Zdravím,
zamýšlím spojit 2 místnosti dohromady, mezi nimi zeď 45cm z pálených cihel. Zeď nese podlahy prvního patra, a malou část lehké střechy, nic víc.
Jsem domluvený se zedníkem že to vystojnujem, strhneme celouou zeď, postavíme nové "sloupy" na krajích, každý min. 50cm, dále svázané s ostatním zdivem.
Následně se uloží překlad tvořený z 3x I 200, svařené dohromady a vybetonované. (viz https://www.atomsteel.cz/cs/profil-i-55.…
Celková délka překladu je 4,5m ,světlá šířka vytvořené mezery je 3,6m.
Dovede někdo spočítat zda je takový překlad dostatečný ?
Dobrý den, pane Homolo, omlouvám se za pozdní reakci. Chci jen poděkovat za Vaše postřehy. S pozdravem, Dostál
před 3 roky
To co máte na obrázku bylo udělané správně. Aby ten svislý sloup co nejméně zatěžoval podlahu, tak je tam ta šikmá…
před 3 roky
Jenom se snažím tlumocit řemeslníka co mi dělal krytinu, že velký vodorovný trám by měl přenášet většinu váhy do zdi…
před 3 roky
16 odpovědí