Potreboval by som potvrdiť že hodnoty U ktoré uvádza výrobca K.. na sendvičové panely sú počítané z deklarovaných hodnôt?
Teda návrhová hodnota tepelnej vodivosti bude o 10-15% horšia podľa STN EN ISO 10 456, teda aj tieto hodnoty U budú potom o niečo vyššie ak použijem tieto návrhové hodnoty do teplotechnických výpočtov nie?
Dobre dedukujem, že teda U hodnota napríklad pri 200mm hrubom panely z minerálky nebude U=0,21 ale horšia cca U=0,24
Ďakujem

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Příspěvky
Autor: Jiří Kubíček
Datum: 26.10.2020 18:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Dobrý den, od koho to chcete potvrdit ? V těch materiálech je jasně napsáno, že to je vypočítáno na základě deklarované tepelné vodivosti, takže sotva vám řekne někdo něco jiného, a návrhovou hodnotu už si musíte určit: https://www.izolace-info.cz/aktuality/22194-stanoveni-navrhove-hodnoty-tepelne-vodivosti-a.html