Dobrý den, drobný dotaz. Mám jedno patro a zde podlahové topení, rozdelovač o 8 okruzích bez směšovacího čerpadla. Na tento rozdelovač mám napojen elektrokotel Protherm. Můj dotaz spočívá v tom, zda je toto zapojení správné. Pokud lze na elektrokotli naštelovat teplotu a slouží pouze pro tyto účely, nikoli k ohřevu TUV, chápu to tedy tak, že směšovací čerpadlo na rozdělovači není potřeba ? Útáhne čerpadlo integrované v elektrokotli podlahové topení ? Alpex 16x2 100 m2 o osmi okruzích? Děkuji za odpověď.

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Lubomir Švarc12.09.2020 06:16
Jozef Homola11.09.2020 22:59
Marek Vykro11.09.2020 22:13
Jozef Homola11.09.2020 21:38
Marek Vykro11.09.2020 21:19
Jozef Homola11.09.2020 21:09

Příspěvky
Autor: Marek Vykro
Datum: 11.09.2020 22:13 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129531
reakce na ...
Dobře, moc vám děkuji. Jak lze v případě potřeby navýšit výkon? Přidáním oběhového čerpadla mezi kotel a rozdělovač? Nebo koupit směšovací sadu a osadit ji na rozdelovač? Jde mi o toto abych nemusel někdy v budoucnu předělávat rozvaděč. Dá se to pak nějak dohnat u kotle např. přidáním toho oběhového čerpadla ? Nebo jaké je ideální řešení jak toto vyřešit? Děkuji za odpověď.

Autor: Jozef Homola
Datum: 11.09.2020 22:59 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Výkon myslíte tepelný nebo hydraulický? Netuším jaký tepelný výkon na m2 podlahy potřebujete, neznám hustotu kladení ani na jak velké ploše to je položené ta nejdelší smyčka. Delší smyčka obvykle potřebuje větší průtok a to má dopad na podstané zvýšení hydraulického odporu. Proto je dobré ukládat smyčky ideálně do délky 65 m a pokud možno všechny přibližně stejné co do délky, ne co do plochy. Zvýšení výkonu podlahového topení které je už hydraulicky vyvážené se dělá změnou teploty vody a to u elektrického kotle není žáden problém. Kdo projektuje nebo dělá podlahové topení musí vědět jakou teplotu vody bude při krajně nepříznivých zimních podmínkách používat. Na tento stav se nastavuje třeba ekvitermní regulace.

Autor: Lubomir Švarc
Datum: 12.09.2020 06:16 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Už jste s tím topil?
Máte úplně normální PTa kotel,jakmile se ochladí,zapněte a o víc se nestarejte.
Největší problémy dělají právě ty směšovací sady.

Autor: Marek Vykro
Datum: 11.09.2020 21:19 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129531
reakce na ...
Ano, kotel je Protherm RAY 9 ke elektrokotel, všechny okruhy jsou od 70 do 90 metrů. Děkuji.

Autor: Jozef Homola
Datum: 11.09.2020 21:38 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Fotogalerie:
I když tam nejsou zahrnuty ztráty rozdělovače a sběrače, případně dimenze přívodu, tak by to do průtoku 2 l/min neměl být problém a postačí kotlové čerpadlo.

Autor: Jozef Homola
Datum: 11.09.2020 21:09 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Sdělte délku největší smyčky, případně její požadovaný výkon nebo průtok a hlavně výkon kotle. To je nutné pro představu.