josef Vavra
Datum: 13.05.2020 14:29 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132371
reakce na ...
https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/140-prostup-tepla-vicevrstvou-konstrukci-a-prubeh-teplot-v-konstrukci

Autor: Petr Komínek
Datum: 14.05.2020 10:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 130705
reakce na ...
Děkuji. Součinitel prostupu tepla konstrukce mi vychází cca U = 0.3 W.m-2.K-1. V praxi bude horší, jelikož mám kontrukci 2 zdí s mezerou vysypanou perlitem ale ty 2 zdi jsou k sobě na mnoha místech provázány takže tam v těch místech budou horší parametry.

Šlo mi o to si to představit abych nedával nesmyslně dobře tešnící okna do zdi která má třeba U = 1. Takto počítám že U bude cca 0,4 a navrhované okno má na skle U = 0.6 (celkem včetně rámu U = 0,82). Oproti levnějšímu co by mělou U celkové okolo 1.1 mi laicky vychází že bude lepší zvolit to lepší okno. Mlžení nezabrání, ale určitě to bude lepší. Uvažuju správně?