Autor: Karel Svoboda
Datum: 03.05.2021 11:15
uživatel: 133020


Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2
Dobry den, kvuli dostatecne vrstve zatepleni potrebuju zvysit pochozi pudu. Mam vaznikovou konstrukci a na spodni rameno chci na vysku prikotvit fosnu. Druha varianta me napadlo pouzit na zvyseni XPS a na nej pro rozlozeni zatizeni maly tramek, pripadne stresni lat.
Snad to bude z nakresu patrne....
Kterou variantu byste doporucili?

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Jozef Homola08.05.2021 10:53
Mirek Svejda08.05.2021 09:24
Jozef Homola07.05.2021 20:26
Karel Svoboda07.05.2021 19:49
Jiří Kubíček04.05.2021 21:27
Mirek Svejda04.05.2021 20:35
Petr Zíka04.05.2021 17:54
Jozef Homola04.05.2021 15:54
Karel Svoboda04.05.2021 14:32
Jozef Homola04.05.2021 11:20
Filip Novák04.05.2021 11:08
Karel Svoboda04.05.2021 10:43
Mirek Svejda03.05.2021 22:44
Jiří Kubíček03.05.2021 17:50
Karel Svoboda03.05.2021 15:10
Jozef Homola03.05.2021 14:51
Karel Svoboda03.05.2021 14:11
Karel Svoboda03.05.2021 14:09
Mirek Svejda03.05.2021 13:11
Jiří Kubíček03.05.2021 12:48

Příspěvky
Autor: Jiří Kubíček
Datum: 03.05.2021 12:48 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Dobrý den, proč prostě a jednoduše neuděláte nějaký rošt křížem přes ty vazníky ? O jaké síle nastavení a o jaké celkově se bavíme ?

Autor: Mirek Svejda
Datum: 03.05.2021 13:11 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123537
reakce na ...
Já jsem nad vazníky našrouboval křížem fošny nastojato. Nejprve jsem dal izolací na úroveň vazníků. Na to nastojato fošny asi 140x60. Zase jsem to vyplnil minerálem a na to další vrstvu fošen asi 120x60. Je vhodné, aby křížení nebyly nad sebou. Na to jsem dal nějakou paropropustnou folii a navrch prkna s mezerami na hřebík

Autor: Karel Svoboda
Datum: 03.05.2021 14:09 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 133020
reakce na ...
Doporucil mi to technik, ktery dela strikanou izolaci.
Zepry kdyz je to krizem, tak se to blbe strika.
Mam uz nakoupene fosny a prkna, na ktere jsem cekal mesic a ted me jeste napadlo, jak vylepsit tepelne izolacni vlastnosti.
Mel jsem sem napsat driv..... :/

Autor: Karel Svoboda
Datum: 03.05.2021 14:11 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 133020
reakce na ...
jo a vyska vazniku je 160
a fosny, ktere mam koupene maji 200
izolaci uvazujeme 300, takze jeste vznikne mezi izolaci a prkny provetravana mezera

Autor: Jozef Homola
Datum: 03.05.2021 14:51 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Fotogalerie:
Ty fošny jste mohl ušetřit.
Při vyskoké izolaci EPS a dostatečně tuhé například EPS150 jste to mohl klást na prkna přímo bloky a využít výhod izolace vodorovnou vzduchovou (docela slušná hodnota tepelného odporu) a na vršek položit "plovoucí prkna". Strop by byl méně zatížen. Viz obrázek co mám na mysli.

Autor: Karel Svoboda
Datum: 03.05.2021 15:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 133020
reakce na ...
njn, take reseni, dekuji
takze pokud se vratim k puvodni myslence a zvazim-li zatizeni stropu, tak bude lepsi ta varianta s xps, ze? nemuze tam ale delat problem kondenzace a fakt, ze xps je neprodysny?

Autor: Jiří Kubíček
Datum: 03.05.2021 17:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Plánujete XPS na hranolu nebo mezi dvěma hranoly, což je z difúzního hlediska v pořádku, dřevo má vysoký faktor difúzního odporu jako XPS, ale ani jedno není parotěsné. Osobně bych si spíše nebyl jistý pevnosti pouze těch pruhů XPS, které chcete dát mezi dva hranoly, dost bude záležet na šířce těch pruhů. Osobně bych udělal rošt křížem a firma stříkající izolaci by si s tím měla úplně bez problémů poradit, ale samozřejmě vám řeknou, že se jim to bude lépe dělat, když to křížem nebude. Předpokládám, že tam tu izolaci vzhledem k té mezeře mezi záklopem a izolací stejně budou aplikovat v době, kdy tam ještě nebude ten záklop, takže nějaký rošt křížem by jim neměl vadit.

Autor: Mirek Svejda
Datum: 03.05.2021 22:44 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123537
reakce na ...
Já hlavně nechápu, proč chcete PUR pěnu. Za stejné tepelně izolační vlastnosti zaplatíte několikanásobek proti minerálu a ještě Vás nutí na takto divnou konstrukci. Křížový rošt zpevní celou konstrukci a roznese bodové zatížení na sousední vazníky. Pokud nebudete dělat křížení nad sebou, odstraníte i tepelný most dřeva.

