Dobrý den,
na chalupě plánuji propojit dvě místnosti širokým průchodem.
Otvor (2 metry) bude v nosné příčce (30cm plná cihla).
Nad tím bude obytné podkroví.
Skladba stropu:
- omítka, rákos, prkna
- stropní trám 20x16
- prkenný záklop
- škvára pár cm
- půdovky v cementovém loži
- budoucí podlaha (nic dokonalého, je to chalupa. Předpoklad palubková podlaha na vyrovnávacím podsypu - cca 5+3cm)
Vymyslel jsem systém, jak udělat překlad, ale potřeboval bych posouzení nápadu a odborný odhad požadovaného průřezu překladu. Také ideální hloubku uložení hranolů do zdi.
Uvažuji o BSH hranolech z důvodu minimalizace průřezu a změnách při vysychání.
V příloze jsou neumělé náčrtky, ale myslím že z nich je jasné o co jde.
Vím že ideální cesta je přes statika, ale nemyslím si, že by nešlo rozumně navrhnout i takto.
Děkuji
Jan Halúz
Pokud tam máte trámy 4m a 3m, tak se tlaky na zdi dělí přesně na polovinu. Tedy zeď 700kg, překlad 700+500kg, zeď 500…
před 3 roky
Ač technik, tady se opravdu hodně ztrácím. Pokud uvažujeme kalkulačku z odkazu výše: Zatížení 3500N/m, délku…
před 3 roky
Vzhledem k tomu, že jsem po projektantovi přepočítával celkem náročnou střechu, dovolím si také přispět výpočtem.…
před 3 roky
8 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek