Dobrý večer.
Máme doma problém s topnou soustavou. Ať se snažím hydraulicky vyrovnat soustavu jak se snažím, tak mi to vždy přestane někde topit. Buď 2. NP nebo přízemí (vždy je to ta samá stoupačka). Systém je odvzdušněný. Připojovací ventily k radiátorům jsou nějaké shity, protože nemají tu druhou regulaci, takže regulaci provádím pomocí uzavírání zěptných šroubení. Výška potrubí je 10 metrů a my tu máme čerpadlo Grundfos UPS 25-60 180mm. Nemohl být problém v tom, že toto čerpadlo má nízký výtlak oproti mému systému?
Děkuji za odpověď.
A nejjednodušší je jen správně zakroutit těmi zpětnými šroubeními. A nebojte se, že to nepřenese plný výkon. Na…
před 3 roky
Ano, je to přesně tento problém. jsou dvě možnosti, s tou vaší vlastně tři. Dát čtyřcestný ventil s řízením a nebo…
před 3 roky
Pan Vávra má všechno. K tomu kotli, jestli pán topí na 65st a zpátečku chce mít na 60st. tak ohřeje vodu jen na ohřátí…
před 3 roky
12 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.
Vyberte způsob sdílení