Dobrý den, prostorový termostat PID Siemens rev-24 u těžké soustavy v režimu 12 má hysterezi 0.6 stupně, směrem dolů, od přednastavené teploty, to jest nepřetápí, ale teplotu nechá a 0.6 spadnout, pak spíná. Je možné zlepšení, aby soustava kompletně nevychladla? Děkuji.
Můj ekviterm měřil teplotu výstupu vody z kotle, zpátečku a teplotní čidlo na severní straně domu.
před více než rokem
ako nic v zlom, ale niekde ste zjavne robili chybu ak ste ho nevedeli nastavit spravne, v principe ekviterm reguluje…
před více než rokem
Jeden ekviterm uz jsem doma mel, vyráběla ho Aritma Vokovice a tam jsem s křivkama zle pohořel. Byly přednastavené a…
před více než rokem
12 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.