Dobrý den,
prosím o radu k elektrickému kotli Protherm Rejnok (9kw)
-kotel naběhne, začne se ohřívat ale nesepne se čerpadlo, takže při nějakých cca 70°C kotel zastaví ohřev a čeká, než vychladne pod 50°C. Po vychladnutí zase sepne a tenhle proces se znovu opakuje, někdy čerpadlo naběhne, někdy ne.
Myslel jsem, že odešlo čerpadlo, tak jsem ho dnes vyměnil ale problém je stále stejný.
Kotel je připojený na dálkový termostat Elektrobock BPT 21, zkoušel jsem ho i odpojit a regulovat teplotu přímo na kotli, ale stejný problém.
Napadá někoho čím by to mohlo být?
Za nápady děkuji a přeji slunečný víkend (hlavně já ho budu potřebovat :D ).
Jj a tu cernou klemicku mate na 4min. Tak ji vyndejte. Pak by čerpadlo melo jet hned a mohlo to byt uz dobry.. dejte…
před 3 roky
Možná je to ten nejstarší ?:D...jestli koukám správně tak vidim jen nastavení doběhu čerpadla v minutách.
před 3 roky
Projet fazovkou relatka a zjistit pri otoceni kolecka na nulu vsechny relatka zda na kazdym druhym relatku je faze…
před 3 roky