V 1.NP kde je rozdělovač a několik okruhů vytápění je jedna místnost s podlahou o 700 mm výš se dvěma okruhy vytápění. Kotel je osazený o 1 podlaží výš. Musím ty dva okruhy odvzdušnit samostatně nebo to zvládne AOV u kotle? Děkuji

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Příspěvky
Autor: Mirek Svejda
Datum: 27.05.2020 20:47 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123537
reakce na ...
Topí to ? Pokud ano, tak není co řešit. Pokud ty okruhy netopí, tak uzavřete všechny okruhy kromě jednoho a zapněte čerpadlo na plný výkon. Takto postupně vystřídejte všechny okruhy. AOV by to pak měl zvládnout, ale samozřejmě musí mít povolené víčko.