Autor: Karel Svoboda
Datum: 04.05.2021 10:43 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 133020
reakce na ...
PUR chci hlavne kvuli kunam, je jich tu mraky.
Bohuzel jsem to tady mel konzultovat pred nakupem reziva, ktere mam narezane na miru, take bych se ted rozhodl pro rost krizem :/
Ale cekal jsem na nej docela dlouho a kdyz ted uvazim, zebych zas cekal mesic, asi to risknu a zkusim to silene reseni s XPS.
Ten XPS prouzek (5cm x 3m) by mel bez problemu prenest zatizeni 1500kg, coz nikdy na pude nenastane.
Pripadne zvolit variantu bez XPS - myslite, ze 32cm dreva na vysku bude velky tepelny most?

Autor: Filip Novák
Datum: 04.05.2021 11:08 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 117944
reakce na ...
Už jsem to tu psal, jak se kuna dostane do izolace je úplně jedno z čeho je.

Hezká fotodokumentace:

http://www.kuny-na-strese.cz/poskozeni/pur-pena/

Osobně si spíš myslím, že PUR a polyš jsou pro kuny nejmenší problém. Nepíchá to, je to měkké a v nejhorším to projde i žaludkem.

Autor: Jozef Homola
Datum: 04.05.2021 11:20 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Fotogalerie:
p. Karel Svoboda

Máte zbytečné obavy z nějakého podstatného úniku tepla dřevem o výšce 32 cm. Je potřeba do úvahy vzít i plochu a ta je zanedbatelná. Co se týká pásků z XPS, dajjí se nahradit třeba EPS 200 a nebo lepším (únosnějším) XPS.

Autor: Karel Svoboda
Datum: 04.05.2021 14:32 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 133020
reakce na ...
Diky moc pane Homola. To je fakt, asi to moc resim, sirka je 5cm.
Takze nejaky unik tam sice bude, ale jak rikate, zanedbtelny.
Takze to nebudu zbytecne prekombinovavat.
Ted uz vim, ze nejlepsi by to bylo krizem, ale jelikoz uz to mam narezano na miru, tak to proste pres nejake derovane stycnikove desky privrutuju na spodni rameno vazniku, tak jako je to na tom 1.obrazku.
Holt u dalsiho domu uz budu chytrejsi... :)

Autor: Jozef Homola
Datum: 04.05.2021 15:54 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Fotogalerie:
"Šetřete" a místo nějakých styčníkových desek použijte spoje se "šikmými" vruty. Je to běžně uznávaný postup při spojování dřeva. Obrázek aby bylo zřetelnější co mám na mysli.
Poznámka:
Prkno přitahované se musí předvrtat jinak se nedotáhne, ledaže by se použil speciální vrut s dříkem s levotočivou šroubovicí nebo takový co má dvě šroubovice ale rozdílného stoupání.

Autor: Mirek Svejda
Datum: 04.05.2021 20:35 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123537
reakce na ...
Nevím čemu vadí, že máte fošny nařezané. Podle potřeby si je přiříznete třeba přímočarou pilou a menší přesahy jsem řešil tak, že jsem dával fošny vedle sebe. To není žádná překážka. Jinak jsem je spojovaval jak píše pan Homola šikmými vruty. To je nejjednodušší. Jen je velice vhodné používat vruty s TORX hlavou a samozřejmě akumulátorový šroubovák.

Autor: Petr Zíka
Datum: 04.05.2021 17:54 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100057
reakce na ...
Na vypuzení kuny jsem nedávno zahlédl zajímavou věc, pro mne novinku: síru.
https://www.distripark.cz/zpravy/zprava.asp?zpravicka=536

Autor: Jiří Kubíček
Datum: 04.05.2021 21:27 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Zdravím, 32 cm dřeva izoluje jako asi 8 cm klasické izolace (má asi 4x horší lambdu, ale na druhou stranu je to pořád mnohem lepší izolant, než jiné materiály), je to tedy horší, ale o žádné velké tepelné mosty se nejedná, obzvláště pří síle hranolů 3 cm. Když tam mezi to dáte 5 cm XPS, tak to bude dohromady asi jako 12 cm běžné izolace, což už je z hlediska "tepelného mostu" celkem jedno, bude jako 8 nebo 12 cm běžné izolace. Osobně bych tam do toho ten kousek XPS nedával.

Autor: Karel Svoboda
Datum: 07.05.2021 19:49 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 133020
reakce na ...
Chtel bych vsem podekovat za doporuceni. Na zaklade vasich prispevku jsem se nakonec rozhodl polozit zvysujici fosny krizem. Tudiz priobjednat nejake rezivo navic a nejaky cas pockat....
Chci se jeste zeptat, jak daleko od sebe fosny davat?
Klasicky kazdy metr, nebo radej mene? Prkna mam 25mm tluste.

Autor: Jozef Homola
Datum: 07.05.2021 20:26 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Pro sílu 24 mm doporučují maximální rozteč 700 mm.

Autor: Mirek Svejda
Datum: 08.05.2021 09:24 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123537
reakce na ...
Podle toho, co jste nakreslil chcete dvě vrstvy fošen. Rozteč prvního roštu udělejte kolem 1m. Já jsem dělal rozteč podle šířky minerální izolace. Teprve horní rošt udělejte s menší roztečí těch cca 70cm, jinak se budou prkna prohýbat.

Autor: Jozef Homola
Datum: 08.05.2021 10:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
https://www.drevarske.cz/Podlahove-a1_2.htm

Zde taky doporučují podle síly prken. Ono by to prohýbání nemuselo na půdě až tak vadit, bohužel prohýbání je spojeno s "vytahováním" nebo otlačováním hřebů či vrutů. Spoje jsou pak volné. Ten střih je tam dosti velký (v případě průhybů).

odpovědět na původní příspěvek