Dobrý den. Jako zdroj topení a ohřevu TUV v novostavbě plánuji AKU nádrž 1000l, která bude nabíjena krbovou vložkou s výměníkem a el. patronou (případně z FVE přes léto). Hledám jednoduchý způsob, jakým v okamžiku zatopení v krbu uzavřít 3 okruhy teplovodní PT (místnosti, kde půjde i teplý vzduch z krbu). Nechce se mi investovat do drahé zónové regulace, jelikož průtoky regulovat nepotřebuji (jenom otevřeno, zavřeno). Představoval bych si něco jako příložný termostat na zpátečku krbu, který by uzavřel 3 termostatické? hlavice na rozvaděči PT v okamžiku, kdy bych zatopil. Ostatní okruhy by byly se "standartními ventily" a regulovány oběhovým čerpadlem přes ekvitermní regulaci. Předpokádaná doba topení v krbu bude cca 4-5 hodin. V přechodném období méně. Máte prosím nějakou radu jak na to? Můj vodař s tím nemá zkušenosti. Děkuji předem.
Dobrý den, já tohle kdysi řešil rovněž. Oběhové čerpadlo podlahového topení jsem spojil kontaktním termostatem,…
před 3 roky
Díky za upozornění. Měl jsem tak chybu v přepočtech ztrát větráním a zisků (osoby) Od celkové denní spotřeby odečítám…
před 3 roky
Pane Nováku velká úcta za fakt, že chcete problematiku správně popsat. Ale přiznávám se, že nechápu co kde odečítáte.…
před 3 roky
72 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.
Vyberte způsob sdílení