Dobrý den,
chystám se zateplit střechu se sklonem cca 10 stupňů. V současnosti je na střeše falcový plech, pod ním lepenka, bednění, krokve, zateplení, parozábrana. Chci přidat nad krokve EPS polystyren a jako střešní krytinu použít PVC folii. Dům je z 80 let, tak některé materiály mohou být unavené.
Řeším dvě varianty provedení:
1. odstranit stávající plechovou střechu, a položit na bednění novou parozábranu, EPS Polystyren, geotextilie, PVC folie.
2. ponechání stávající plechové střechy, která bude fungovat jako parozábrana, EPS Polystyren, geotextilie, PVC folie.
Druhá varianta, je finančně zajímavější, ale nechci něco pokazit.
Děkuji za příspěvky

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Jiří Kubíček16.05.2020 22:00
Jiří Klíma16.05.2020 20:45
Jiří Kubíček15.05.2020 16:21
Jiří Klíma15.05.2020 12:52
Jiří Kubíček15.05.2020 12:03

Příspěvky
Autor: Jiří Kubíček
Datum: 15.05.2020 12:03 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Dobrý den, kolik cm a jakého zateplení je tam nyní ? Jakou sílu EPS tam chcete dávat ?

Autor: Jiří Klíma
Datum: 15.05.2020 12:52 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132487
reakce na ...
Dobrý den, v současnosti je tam vata 10 cm a chci přidat 12 cm EPS

Autor: Jiří Kubíček
Datum: 15.05.2020 16:21 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Dobrý den, jestli je parozábrana funkční a dobře provedena, je celkem jedno, jakou z těch variant provedete. Jestli parozábrana nefunguje dobře, tak už nyní může být problém pod bedněním, kde může kondenzovat vlhkost a dělat se plísně, což může zmírnit přidání další izolace, ale aby se ten problém odstranil úplně a rosný bod se posunul až nad bednění s novou izolací, muselo by být té izolace nové izolace minimálně 40 cm, nebo byste musel odebrat nějakou tu spodní izolaci, tak aby podíl izolací pod bedněním s parotěsnící vrstvou a nad bedněním byl maximálně 1/4, tedy pod bedněním by smělo být maximálně 1/4 síla izolace nad bedněním. Úplně ideální by bylo tu spodní izolaci odstranit (nebo nechat jen malou vrstvu), mít na bednění dobrou parotěsnící vrstvu a dát nad bednění alespoň 20 - 30 cm izolace. Prostě úplně eliminovat možnost a nebezpečí kondenzace vlhkosti pod bedněním. Takže je to na vašem zvážení, zda se budete spoléhat na dobrou funkčnost té spodní parozábrany nebo zda budete riskovat vznik kondenzátu pod bedněním. Jestli využít stávající plechovou střechu jako parozábranu nebo udělat novou parozábranu, je též otázkou. Vy tu střechu budete mít z venkovní strany úplně difúzně uzavřenou, takže se vám pod tu PVC fólii nesmí dostat žádná vlhkost. Nevím, jak tu plechovou krytinu máte udělanou, zda hrozí nebo nehrozí průnik vlhkosti někde přes tu starou lepenku nebo tam, kde na sebe navazují díly plechové krytiny, ale opět je to na vašem zvážení a risku, samozřejmě ideální by bylo nainstalovat novou parozábranu. Je to tedy vše o vaší víře ve funkčnost spodní parozábrany a funkčnost jako parotěsnící vrstvy té kombinace staré lepenky a plechové krytiny.

Autor: Jiří Klíma
Datum: 16.05.2020 20:45 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132487
reakce na ...
Dobrý den, takže pokud dám nad bednění izolaci menší než 20cm a dám na bednění dobrou parozábranu tak hrozí, že bude docházek ke kondenzaci přímo v bednění. Potom asi nemá cenu odstraňovat plechovou střechu a dávat parozábranu a spíše se spoléhat, že funguje stará parozábrana pod bedněním.
Děkuji za Váš čas.

Autor: Jiří Kubíček
Datum: 16.05.2020 22:00 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Zdravím, spoléhat se a věřit můžete, jde o to, jestli tomu tak doopravdy je.

odpovědět na původní příspěvek